1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.

  1. baimoff86
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139

    baimoff86

    Живу здесь

    baimoff86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Усть-Абакан
    А почему? Там должна быть Т обратки!
     
  2. baimoff86
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139

    baimoff86

    Живу здесь

    baimoff86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Усть-Абакан
    Алгоритм работы насосов верный. Вопрос почему так быстро падает Т обратки? Может очень слабая циркуляция в первичном контуре? Какой насос? Скорость?
     
  3. baimoff86
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139

    baimoff86

    Живу здесь

    baimoff86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Усть-Абакан
    По инструкции он 9-й. Может что то не так подключено?
     
  4. M9ico89
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229

    M9ico89

    Денис

    M9ico89

    Денис

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Спасск-Дальний
    ups 32-60 на второй скорости, там 6 метров 32 гофры, магна и зота смарт с трубой в дюйм с четвертью, я конечно не считал, но производительность насоса должна быть близка к паспортной при нулевом сопротивлении.
     
  5. baimoff86
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139

    baimoff86

    Живу здесь

    baimoff86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Усть-Абакан
    @M9ico89, При работе только насоса РЦ (котел-ГС) какая дельта между подачей и обраткой?
     
  6. M9ico89
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229

    M9ico89

    Денис

    M9ico89

    Денис

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Спасск-Дальний
    это видимо для плат 2.1, а у меня 2.0...все подключалось по схеме с обратной стороны крышки пульта, да и пищит же он, если не туда воткнул.
     
  7. M9ico89
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229

    M9ico89

    Денис

    M9ico89

    Денис

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Спасск-Дальний
    никакая
     
  8. baimoff86
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139

    baimoff86

    Живу здесь

    baimoff86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Усть-Абакан
    @M9ico89, Задайте вопрос в разделе отопления. Почему происходит сильный провал по Т. Лично я думаю, что проблема с расходами в контурах, но лучше обратиться к спецам за советом. Такого быть не должно и всякие датчики тут не причем.
     
  9. baimoff86
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139

    baimoff86

    Живу здесь

    baimoff86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Усть-Абакан
    @M9ico89, Можно для начала поиграть скоростями насосов, уменьшить расход на вторичных контурах, посмотреть результат. А какая мощность котла и СО?
     
  10. ДмитрийНТ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53
    Ниагарский водопад- это конденсат?
    60С°- это очень мало для температуры подачи.
    У меня 63С°- это минимальная температура обратки, температура подачи не менее 70С° и не более 85С°, зависит от наружной температуры воздуха, т. к используется "режим погодозависимого управления".
    Подачу на котле менее 70С°, вообще, лучше не делать, на расход топлива и КПД никак не влияет в моем случае обвязки, если опустить температуру ниже, то в котле начнут появляться небольшие отложения, которые уже начнут влиять на КПД котла.
    У меня в таком режиме и с такой обвязкой работал и прежний котел до Магны, я ни тот ни нынешний котел не чищу, т. к. нечего чистить в нем, кроме золы и зольных наносов в теплообменнике.
     
    Последнее редактирование: 18.03.20
  11. ДмитрийНТ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53
    В моем случае обвязки теплоноситель нагреется до максимальной температуры высчитанной котлом кривой, но это теоритически):
    Не проверял, т. к. не было необходимости.
     
  12. ДмитрийНТ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53
    Хотел спросить- у кого-нибудь стоят турбулизаторы?
     
  13. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня зимой стояли, в межсезон убрал, т. к. дымогазы при топке углем не должны быть холоднее 110*С, т. к. выпадение кислотных конденсатов происходит в температурном диапазоне 110-170*С (в зависимости от концентрации)...
    Я стараюсь поддерживать Тух на уровне не ниже 140*С...
     
  14. M9ico89
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229

    M9ico89

    Денис

    M9ico89

    Денис

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Спасск-Дальний
    Даже если бы насосы СО давали бы больший расход, чем котловой, что крайне маловероятно, т. к. на двух коллекторах стоят 25-60 и по пол километра труб + смесительные клапана, которые начинают прикрывать подачу и большая часть расхода остается внутри коллектора, а насос радиаторного отопления 25-40 вообще выступает в роли подмеса подачи в обратку, т. к. дельта на коллекторе 5гр, то насосы СО будут подсасывать свою обратку и проблема была бы с низкой Тподачи после гидрострелки.

    Вот у нас есть расход в контуре СО - 2 м3, уходит 60гр, приходит 30, какой должен быть расход в котловом контуре, чтобы в обратку котла приходило хотя бы 50гр? 4 куба, но это нереально, зачем обеспечивать такой расход постоянно, если он нужен только в первые пол часа?
    Эта проблема так или иначе решится отключением и включением насосов в нужный момент, не через мозги котла, так отдельным термостатом, просто хотелось бы знать для чего же нужен этот датчик (одно радует, что он был в комплекте к зота смарт и не пришлось его покупать за 500 рублей...) :))

    @TL-ZOTA, пожалуйста, разъясните по данному вопросу.
     
  15. ДмитрийНТ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    ДмитрийНТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    53
    При расходе теплоносителя 2м3 с дельтой 30С°- расход тепловой энергии составляет 70кВт.
    Чтобы поднять температуру на 20С° (до 50С°) потребуется дополнительная мощность в 24кВт, либо снизить расход теплоносителя через котел с 2м3 до 700л примерно.
    Но зачем это делать, когда достаточно установить термостатический клапан?
     
    Последнее редактирование: 19.03.20