    Вчера попробовали запустить СО. СО состоит из ТТ котла Viadrus U22D 6 секций, гребенки, двух насосов, трехходового клапана на обратке ESBE и чугунных батарей. От гребенки расходиться на 3 контура (1-й этаж, 2 этаж и технические помещения) + 1 контур - расширительный бачок.

    В итоге имели температуру воды (уже пара) 110 градусов на подаче, сорванную от давления американку на контуре расширительного бачка и отсутствие циркуляции по контурам. Грела только одна батарея. Самая ближняя к котлу.

    Гребенка СО собрана с учетом дополнительного подсоединения к ней ТА и электро котла в перспективе. По всем контурам вода проходит. Проверяли. Опрессовывали водопроводным давлением. Батареи развоздушены. Все контура на гребенке и батареи, на момент запуска были полностью открыты.

    Некоторые вводные данные:

    Разводка ПП 25 по контурам
    сама гребенка металл
    Расширительный бак с переливом. То есть открытый
    Во время тестового запуска работал только зеленый насос WILO
    Кран на обводном контуре закрыт
    СО двухтрубная

    Фотографии системы и примерную схему прилагаю.

    IMG_20171206_215022.jpg IMG_20171206_215029.jpg IMG_20171206_215151.jpg IMG_20171206_215159.jpg IMG_20171206_215203.jpg IMG_20171207_114726.jpg IMG_20171207_120359.jpg

    По задумке, насос WILO качает, когда горит ТТ и температура обратки не опускается ниже 60 градусов. После того как ТТ остынет, Wilo отключается и в работу вступает Grundfos. Начинает качать воду по системе а тепло берется с ТА или электро котла.

    Основываясь на всем вышеописанном, есть ряд вопросов:

    1. Почему отсутствовала циркуляция в контурах при работающем циркуляционном насосе на полную мощность? На подаче 110 на обратке до трехходового 25 градусов, после трехходового неизменно 60.
    2. Почему сорвало американку расширительного бачка? Труба ПП 25. Давление было настолько сильным, что выгнуло трубу, а расширительный бак холодный.
    3. Корректно ли по задумке будет подсоединен ТА и ЭК?
    4. Можно ли как-то обойтись одним насосом?
    5. Как все исправить?)

    Не бейте камнями. СО делали своими силами, основываясь на информации из интернета.

    Помогите пожалуйста кто чем сможет.
     
    Последнее редактирование: 07.12.17
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Максимально "зажав" гравитационную СО хотите, чтобы теплоноситель циркулировал. Так не будет. Либо закрытая либо гравитационная, определяйтесь чего хотите. Имхо. данную СО проще закрыть, но это сделает её опасной. Советую включить в схему ТА и контур ТТК - ТА сделать гравитационным.
     
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обратничек нигде не перевернули не в ту сторону? Кстати, а зачем столько грязевиков понавтыкали? Если обратные клапана стоят правильно, проверьте грязевики - может подзабились шламом при первом пуске...
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    IMG_20171206_215022.jpg
    Как бы... smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami-4.jpg
    подмес к котлу уже нюансы.
     
    Последнее редактирование: 07.12.17
  5. cheese202
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    cheese202

    Участник

    cheese202

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Система планируется открытая с принудительной циркуляцией. Расширительный бак для сброса давления.
    ТА планируется в перспективе.
     
  6. cheese202
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    cheese202

    Участник

    cheese202

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Обратник не перепутали. Фильтры проверю. Но мне кажется что они тут не причем.
     
  7. cheese202
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    cheese202

    Участник

    cheese202

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Я немного не понимаю зачем двухходовой на подаче, если трёхходовой стоит на обратке?
    Вы имеете ввиду, что таким образом можно обойтись одним насосом?
    Ни и опять же хотелось бы насос в обратку воткнуть. Так сказать для экономии ресурса насоса.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Можно и не ставить. Схема принципиальная.
    Нет, это насос контура батарей.
    У Вас стоит перед котлом. и должен работать в одиночку. Вопрос в правильной установке трехходового. Только его вряд ли хватит, чтобы тянуть из контура СО.
    Ему страшна грязь. а не температура (если она не критическая!)
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Дела не будет, причину указал в предыдущем посту.
     
  10. cheese202
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    cheese202

    Участник

    cheese202

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Трёхходовой однозначно правильно установлен.
    Вот я в принципе и думал что в этом может быть проблема. Не хватает силы всасывания для нормальной циркуляции.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Допустим! Насос контура СО в какую сторону качает?
     
  12. cheese202
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    cheese202

    Участник

    cheese202

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Вверх. На схеме стрелочка.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Он холодную (из обратки) ,гонит навстречу подачи из котла, ну и в подачу к батареям. Котловая прогретая, заперта наглушняк в своем контуре...
     
  14. cheese202
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    cheese202

    Участник

    cheese202

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Это я понимаю. Собственно Grundfos не планировался для циркуляции во время работы ТТК. Он планировался для циркуляции системы с ТА после того как ТТК остынет и трёхходовой запрет насос wilo.
    Суть проблемы в том, что на момент испытаний, работал только wilo на обратке котла. И котел при этом закипел.
    Бляха, я даже и не думал, что температура так резко может вверх рвануть.)
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    вот он и перекрыл котел...
    Фото как установлен трехходовой покрупнее?