Заземление трубостоек, броней кабелей, дома и бани. Покритикуйте схему

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pego777, 26.11.17.

  1. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Заземление трубостоек, броней кабелей, дома и бани. Покритикуйте схему
    Силовики поставили трубостойку возле столба с двумя боксами. Участок через дорогу. Есть прокол, проложена ПНД, но тянуть буду бронированный кабель. Уже на своем участке решил поставить дополнительную трубостойку для разводки кабелей на баню, септик, дом и ворота. Набросал схему. Требуется критика. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
     

    Вложения:

    • pod-5.jpg
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Ваш рисунок для системы заземления ТТ, а не TN-C-S. УЗО в вашем щите ЩР1 замените на 4п автомат а лучше 4п выключатель нагрузки. В остальном нормально. Да, и броню кабеля септика забыли нарисовать (к РЕ)
     
  3. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Кабель септика будет без брони. У нас силовики допускают только PEN через счетчик и выйдет он оттуда уже только N, от нормально заземленного ЩУ1 в дом пойдет 5 жил с отдельным PE и отдельным N. Разве это не TN-C-S?
     
  4. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Да, это будет ТТ. Но хотелось бы в доме TN-C-S
     
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    "Религиозное" заблуждение этого форума.
    Если счетчик не содержит цепей контроля тока через "N" клеммы (это можно узнать на сайте производителя или из паспорта), то его "N" зажим это просто шинка причем она по качеству контакта на голову превосходит то, что в 99% случаев ставят в качестве шины PE.
    Если это так, а в подавляющем большинстве случаев это так.
    то TN-C-S возможна.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.443

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.443
    Адрес:
    Пенза
    Но почему то все забывают введя в счётчик ноль СИП вывести оттуда проводок правильного сечения, а именно медь сечением не менее 10мм2 либо алюминий сечением не менее 16мм2. Только в этом случае можно говорить о TN-C-S после счётчика.
     
  7. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Ессно сечение необходимо соблюсти. :)
     
  8. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Выведена медь-10мм2
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Тогда никаких проблем, делайте TN-C-S. Разделение на PE и N в щите ЩР1, в ЩУ уберите УЗО. Броню и PEN ВВГ 4x10 подключаете к шинам PE шитов на обоих концах кабеля. От ЩУ1 идет уже 5х..(3х..) до строений.
     
  10. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    @VIMAL Спасибо. У меня к Вам еще вопрос, как будет правильней завести PEN в счетчик (рис. 1 и рис. 2) ? Дело в том, что я не видел разводку ЩУ (электрик от силовиков всячески отказывался от моего присутствия, оно понятно-зачем ему какой то мешающийся лох за спиной, задающий вопросы и мешающий рубить бабло). Пытался нагрянуть неожиданно-не получилось, удалось сделать фото ЩУ в процессе только, но не жить же там рядом с трубостойкой. В следующий раз закрывающая панель была опечатана. Через щелку удалось сфотать только шину.
     

    Вложения:

    • DSC_6140 - копия.JPG
    • DSC_6140.JPG
    • DSC_6140.JPG
    • DSC_6150.JPG
  11. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Похоже у вас сделано по рис. 2 видимая черная жила от шины РЕ это ваш кабель? Норм.
    Вообще пришлите тип счетчика точно. У "энергомеры" в инструкции четко показано, что на клеммах счетчика "ноль" не шлейфится. Возможно к вас особый случай.
    А вообще похоже у вас корпус с пломбируемой фальшпанелью - легко можно потребовать сделать соединения в соотв со схемой Энергомеры т. е. без шлейфа на зажимах счетчика. Именно на шину РЕ все подключения и СИП и отвод "0" на счетчик и отходящий PEN кабеля,(заземление щита и так уже на ней).
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 03.12.17
  12. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    @VIMAL, черный кабель конечно мой, но я не знаю куда он идет или откуда приходит, думаю его прозвонить разомкнув заземление между ящиками (если это возможно) счетчик-ЦЭ6803В М7 Р32. Мне важно знать что пришлов ЩР четвертым проводом- полноценный PEN или все таки N. Что то требовать от наших силовиков-абсолютно бесперспективно.
     
  13. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    @VIMAL, предлагаете требовать такого исполнения?
     

    Вложения:

    • DSC_6140 - копия.JPG
  14. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Да, согласно схемы на счетчик. Только ж/з проводник из счетчика в счетчике лучше сместить влево на один шаг.
    Как бы они там не смонтировали, PEN у вас все равно есть. Не волнуйтесь.
     
  15. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    @VIMAL, спасибо. А что скажете про заземление у трубостойки ЩУ1?