1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос про уклон канализационной трубы

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nomerkov, 04.12.17.

  1. Nomerkov
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Nomerkov

    Участник

    Nomerkov

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос про уклон канализационной трубы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.

    У меня ситауация, труба 50, идет из постирочной в ванную, в нее будут подключены: стиральная машина, раковина, ванная, душевая, раковина.
    Строитель мне сделал уклон 1 см на 1 метр. Длина трубы примерно 9 метров. По Снипу я читаю, уклон должен быть 3 см на 1 метр, но строитель утверждает, что это по снипу 1986 года, а сейчас есть новый снип и прислал 2 скрина (во вложении). И если он мне сделает уклон 3 см на метр, то у меня будет гудеть стояк!
    Где правда? :)
     

    Вложения:

    • snp1.JPG
    • snp2.JPG
    Лучшие ответы
    Nomerkov
    Строитель мне сделал уклон 1 см на 1 метр.
    Роковая ошибка строителя. :)

    Nomerkov
    По Снипу я читаю, уклон должен быть 3 см на 1 метр,
    Это требование ни кто не отменял.

    Nomerkov
    но строитель утверждает, что это по снипу 1986 года, а сейчас есть новый снип и прислал 2 скрина (во вложении).
    Этот скрин не о чём.

    Где в этом скрине оправдывается уклон 1 см на 1 метр для трубы д. 50 мм?

    Nomerkov
    И если он мне сделает уклон 3 см на метр, то у меня будет гудеть стояк!
    :).

    Nomerkov
    Где правда?
    Вы сами знаете правду.

    Заставьте Вашего строителя исправить свой косяк.
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Роковая ошибка строителя. :)

    Это требование ни кто не отменял.

    Этот скрин не о чём.

    Где в этом скрине оправдывается уклон 1 см на 1 метр для трубы д. 50 мм?

    :).

    Вы сами знаете правду.

    Заставьте Вашего строителя исправить свой косяк.
     
  3. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    в нынешней редакции СП 30 написано, что допускается делать уклон 1/d для безрасчетных участков.

    Но если по уму, уклон надо не тупо брать 0,03 для полтинника, а все-таки "по расчету" с контролем скорости и напонения.
    Чай не высшая математика, я думаю любой справится.

    Но строителя рекомендую покарать. Я думаю он ничего не считал.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Для загородных домов или дач провести подобный расчёт невозможно.
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Ох, уж эти актуализаторы. :)

    Рекомендую использовать советы от "старых мастеров" из учебников, которыми пользовались многие поколения инженеров.
    И заметьте проблем не было.

    Уклоны канализационных труб.jpg
     
  6. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    да, приколов в нынешнем СП уйма. Но это отдельная песня.
    Табличка с уклонами понятное дело есть, но на мой взгляд гораздо приятнее "держать руку на пульсе":
    санприборы есть, потребители тоже есть. Не вижу проблем для расчета макс. сек. расхода и подбора уклона с контролем h/d.
    Желающий даже может на такой короткий участок смоделировать какой угодно расход: хоть все одновременно работающее.
    Но это, конечно, на любителя.
     
  7. Barserk
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    2.368
    Благодарности:
    2.388

    Barserk

    Живу здесь

    Barserk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    2.368
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Север МО.
    Согласен, сам выбросил три библиотеки но всю техническую литературу сохранил.
     
  8. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте. Канализационная труба д-110мм пластик, длина от септика до входа в дом 10м, в каких пределах уклон мне необходимо сделать, по таблице которая выше не уверен что правильно понял?
    Спасибо!
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Прочитайте и сделайте выводы.
    А то сейчас про СНИП разговор пойдет и безрасчетные участки.
     

    Вложения:

  10. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Спасибо очень интересно, но так и не понял какая наполняемость трубы самая оптимальная, в таблице при уклоне 0.02 и расходе 12.367 л/с наполняемость 1.0 такое тоже допускается, объясните как пользоваться таблицей?
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    У вас НИКОГДА не будет расхода в 12 л/с, этого расхода нет даже в 9 этажном доме.
    Об этом и речь, что условие самоочищения трубы (расход, наполняемость, скорость) вы не получите никогда, а при уклоне 2 см. м это условие и в многоэтажке отсутствует. Так что все что меньше 1 см на м намного ближе к реальности, чем сниповские 2 см.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Наполняемость не менее 0,3 и скорость от 0,7.