1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужен ли автомат перед счетчиком

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zubr56, 21.09.09.

  1. Т-80
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    Т-80

    Участник

    Т-80

    Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Сибирь.
    Если устанавливаете счетчик дома то металлический шкаф не нужен
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва


    Правильное решение!

    Ошибочное рассуждение.
    Вводной автомат подбирают по другому принцыпу...

    Нобходимо уточнить выделенную Вам мощность.
    Для приблизительного расчета можно воспользоваться советом Sundy (мощность трансформатора разделить на количество участков)

    Как "спасет" перемычку?

    Спуск Вы выполнили 16 СИПом.
    А какое сечение магистрального провода на столбе?
    А если не дай бог меньше?
    Что отгорит в первую очередь при К.З. и неправильно подобранном автомате?

    Вам или Вашему "ЭЛЕКТРИКУ" за это двойка.
    Потребляемая мощность ограничивантся не счетчиком.
    Если и остальная защита электропроводки в Вашем доме выполнена по принцыпу - "ставим автомат побольше ампер, что бы не выбивало...", а проводка старая, не дай бог тонкая и хилая - при нынешних мощных потребителях Вы сильно рискуете.
     
  3. murat65
    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35

    murat65

    Живу здесь

    murat65

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По второму кругу !
     
  4. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Nsk
    Ни в коем случае не ставьте 2 однополюсных автомата!! Нельзя допускать возможность отключить ноль и оставить включенной фазу. Это создает опасную иллюзию отсутствия электропитания дома в то время, как на все потребители продолжает подаваться фаза. Применять в данном случае только автомат типа 2P или P+N.
     
  5. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    821

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Москва
    И не забудь поставить после счётчика "пожарное" УЗО на 100ма, я уж не говорю про УЗО на группы поребителей, или вообще на потребители, если это возможно.
     
  6. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем ответившим, тему можно закрыть.
     
  7. kai

    kai

    kai

    Гость

    Недавно делал схему подключения нового дома к существующей ЛЭП.
    Местный энергосбыт в требовании указал обязательно после СИП кабеля двухполюсный автомат до счетчика, причем они обязательно должны быть
    в герметичном ящике с окошком для снятия показаний и установлены на стене дома.
     
  8. Т-80
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    Т-80

    Участник

    Т-80

    Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Сибирь.
    Это чего то новое ... Хотите переписать историю. Ни кто вас не заставляет отключать ноль. При этом не отключить фазу, это просто глупо и не какой иллюзии это не создает. И ПТБ это не исключает. Да в конце концов еще существуют измерительные приборы. Если вы не в курсе.
     
  9. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    В Тюмени своё ПЭУ?
     
  10. Anti-policay
    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    Anti-policay

    Живу здесь

    Anti-policay

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Я че то поторопился сказать "как легко можно найти оригинальные модульные устройства" - полдня уже потратил на поиски вводного узо 63А/30мА и диффавтомата 32А/30мА оба типа А. Результат пока нулевой. У всех "дилеров" распространены типа АС, либо вообще нет в наличии.
    Так что вот так вот.
    Где брать не знаю. Брать АС не хочу.
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    В электромонтаже например https://www.electro-mpo.ru/catalog.html правда там всё несколько подороже.
     
  12. Anti-policay
    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    Anti-policay

    Живу здесь

    Anti-policay

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Дык, ясное дело звонил я туда - нету в наличии диффа, а узо только в магазинах на другом конце города - 3612руб.
    Может я чего особенное ищу
    Всего то прошу известную фирму (АББ, Легран, Шнайдер):
    УЗО 63А/30мА на ввод с типом А
    Дифф 32А/30ма на мокрую группу с типом А. 10мА я так понял только до 16А идут.
    Так нету ничего - придется искать. На рынках брать не хочу.

    И самое главное Автомат у Диффа конечно только класса С, про то чтоб найти В, вообще молчу.
     
  13. Т-80
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    Т-80

    Участник

    Т-80

    Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Сибирь.
    Да нет, вроде бы такое же, как и в Воронеже. Ну, а если можно, то ткните носом меня пожалуйста.
     
  14. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    821

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Москва
    А взять вместо диффа УЗО+автомат, что мешает?
     
  15. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    ПУЭ п.6.1.36. "Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.", п.3.1.18 ... "Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением", п.1.7.145. "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."