    Всего 9 страниц, а уже срач. Рассматриваю возможность пристроить к ИБП лифер. Начал изучать теорию.@VoronNew, Вы неоднократно упоминали о буферном напряжении заряда АКБ которое может быть губительным для лифера. Какое буферное напряжение губительно, а какое в самый раз?
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.926
    Благодарности:
    7.214

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.926
    Благодарности:
    7.214
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Sergey_SLS, Раньше в даташитах к своим ячейкам (самым старым жёлтым) Лиотех писал напряжение буферного режима 3,35-3,4V потом начали убирать эту информацию, потом вроде даже где то проскакивало "буферный режим недопустим" :aga:
    Я в общем то так и продолжаю придерживаться 3,35-3,4V но встречаются утверждения "да у меня годами 3,45 и ништяк".
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.926
    Благодарности:
    7.214

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.926
    Благодарности:
    7.214
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прикольно читать своё утверждение от 2017г... а сейчас 2025м это суровая необходимость так как лифер стал стоить дешевле AGM свинца :aga:
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    5.279

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    5.279
    Адрес:
    Пенза
    Я давно уже перевёл все свои UPS на лифер и даже не заморачивался никакими переделками, как не странно всё работает, буферное напряжение 13.8:)
    :)] У меня всё ништяк.
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.926
    Благодарности:
    7.214

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.926
    Благодарности:
    7.214
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтоб вот так уверенно заявлять надо перед вводом в эксплуатацию промерить сопротивление и ёмкость и наклеить бумажку на АКБ и повторять промеры эдак раз в год.
    А на глазок "всё ништяк" зачастую обманчивое.
     
  6. kolsasha
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    108

    kolsasha

    Живу здесь

    kolsasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Краснодар
    [QUOTE="olegaa2, post: 33821668, member: 357637"
    :)] У меня всё ништяк.[/QUOTE]
    Из Станиславского - НЕ верю:aga: Может пропустили "3,45 в" буфер !
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    1.069

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.909
    Благодарности:
    1.069
    Периодически проверяю сборки лифера, но максимум 3.40 только при продолжительном буфере было, пока без потери ёмкости. Когда на Эксморке 400 первый лифер первоначально держал с его буферным 13.8 (9) вольт, от силы недели две три вытерпел. Именно тогда с LTO лифер и стал использовать, по сегодняшний день этот ибп всегда к 6S титанату подключен, а лифер отключается и в поддержке на 13.4 остаётся от внешнего ЗУ. Ну и подключение автоматом по необходимости при пропадание сетевого настроено, когда LTO разряжается до 13,4 вольта. Последующий заряд уже обе сборке до 14 доходят и титанат в поддержке этого ибп.
    Ибп трансформаторный по нагрузке устраивает, сверху огромный вентилятор добавлен от 5 вольт крутится. Шума вообще не производит, нагрева также нет, возможно поэтому и жалко заменить .
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    5.279

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    5.279
    Адрес:
    Пенза
    Это точно, тем более свинец сейчас совсем не тот что раньше, например вот, правда нужна ещё плата BMS - https://aliexpress.ru/item/1005006511470161.html