1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Насколько пожаробезопасно

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем smolbattle1943, 12.12.17.

  1. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Насколько пожаробезопасно
    Друзья, добрый день! Подскажите насколько безопасна данная система отопления?

    1.jpg 2.jpg
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Есть нарушения в схеме дымохода - отсутствие ревизионного доступа и отвода конденсата (тройник), высота дымохода и расположение относительно конька дома. Труба сэндвич или неутепленная?
    С безопасностью тоже не все ясно - какие расстояния от трубы до деревяшек в стене? что там внутри вообще? какое расстояние от печи до стены? Стену за печкой и трубой нужно полностью защищать вплоть до входа трубы в стену.
     
  3. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Труба сэндвич. Расстояние от печи более метра.

    323.png

    А вот материалы.

    1fa7Vwp7ml0.jpg
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    По списку есть переходник 120х130. Вы заузили диаметр дымохода? Если так, то это плохо.
    Внутри проходного узла что, есть ли дополнительная защита дерева по периметру проема (стандартные проходные узлы лучше оборудовать дополнительной защитой, т. к. они малы и не отвечают требованиям норм ПБ), чем заполнен короб? Защитный экран за печкой лучше сделать повыше, вплоть до ППУ. Трубу поднимать в соответствии с правилом конька и не менее, чем на 5 м от колосников, вместо сэндвич - отвода установить сэндвич-тройник на опорную площадку, закрепленную через консоли на стену дома, крепить трубу к карнизу лучше хотя бы на 130 мм (лучше 260 мм) от него.
     
  5. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Спасибо! Переходник мне не понадобился, труба состыковалась замечательно с буржуйкой.

    Это в охотничем домике. Планируется печку топить только в холодное время, 2-3 раза в месяц.
    Как считаете, насколько это критично?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Крайне не безопасна!
    Нужно!
    1. Увеличить высоту трубы;
    2. Защитить карниз и не допускать примыкания к нему трубы;
    3. Снизу поставить тройник на опорную площадку, а его закрепить на стену через консоли.
    4. Увеличить проем в стене и сделать противопожарный проход;
    5. Защитить надежно стену за печкой и потолок над печкой.
     
  7. shusha
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    41.985

    shusha

    Живу здесь

    shusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    41.985
    Адрес:
    Москва
  8. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Вот ещё сами расходники до установки.

    32323.jpg
     
  9. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Коллеги, неужели такая система в охотничем домике так опасна? Топить планируется 2-3 раза в месяц в холодное время суток. Огнетушитель приобрел.

    Вот у знакомого такая печь..Эта тоже опасно реализована?

    9myYO_i35mE.jpg
     
  10. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Потолочно проходный узел в стене вот такой.

    12.jpg
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Никто не возьмет на себя ответственность, учитывая изложенные факты и вводные данные, утверждать что все тут безопасно. Может и обойдется, а может и нет... все зависит от условий эксплуатации, от регулярности обслуживания, в т. ч. и от человеческого фактора.
    Выглядит стильно и атрибутика в тему :super:
    Но что там внутри и в каком состоянии нам здесь не определить.
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Если обернете его еще суперсилом в 2-3 слоя или сделаете дополнительный короб из суперизола, толщиной 30-40 мм по периметру, будет надежнее.
     
  13. smolbattle1943
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    smolbattle1943

    Участник

    smolbattle1943

    Участник

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Спасибо друзья! Сегодня покупаю огнетушитель порошковый.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Если над металлом два ряда кирпича и сразу дерево - очень опасно!
     
  15. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Владимир
    Это КРАЙНЕ ОПАСНО!
    Это печка-прямоточка - с жуткой температурой выхлопа...
    1) Увеличивайте отступ до дерева см на 10
    2) Защищайте стену не только за печью, но и за трубой с зазором до стены, т. е. экран должен быть с зазором минимум в 1 см, а лучше 2 экрана поставьте
    3) Трубу удалите от ската крыши на 10 см и поднимите на метр - в такой печи в трубу запросто пламя вылетать может. Только не больше метра ставьте - 4-5 м труба в такой печи "мартен" даст - 2 м хватит.