1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Расширительный бак в системе ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.

  1. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    На ГВС РБ должен стоять не на исходящей трубе (с кипятком), а на подводящей (с холодной водой). Отвод на него в промежутке между входом в БКН и обратным клапаном (встроен обычно в один корпус с аварийным клапаном).
    Давление воздуха в РБ - давление в ХВС + 0,2. Настраивается на отключенном РБ от БКН с открытым водяным трактом РБ.

    20220107_210813.jpg 20220107_210853.jpg
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    это заводской, лично я их обычно выбрасываю.

    WhatsApp Image 2019-12-13 at 20.27.06(1).jpeg
     
  3. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    А зачем он РБ на входящей холодной ? на входящей холодной стоит и обратный клапан и аварийный спускник, вода когда греется (кипяток) ведь на верху, и как раз после выхода стоит этот РБ, если давление в норме и все ок, вода горячая идет мимо него (не расширяя резиновую колбу), а если все смесители (потребители) закрыты, и БКН нагрел воду и ему захотелось "сплюнуть" вот туда (в колбу) он это и сделает в первую очередь, а не вниз пробивая толщу еще поступающей холодной воды, разве не так ? И схема подключения на выходе ГВС РБ тоже есть, она есть в вариациях и так и так...
    Разве нет ?
     
  4. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Кипяток вверху конечно и там же вверху происходит интенсивный нагрев и нет устройства в БКН которые эти слои по температуре бы смешивали. Но давление ведь не температура! Давление распределяется равномерно по всему объему емкости. Судите сами, зачем подставлять грушу кипятку и делать ее устойчивой для температуры как в СО и дорогой, что бы и пищевая была, если скомпенсировать лишнее давление можно и на стороне холодной воды и без каких бы то лишних хлопот. Хлопоты можно придумать, только если подключить РБ не строго в разрыв между входом и ОК.
    Давление в РБ всего лишь плюс 0,2 к давлению в системе ХВС позволит не опасаться, что в РБ будет застой воды, и для груши такая дельта это возможность работать долгие годы.
     
  5. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    Да у меня уже все смонтировано так (РБ) на выходе горячей, ну не перепаивать же все ?
    все работает с 17го года, только вот бак стоит синий (гидробак 24л), вот он то прогнивает (чаще) то колба вот порвалась, даже так: за 5 лет три раза прогнил бак и первый или второй раз порвалась колба.

    Перепаивать на ХВС этот бак это нужно врезаться между самим БКН и ОК (обратный клапан ОК он же предохранительный спускник) ?
    Прям необходимо необходимо поменять мне конструкцию ?
    *на фото есть вариации подключения.
     

    Вложения:

    • бк.png
  6. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Прям необходимо необходимо!) И без вариаций, на картинке внизу правильно врезано.
    А перепаивать, это только глаза боятся, а рукам 20-30 минут.
     
  7. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.769
    Благодарности:
    12.453

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.769
    Благодарности:
    12.453
    Адрес:
    Набережные челны
    Я перепаивал.
    Задолбаашись раз в год РБ менять.
     
  8. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    Хорошо, перепаивать гидробак на низ БКН, на холодную ветку.
    У меня перед бкн стоит спускник он же обратный клапан, этот гидробак врезать между бкн и этим спускником/ обратным клапаном ?
    Или ставить после бкн спускник потом гидробак потом обратный клапан ? Как правильнее ?
    И да, а что в спускнике аварийном давление настроено больше чем будет в гидробаке ? Он же как понимаю на случай уже крайнем ?
     
  9. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.385
    Благодарности:
    19.619

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.385
    Благодарности:
    19.619
    Адрес:
    Минск
    @Димa, А гибкую подводку я бы убрал:)
     
  10. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.769
    Благодарности:
    12.453

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.769
    Благодарности:
    12.453
    Адрес:
    Набережные челны
    Я из спусника выбил ОК.
    И врезал нормальный латунный ОК до врезки РБ.
     
  11. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Я ее тоже не люблю, но на даче при 2.5 в системе не критично.
     
  12. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Да, только туда.

    Здесь РБ оказывается так же между входом в БКН и ОК, правильнее не может быть.
    Это вопрос скорее про очередность ОК и спускника. Если делать их раздельно, как выше советуют, то спускник так же ТОЛЬКО между входом в БКН и ОК. Между РБ и спускником очередность любая.
    У меня Дражице, мне их узел нравиться, разделять не вижу смысла. На всяких квартирных аристонах, там да, можно и покачественнее что-то придумать.

    Да.
     
  13. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    Спасибо всем, завтра значит куплю обычный как и прежде гидроакумулятор (бак) на 24л и переделаю на низ (на вход холодной воды, тока блин 200 л кипятка опустошить как, чтоб с него еще оч долго не сочилось.
    *мастеру позвенел щас вечером (ну реально так то грамотный теплотехник) говорит по большому счету все равно куда РБ врезан, просто надо за воздухом следить не раз в год-полтора, тоже наверное верно :)
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    Набор слов
    раз в год сразу и потом раз в полгода
    только причем тут периодичность слежки и место врезки ? как они связаны ?
     
  15. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    Вы наверное прочли это как набор слов. А имелось ввиду чаще смотреть за давлением воздуха, не раз в год или раз в полтора года, что тут Вам показалось оскорбляющим Ваше достоинство, что Вы решили указать мне место ?
    Просто мысль такова, что где не ставь РБ если там давление не поддерживать, рваться будет и там и там.