1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Каков КПД солнечной системы состоящей из СБ+МРРТ+АКБ+инвертор

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 07.12.17.

  1. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Москва
    Каков КПД солнечной системы состоящей из СБ+МРРТ+АКБ+инвертор
    Рассматривая стандартную систему автономного электропитания дома состоящую из солнечных батарей (СБ), МРРТ контроллера, аккумуляторов (АКБ), и инвертора 220в, можно примерно оценить сколько энергии теряется в этих элементах.
    Будем считать, что СБ выдают 100% заявленной мощности, МРРТ контроллер имеет кпд около 95%, АКБ имеют кпд по энергии около 70%, инвертор имеет кпд окло 90%, суммарный кпд системы получается в районе 60%.
    И это ещё очень "оптимистический" кпд, ведь процесс заряда АКБ идет крайне неравномерно из-за изменения солнечной активности, изменении мощности потребляемой нагрузкой и. т. п.
    Думаю что итоговый кпд будет около 50%.
    Но тогда получается, что используется только половина СБ !

    Для повышения кпд необходимо убрать "посредников" между СБ и нагрузкой, то есть по-возможности использовать такие устройства, которые можно подключать непосредственно к СБ.
     
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798
    Адрес:
    Туапсинский район
    Или увеличить СБ в 2 раза!
     
  3. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    2.082

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    2.082
    Адрес:
    Россия, Самара
    Вот тут мы не туда свернули.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    21 век на дворе, какие 50%?
    Вот мои вводные:
    СБ- 100%
    КЗ- 97%
    АБ- 99%
    Инв.- 94%
    Итого: 90%
    Ну и на всякий случай КПД ЗУ- 90%
     
  5. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Москва
    Вообще ничего не понятно.
    Расшифруйте написанное, догадываться что вы написали я не буду.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Значит я догадался, что Вы написали, а что я написал понять не можете.
    Расшифровываю -
    я подставил вместо Ваших цифр, цифры из технических паспортов своего оборудования.
     
  7. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Москва
    :)]
    АБ это аккумулятор (АКБ) ?
    Если это так, то дайте ссылку где написано что АКБ по энергии имеют кпд 99% .
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Я ж Вам говорю, 21 век на дворе. Ну ладно, шепну на ушко, ЛИТИЙ
     
  9. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Москва
    Ну так и я сделаю то же самое - СВИНЕЦ. :)
    И тем не менее, приведите данные на ЛИТИЙ, где указывается его кпд по энергии (за один цикл заряд-разряд) в 99%.
     
    Последнее редактирование: 08.12.17
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Это мои личные данные, такую же информацию можете здесь на форуме от владельцев лития найти, КПД стремится к единице.
     
  11. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Москва
    А это значит что никаких документально подтвержденных данных у вас нет, равно как и нет ссылок на достоверные источники, в чем я и не сомневался.
    Поэтому больше к вам вопросов нет и не будет.
     
    Последнее редактирование: 08.12.17
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Какие вопросы? Энергия вошла/Энергия вышла=0,99, а вот как это получить на практике по крупицам можно собрать на форуме:hello:
     
  13. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Устроит?:
    8D0651D5-B949-47A8-AAC4-4FEA5552A9E5.jpeg
    И это при токе заряда/разряда 0,4С.
     
  14. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Устроят данные подробного независимого исследования на основе реальной солнечной системы со всеми вышеперечисленными элементами.
    Дело в том, что токи заряда и разряда в автономной системе крайне непостоянны и могут различаться в ДЕСЯТКИ раз.
    Уже одно это существенно влияет на кпд аккумулятора по энергии.

    Также это непостоянство токов т влияет и на кпд остальных элементов системы
    Мне неизвестны такие исследования на основе реальной действующей системы солнечного электроснабжения.
    Если у Вас есть такие данные - дайте ссылку, с удовольствием почитаю.
     
    Последнее редактирование: 08.12.17
  15. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Т. е. Вы в своём первом посте указали КПД АКБ (неизвестной электрохимии) в 70%, опираясь именно на:
    ?