Гидрострелка. На радиаторы не идет больше t=60

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Consule, 06.12.17.

  1. Consule
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Consule

    Участник

    Consule

    Участник

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут два варианта подключения либо в одну сторону поток либо вдркгую, тем более что на самом насосе есть стрелочка, указывающая направление потока. Поэтому вариант неправильного подключения отметается. А вот мощность у него чересчур.
    пошел убирать.
    Остается перепаять и убрать насос и проверить.
    Пока что вчерашние манипуляции устаканили температуру в комнатах на 21 градус, что уже хорошо.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    С большой мощностью он наоборот должен был махом прогнать теплоноситель через котел и никаких проблем...а тут видимо что то не так..только вот что дистанционно сказать трудно...:(
     
  3. Consule
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Consule

    Участник

    Consule

    Участник

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сетку на дублирующем грязевике убрал. Результат следующий:
    1. от котла в систему идет 65 градусов, а вчера и 75 было, в котле по прежнему выставлено 80 градусов. Почему-то выше не идет. или мало наблюдал (30 минут).
    2. температура подачи от котла совпадает с температурой подачи на радиаторы! если от котла к гидрострелке идет 65, то эти же 65 поступают на радиаторы.
    3. верхний порог подачи на радиаторы увеличился до 65 градусов (теперь на подачу поступает 50-65 градусов)
    4. нижний порог обратки радиаторного коллектора увеличился с 40 до 47 гр. (теперь на обратке 47-55 градусов)
    5. дельта между подачей и обраткой прыгает от 3 до 15 градусов. Если Т1=65, то Т2=50, а когда Т1=50, то Т2=47.
    6. в комнатах температура теперь 20-22

    Да и без теплых полов дискомфорт по плитке ходить. включил теплый пол. На подачу теплого пола теперь приходит не 40 как раньше, а 55 градусов.
     

    Вложения:

    • от ГС к радиаторам.JPG
    • от котла к ГС.JPG
    Последнее редактирование: 08.12.17
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    А в котле при этом сколько показывает?...если теже 65, то всё нормально...просто теплоотдача системы выше сейчас чем может нагреть котел...если в результате убирания сетки температуры в системах ТП, радиаторов увеличилась, то все нормально..похоже в этом заужении и была проблема.
     
  5. Consule
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Consule

    Участник

    Consule

    Участник

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да все теже 65. Программно котел выставлен на приготовление 80 градусов СО и 52 градуса на ГВС, но от котла до гидрострелки выходит всего 65градусов. и эти же 65 градусов попадают в радиаторы. Повторюсь теперь температура подачи от котла сравнялась с температурой подачи на радиаторы.
    так и есть температура на подаче увеличилась.

    Насос 32/8 пробовал запускать еще раз - котел уходит в ошибку F1 (автоматика срабатывает). Буду убирать. сопротивление убавиться может еще на подачу пару градусов перепадет.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Если котловая такая же..то все нормально..просто разбор тепла выше чем может выдать котел..подождите..сравняется.
     
  7. Consule
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Consule

    Участник

    Consule

    Участник

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прошел день после последних изменений. на подаче все также 65 градусов. Теплые полы включены (6из6 и 4из10), на радиаторах 2 ветки (5 радиаторов) придушил термоголовками (выставил в 2х комнатах 16 градусов, на термоголовке цифра 2). Температура в остальных комнатах держится 22-24 градуса, уже комфортно. Насос еще не убирал.
    Попробую выставить в котле 85 градусов.

    Проблема очевидно не в гидрострелке.
     
  8. Consule
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Consule

    Участник

    Consule

    Участник

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    При выставлении на котле 85, в комнатах температура поднялась до 25-27, стало душно, дельта в коллекторе радиаторов 5-10 градусов. Возвращаю котел на 80, буду понимать, что есть запас на 5 градусов, ну и насос убирать однозначно-теперь это узкое место.
     
  9. Colt62
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9

    Colt62

    Участник

    Colt62

    Участник

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Екатеринбург
    Абсолютно идентичная ситуация: выход из котла 70 градусов, а на выходе из стрелки на коллектор 58. Судя потому, что котел молотит на большой мощности - в первичном контуре ничего не зажато. Иначе бы котел встал в режим регулирования.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Вот вааааще логики и взаимосвязи не вижу...там же стрелка..при чем тут первиччный контур?...в режим регилирования чего?...по чему?...вааще ниче не понятно...:(
     
  11. Colt62
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9

    Colt62

    Участник

    Colt62

    Участник

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Екатеринбург
    От котла к стрелке и обратно - первичный контур.
    Мощности котла, чего ж еще? Это я к тому, что если в этом самом первичном контуре плохая циркуляция из-за засора, запая, неработающего насоса и т. п. то котел бы моментально доводил температуру носителя до заданной температуры и отключался. Котел же греет на приличной мощности, то есть тепло от котла нормально отводится.
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Разница температуры на входе и выходе из ГС, как правило, свидетельствует лишь о несбалансированности потоков в котловом и отопительном контурах. А причины могут быть различными (в т. ч. и "зажатость"). Если Вы считаете, что с первичным контуром у Вас всё в порядке, значит, скорее всего, общая производительность насосов во вторичном контуре превышает производительность котлового насоса, вследствие чего идёт подмес.
     
  13. Colt62
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9

    Colt62

    Участник

    Colt62

    Участник

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Екатеринбург
    То есть насосы вторичного контура "высасывают" теплоноситель из трубы обратки, не давая ему попасть в котел? (насосы вторичного контура стоят на подаче)?
    Я, видимо могу проверить эту версию, загасив мощность этих насосов до минимума?
    Либо увеличив мощность насоса котла. Он сейчас установлен в автоматический режим по разнице температур в 20 градусов между подачей и обраткой котла.
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всё правильно
     
  15. Consule
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Consule

    Участник

    Consule

    Участник

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Наконец-то убрал насос на обратке от ГС к котлу. 2 часа работы без насоса 32/8 особой разницы не заметил. Температура на подачу в радиаторы все те же 65гр.
    1) нижний порог подачи поднялся с 47 до 50 градусов.
    2) Дельта уменьшилась (5-12 градусов).
    3) в 2х комнатах термоголовки выставил на 4 вместо 5. в комнатах 23-25 градусов.
    В принципе по теме - вопрос решен, от гидрострелки теперь больше 60 градусов. другие вопросы буду задавать в других ветках. Спасибо.
     