Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.

  1. ДмитрийНТ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53
    На обратку котла нужно поставить термостатический клапан Эсби, либо Герц и температура возврата в в зависимости от теплопотрона будет не ниже 50, 55, 60, 65С° и т. д.
     
    Последнее редактирование: 19.03.20
  2. M9ico89
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229

    M9ico89

    Денис

    M9ico89

    Денис

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Спасск-Дальний
    Я вам говорю о запуске системы отопления, когда дельта большая и это нормально, потому что в котле греется 90 литров, а в системе еще 200 ждет своей очереди, а вы считаете систему вышедшую на режим, где дельта в 30 градусов это не нормально.
    Можно много чего поставить, но даже смесительный клапан валтек стоит почти 5 тысяч, а можно бесплатно отключать насос по холодной обратке
     
  3. Алексей 01
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19

    Алексей 01

    Живу здесь

    Алексей 01

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Доброго времени форумчане. Последние страницы форума пошли про датчики и у меня тож. есть проблема. Может кто подскажет. Магна 35 версия 2.2.3 купил датчик Т LM 335 z (другого не было) припаял концы как было сказано ранее. Подключаю в гнездо 12 (датчик Т в помещении) включаю гидроразделитель и выскакивает ошибка ОБРЫВ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ. :(. ПИПЕЦ. Подключаю на проверку датчик воздуха от тэнов Зота такая-же уйня. На ТЭНах он работает. Вернул обратно. Думаю дайка поглумнусь, и воткнул в гнездо наружной температуры новый датчик :)] РАБОТАЕТ обрыв не показывает (конечно гидроразделитель отключил) так он теперь показывает вися в доме температуру с тучкой и солнышком в доме. ТАК вопрос что делать может я чтот не так включил. как его поставить. черт.
     
  4. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Хабаровск
    Полярность пробовал менять на датчике?
     
  5. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    А Эсби стоит почти 8 тысяч, и что ?
     
  6. Алексей 01
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19

    Алексей 01

    Живу здесь

    Алексей 01

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Конечно. Он же у меня стоит на гнезде уличной температуры и нормуль. Показывает. И обрыв датчика не сигналит.
     
  7. Алексей 01
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19

    Алексей 01

    Живу здесь

    Алексей 01

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
  8. Алексей 01
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19

    Алексей 01

    Живу здесь

    Алексей 01

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Поставил датчик + перемычку как на видео и перестало сигналить обрыв датчика. Получилось. Борису спасибо за отклик.
     
  9. Курт316
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Курт316

    Живу здесь

    Курт316

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лыткарино
    Ребята, добрый день! Имеется дом с мансардой, общая площадь 110м2, котёл будет зота Магна 15 кв, постоянно не проживаю необходимо отапливаться только в межсезонье, начинаю монтировать отопление, с разводкой батарей всё понятно, с обвязкой котла пока нет.
    Вопрос. установка насоса на рециркуляцию обязательно?
    Вообще хотел насос ЦО ставить на обратку плюс трехходовой. Вот сигнал включения приходит с обратку или прямой? Как лучше схему обвязки сделать, как в паспорте?
     
  10. Onwheels
    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    Onwheels

    Участник

    Onwheels

    Участник

    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Добрый день! Установку насоса рц я считаю практически бесполезной и без трехходового жить можно. Польза трехходового ощущается в системе с ТА. Насос ЦО включается по датчику расположенному на подаче. Схему обвязки можно брать любую, главное чтобы работало. Нарисуйте.
     
  11. SachaM
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    87

    SachaM

    Живу здесь

    SachaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Белогорск Амурская обл
    Если пока нет надобности, не делайте рец., но я изначально прикрутил к патрубкам уголки и краны (за котлом теперь насос стоит, чтоб компактней). Так стояло года три, думал и непригодится, в этом году поставил датчик темп по воздуху, рец. узел обязателен, тк ЦО останавливается и рец. не дает закипеть котлу. Будете делать, не будете делать, время покажет, поставте краны и открутите барашки, надумаете, ни нужно сливать воду, прям на ходу сделаете.
     
  12. Курт316
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Курт316

    Живу здесь

    Курт316

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лыткарино
    Вот и ответ, так как датчики ставить собираюсь, основная задача это отопления в межсезонье и нечастыми набегами зимой.
     
  13. Onwheels
    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    Onwheels

    Участник

    Onwheels

    Участник

    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Если зимой набегами то без трехходового или рц там у Вас водопад из конденсата будет.
     
  14. SachaM
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    87

    SachaM

    Живу здесь

    SachaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Белогорск Амурская обл
    Вот как раз зимой набегами РЦ и нужен, отключается насос ЦО, и включается насос РЦ (чтоб котел сам себя догнал быстро большой температуры) и ваш водопад непродолжительный по времени, а если без РЦ, то вся вода холодная в доме пока нагреется вот и будет продолжительный водопад.
    Мне кажется это вопрос уже давно обсуждали и все его уяснили, ан нет.
    зы я так 2 года топился пока ремонт был, и прошел через это, когда вода до 3гр остывала за выходные
    ...я отключал насос ЦО, не было РЦ, грел котел и вкл насос ЦО, был мал и не опытен
    и на верно еще важный аспект в данном вопросе как без насоса РЦ летом подогреть воду в бойлере косвенного нагрева? ставте смело РЦ и никого не слушайте
     
    Последнее редактирование: 17.04.20
  15. vladimir_db
    Регистрация:
    31.07.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    vladimir_db

    Участник

    vladimir_db

    Участник

    Регистрация:
    31.07.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Добрый день! В процессе эксплуатации котла произошла поломка - отвалился шуровочный рычаг. Где-то через месяц он развалился пополам - в месте разлома обнаружилась сварка по периметру, т. е. рычаг собрали из двух кусков сварили и обточили, чтоб не видно было. Я вставил трубку подходящего размера и пользовался некоторое время. А пару недель назад рычаг отвалился в месте крепления с валом, там тоже была сварка просто со стороны торца, а сам рычаг держался только на этой сварке, т. к. при попытке вставить его обратно, обнаружился большой зазор между рычагом и валом, т. е. рычаг за вал просто никак не цеплялся. Обратился в сервисный центр, там сказали, что механическая поломка - не гарантийный случай. Налицо явный брак, рычаг сломался бы рано или поздно, даже если б мой 5-летний сын его дёргал.

    Можете что-нибудь посоветовать? Может кто сталкивался с подобным. Вообще нормально, что рычаг держался на сварке? Вроде есть соединения понадёжней, с помощью шлицов каких-нибудь, например.

    Котёл на 20 кВт 2018 г. выпуска.
     

    Вложения:

    • IMG_20200322_081836.jpg