    Здравствуйте,
    Надоело менять свинец (2S 24v) в APC UPS, который дает синусоиду для газового котла.
    Решил поучиться и попробовать заменить в нем свинец на LiFePo4.
    Планирую BMS 8S 24v плюс восемь лиферов 3.2В (по емкости на сколько хватит денег).
    Реально ли это?
    Готов потратить деньги/попробовать и здесь отчитаться о результатах.
    Если здесь можно постить ссылки, то напишу, что конкретно собираюсь закупить.
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @osetroff, я подключал к ИБП APC заместо свинца лифер, к сожалению ИБП не обеспечиват напряжение при котором начинается балансировка ячеек.
    Так например APC 1000VA RM 2U держит на батарее ~27,6V что в пересчёте на лифер даст 3,45V на ячейку. Вроде и хорошо так как лёгкий недозаряд, но и не будет выравнивания ячеек при циклировании.

    как часто происходит замена? аккумуляторы стоят внутри ИБП или снаружи? как по мне года 4, а то и 5 аккумы должны выхаживать если стоят снаружи и периодически циклируются.
     
  3. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Что известно о зарядной части вашего ибп?
     
  4. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Самара
    Альтернатива - BMS 24V 7S.
    Но тогда, исходя из ваших данных в 27.6V, на ячейку будет слишком много (3.94v).

    Думаю, попробую все же BMS 24V 8S, и поковыряю схему UPS для того, чтобы поднять зарядное напряжение (хотя это и маловероятно).

    Если не получится на UPS поднять зарядное напряжение, то можно будет попробовать BMS 24V 7S и понижать зарядное напряжение.

    Сейчас и пытаюсь в инете набрать разных схем apc ups.
    Бум разбираться.
    Успокаиваю себя тем, что в случае неудачи, смогу разделить зарядную часть и инвертор,
    и положу сверху на UPS зарядник для лифера :)

    P. S. Так ссылки на bms и лифер можно на форуме выкладывать или забанят? Может, кто в курсе?
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глубокий смысл? Есть профильные топики и по лиферу и по BMS.

    Ну и как по мне переделка ИБП на лифер ради одного котла это разве что из "любви к искусству".
     
  6. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Самара
    Я вот avr микроконтроллеры прошиваю с кпк sharp zaurus.
    Он старый, но мелкий, таскать удобно.
    Недавно, купил в китае дешево li-ion, припаял через переключатель вместо штатного акб.
    Теперь, кпк работает как новый.
    Вдохновился, решил ups переделать.

    Накопить и купить отдельно большой лифер, bms, зарядку и инвертор?
    В настоящее время, не потяну.
    На BMS и немного лифера на 6Ah наскребу.
    Заодно и пощупаю лифер, поучусь.
    Каждый приспосабливается двигаться вперед в соответствии с окружающими условиями.

    Спасибо за информацию, с поддержкой мотивация сильнее!
     
  7. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Самара
    @VoronNew, попробую тогда подобрать зарядник для лифера, а родную зарядку ups ника отсечь мощными диодами.
    Т. е. UPS будет инвертором, включающимся при пропаже питания 220В.
    BMS тогда должна работать как положено.
     
  8. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Самара
    @Евгений163, нашел про свой APC Smart-Ups 450I вот что.

    АКБ заряжается импульсами через трансформатор.
    Поэтому, попробую сделать так, как отписал в предыдущем посте - сделать отдельную зарядку для лифера.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 02.12.17
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    будьте осторожны. я когда попытался заряжать здоровую сборку свинца подцепленную к ИБП внешним зарядником получил бабах в ИБП PCM WAR600

    И ещё.. перед тем как переделывать ИБП в начале удостоверьтесь, что он может работать ДОЛГО от батареи увеличенного номинала не вырубаясь по зашитому таймеру. Часть ИБП грешит этим (в том числе APC)
     
  10. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    655

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Новомосковск
    @osetroff, чем закончились тесты с литием в ИБП?
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вас интересует именно классический литий (Li-ion) или же таки лифер (LiFePo4) ?
     
  12. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    655

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Новомосковск
    LiFePo4, почитал по диагонали и понял что с бмс можно легко использовать, лучше если бмс с активным балансиром.
    Т. к. при типичном напряжении заряда в ИБП например 13.6В на LiFePo4 получаем 3.4В на банку что в пределах 95+% заряда.
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    есть куча ИБП у которых типичное 13,7V и выше.

    всё внимание на обведённое на картинке
     

    Вложения:

    • wMKgWahaPxOdO5i6fXTFJPPBSiTKg6IkOGXUFI4IBZz5Upzw7W.png
  14. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    655

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Новомосковск
    Приведите пожалуйста пример конкретных моделей "кучи" ИБП которые для свинцовых аккумуляторов выдают заряд выше 13.6В?
    Обычно если напряжение заряда в буферном режиме выше 13.6 это шлак или ширпотреб а не ИБП.

    На картинке li-ion а не Lifepo4, обратите на это внимание.
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можете смело в шлак записывать APC smart-ups как онлайн (эти около 13,7 держат) так и оффлайн модели (у этих и 13,8V бывает), про всякие CS и ES и прочие бэкупсы промолчим, виденные мной EATON и MGE точно так же выше 13,6V на аккум держат.

    с этим не ко мне, а к тем кто составлял техпаспорт на лиферные ячейки :) паспорт на ячейки (жёёлтенькие) с прикрепленных фото
     