1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реконструирование существующей системы фальцевой кровли

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Viking13, 04.12.17.

  1. Viking13
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Viking13

    Новичок

    Viking13

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Реконструирование существующей системы фальцевой кровли
    Здравствуйте! ..Помогите с вопросом:
    Имеется существующая кровля с двускатной крышей. ЗАТЯЖКА стропильной системы находится слишком низко по высоте и при обшивке ее гипсокартоном бсозданный потолок будет сильно давить. Имеется мысль поднять затяжку на 300 мм вверх-ближе к РИГЕЛЮ путем изготовления сначала новой затяжки поверх существующей путем стяжки стропил с обоих сторон доской 100х50 насковозь шпилькой Д14,а после хотим отпилить старую затяжку около стоек (что бы замок от староой затяжки остался между стойкой и стропилой) и в этих местах сделать укосы...Скажите можно ли такое осуществить? Крыша зимой или в сильный ветер не сложится? Спасибо за ответ
     
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Самара
    Конечно. Только прежде чем отпиливать старую затяжку нужно установить временный подкос под стропилу. И такое сечение новой затяжки годится только если её длина не более 2.5 м. доска 150х50 лучше, а 200х50 ещё лучше.