1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка не работает, помогите разобраться

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yaroslav1, 03.12.17.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Это понятно. Фишка в том, что погоня за компактностью, имеет свои недостатки. Все что красиво, частенько теряет много нужных качеств от доброго старого... Расположенный в горизонталь коллектор подачи, да еще и отдельно от коллектора подачи, будет работать корректнее. Про это наверное хотел сказать@Gippen,
    @Yaroslav1, У Вас подача и обратка живут через стенку! С котла приходит 80*, а с обраток контуров 50*(допустим). Биколлектор соседствует только толщиной перегородки. При всем желании в контур пойдет меньше., ну и хочучесть самой горячей занять верх...(так...просто размышления)
     
  2. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Все правильно. Наверх БКН подключу!
     
  3. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Это как? :faq:
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    f50aa9ab4695fd26b9c6dee65a8a8064.gif
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Вопрос принят. Значит я переоценил Вас. Извиняюсь.
     
  6. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    @Yaroslav1, @касимов 2, Господа, если внимательно приглядеться к рисунку производителя и термометрам, неувязку не находите? Где больше и где меньше температура должна быть, на подаче или обратке? :aga: (подсказка,левая камера-обратка) Снимок.PNG
     
  7. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
  8. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    А если еще внимательнее приглядеться к теме, и началу темы, то неувЯзочка сразу отпадает. На схеме одно, по факту наоборот. Собрали в первый раз по схеме, и Т вообще не поднималась. Предлагаю с таким подходом - поумничать в другой теме.
     
  9. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Во как...Мдя,говорила мне мама, читай ветки с начала...Сорри,предположить не мог что производитель так сварганить мог. Хотя, где то на тьюбе проскакивало, что перед покупкой таких гаджетов продувать нужно...Ешё раз сорри...:hndshk:
     
  10. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Я сам о..ел от такого поворота.
     
  11. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Ща бы жили где нибудь в Америках. можно отсудить у производителя столько. что новый дом построить можно...Они тама ооочень любят за таракана в гамбургере иски на лямы подавать...:)
     
  12. serg216
    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    serg216

    Участник

    serg216

    Участник

    Регистрация:
    01.04.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    ВЫ спросили про кран напротив подачи, это заглушка для гильзы тепм. датчика. Но он у меня как сказал заглушен.
    В части того, почему решил что не правильно, на всех рисунках производителя товара, нарисовано, что подача с той стороны где подающая линия от котла немного ниже чем подающая на контуры отопления, поэтому возникли сомнения. А так вроде работает все гуд, до градуса не замерял, но на ощупь разницы между сторонами от ГС на подаче нет.
    Сам сидел размышлял, почему производитель везде рисует, что подача на ГС должна быть ниже чем подача на контуры после ГС, наверное потому что, более горячая вода должна подниматься на верх, а не опускаться вниз, в связи с чем, на выходе из ГС получалась бы более горячая вода, без активного подмеса из обратки. Опять же ИМХО.
     
  13. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    С одной стороны да, поднимается вверх. Но у меня на ко ловом контуре стоит насос, который гоняет ТН, и с контуров разбор идет насосами, так что особо там не должно разделяться. У меня весь корпус ГС прогневается одинаково, на на ощупь.
     
  14. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    650

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Рига
    Просто маленькая гидро стрелка лишак.
     
  15. Temso
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5

    Temso

    Живу здесь

    Temso

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5
    А кто подскажет как правильно соблюсти параметры насосов котла работающего на гидравлический разделитель и насосов потребителей. Ну к примеру имеем газовый котел 24кВт с насосом 25-60, и резервный электрический 8кВт (теоретически они могут работать и совместно) с насосом 25-40. Потребители со стороны коллектора после гидрострелки - насос 25-60 на радиаторы и смеситель ТП с насосом 25-80
    Или насос котла должен иметь большую производительность чем максимальный из потребителей?
    Я не по теплу имею ввиду а исключительно по гидравлике. Т. е. он должен создать подпор по давлению на насосах потребителей.