1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматическая смена направления протока воды (варианты)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romanchev, 04.12.17.

  1. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Автоматическая смена направления протока воды (варианты)
    День добрый!

    По схеме вода в трубе движется под давлением 1.5 слева направо (по синей ветке), каким способом по температуре перекрывать поток в синей ветке чтобы вода пошла по зеленой и открывать обратно поток по синей при наборе заданной температуры?

    Есть комнатный термостат на 220v VT.AC602.0.jpg , изначально задумывалось установить сервопривод на термостатическую головку и подключить к термостату.

    У термостатической головки очень маленькое отверстие для прохода и даже при полном открытии термо головки часть потока воды будет идти по зеленой ветке. Еще минус в том, что сервопривод срабатывает ~ 5 мин, что очень долго.

    Нашел на Али Электрический привод (закрывается примерно 15 сек. открыт полностью, а не как термо головка), такой подойдет? Будет ли он закрывать клапан от срабатывания термостата когда тот сработает на заданную температуру и отключение термостата при наборе заданной температуре соответственно откроет электрический клапан и пустит поток по синей ветке? UTB8hDyJbHnJXKJkSahGq6xhzFXaZ.jpg UTB82UGMbHPJXKJkSafSq6yqUXXa3.jpg

    Untitled-7.jpg
     
  2. urani4
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    765

    urani4

    Живу здесь

    urani4

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Шаровой кран с приводом, термостат должен иметь перекидное реле, либо придется ставить его дополнительно, т. к. направление вращения крана зависит от того куда подается фаза.
     
  3. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    А он будет управляться с термостата, правильно регулировать потоки по температуре?
     
  5. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не очень понимаю Вашу идею с попеременным перекрытием труб, напишите хотя бы температурные режимы...
     
  6. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Идея в том, что врезали контур теплого пола на обратку от отопления, температура в обратной трубе ~40 градусов. По выносному датчику от терморегулятора хочу регулировать направление потока воды, чтобы она шла либо через контур теплого пола, либо напрямую дальше в котел.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @romanchev, не изобретайте "велосипед", ваша идея давным давно реализована, в частности трёхходовой в настенных двухконтурных котлах или в варианте, одноконтурный + трехходовой + БКН. Хочется "изобрести" поставьте трёхходовой шар. кран с сервоприводом.
     
  8. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    установлен двухконтурный котел бакси 24 квт

    по ссылке от aostspb трех ходовой подойдет?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, а вот этот "колхоз" точно не стал бы делать. Игры с Т* в ТП до хорошего не доводят, ремонт ТП превышает устройство ТП с нуля, это с лихвой покрывает расходы на штатный насосно-смесительный узел. Если ТП небольшой Unibox.
     
  10. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Колхоза нет, контур не большой, сделан улиткой в квартире на кухне плитка, под ней теплый пол нужно на несколько градусов чтобы пол был теплее и все.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, о перспективе его построения на одной отдельно взятой кухне.
    Ставите Unibox, проверено на практике и не морочите голову ни себе ни людям.
     
  12. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Сейчас поискал, в основном идут с термоголовками, где примерно ловишь температуру, как подключить его к термостату?
     
  13. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    И все 24 квт. хотите пропустить по "зеленой" ветке.
    Расходы, диаметры -считали, или все таки
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :faq: Не пойму, на кой темостат, у Вас ТП для комфорта, чтобы босыми ногами по холодной плитке не шлёпать, или для отопления.
    Исходя из этого ставите с термоголовкой и не заморачиватесь.
    А комнатным термостатом управляете котлом по комфортной Т* в квартире.
     
  15. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Все считали, отопление в квартире радиаторное, мощность котла выставлена на 30%.

    При срабатывании термостата нужно чтобы весь поток пошел по зеленой ветке, при отключении термостата, обратно по синей.

    Есть у меня комнатный отдельный термостат для котла, на нем запрограммировал температуру дневную и ночную. Отдельно хочу настроить температуру пола
     
    Последнее редактирование: 04.12.17