1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи в настройке отопления, котел не выходит на режим

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Глеб59, 28.11.17.

  1. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Прошу помощи в настройке отопления, котел не выходит на режим
    Добрый день! Дом 140 кв. м., котел будерус 24 кв, закрытая камера сгорания, 2 этажа теплых полов, и 4 радиатора, каждая группа на отдельном насосе и гребенке, на ТП стоят механические краны подмеса.
    изначально была проблема том, что при при включении трех потребителей (ТП 1 этаж, ТП 2 этаж и батареи) в узел подмеса не поступала горячая подача, было принято решение поставить гидрострелку и увеличить диаметр общего коллектора, от которого идет раздача на потребителей. вроде бы все стало греться,... но котел перестал отдыхать, например при заданной температуре в 50 градусов он просто поддерживает температуру и совсем не отдыхает. краны подмеса открыты на 3/10, т. е. примерно на 30 процентов. где я ошибся? в чем проблема?
     

    Вложения:

    • A3F4D195-B2B3-468B-A7BE-CCA15562CB29.jpeg
    • B5B24F63-3F41-4869-BD4F-DB1E63C6B25E.jpeg
    • C5119F3A-6BF6-48B8-9D62-9FEEBEE1C10F.jpeg
    • E5053E26-1504-465A-96CF-B19E3E36D16E.jpeg
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Почему ошиблись? У вас как раз практически идеальная ситуация, когда котел не тактует, а модулирует пламя горелки и поддерживает требуемую температуру. А работает постоянно потому, что идет постоянный разбор тепла, компенсирующий теплопотери дома.
     
  3. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь за, возможно, не грамотный вопрос с моей стороны, на ресурс работы котла это не влияет?
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет, задача котла нагревать воду (теплоноситель) до установленной температуры по заданным алгоритмам и уставкам. И в этом вы ему не мешаете. То что происходит дальше, котел не видит и это его не касается.
     
  5. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Успокоили!)
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И главное убедится что котёл по теплу не зажат.
    или зажат, но кем то умным, по потребностям дома.
     
  7. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    То есть не зажат?
    открыты ли все краны? или как?
     
  8. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Или это про настройки самого котла? про настройки самой горелки? я заходил в программные настройки, мощность стоит 100%, может вы про это)
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    про это.
    Котёл работает не тактует, ура. главное что бы при понижении температуры хватило мощности котла.
    сейчас дом куда то теряет 7 квт., или сохнет после стройки ?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.11.17
  10. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Второй сезон топим. Наверно уже высох. На счёт потери 7 кВ, думаю связано с тем что тёплых полов 8 контуров по 80 метров +-. Возможно полы прогреются. Напомню, радиаторов всего 4. Котёл стоит на 55 градусов. На подачу в полы идёт примерно 35 градусов, на обратке от полов 26.
     
  11. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    И ещё вопрос, если можно, предположим полы наберут температуру и котёл начнёт «тактовать». Как быть в этом случае? Уменьшать програмнно мощность? Или как?
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Дельта 9* много, для нормальных ТП= 3..5*:super:, диаметр трубы ТП?
    "Пирог" под трубой ТП?
     
  13. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    16 металлопласт. Пеноплекс 5 см, стяжка 5 см. Повторюсь, про дельту, возможно полы ещё не прогрелись.
     
  14. Глеб59
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Глеб59

    Участник

    Глеб59

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    На втором этаже трубы без пирога, на плите перекрытия, сверху стяжка. Наверно в этом моя ошибка.
     
  15. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Уменьшение мощности в данном случае не поможет. Насколько я понимаю, котел настенный, а соответственно в нем стоит модулируемая горелка. При приближении теплоносителя к температуре уставки, котел сам начинает понижать свою мощность в пределах, отведенных на модуляцию (для атмосферных котлов - диапазон около 30%). При этом расход газа минимально допустимый производителем (при давлении около 5мбар). Если еще больше понизить минимальный расход газа, пламя просядет на горелке и она быстро прогорит. Единственный вариант уйти от избыточного тактования - увеличить время между включениями горелки.