1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Расширительный бак в системе ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.

  1. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.331
    Благодарности:
    1.672

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.331
    Благодарности:
    1.672
    Вы себе противоречите. Для РБ ГВС важна как раз термостойкость. А пищевая резина зачем? Если бы речь шла о ХВС, тогда согласен.
     
  2. Vrntech
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201

    Vrntech

    Живу здесь

    Vrntech

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Воронеж
    Разность в термостойкости настолько мала что производители баков пишут одинаковую рабочую температуру для обоих мембран, и как в универсальных так и в баках для ГВС применяются оба материала, с мембраной butyl дороже, а пищевая она по определению, так что никаких противоречий нет, если паропроводные рукава делают из butyl то для ГВС самое то.
     
  3. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    133

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    РБ для ГВС стоит на подаче в бойлер холодной воды из ХВС. Даже при режиме дезинфекции, когда в бойлере поднимается температура до 70 градусов, отвод на РБ остается холодный. Не говоря уже о рабочей температуре в 50-60 градусов.
     
  4. Vrntech
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201

    Vrntech

    Живу здесь

    Vrntech

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Воронеж
    @Димa, В том-то и дело что бак на ГВС служит для компенсации расширения воды при нагреве и попадание туда горячей воды маловероятно, а если бак находится на удалении от бойлера то и невозможно, максимальная рабочая температура резины butyl 99 градусов. Screenshot_1.png
     
  5. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.331
    Благодарности:
    1.672

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.331
    Благодарности:
    1.672
    Извините, думал, что тема о РБ на выходе ГВ (как рисуют обычно в мануале Горение):
     

    Вложения:

  6. Vrntech
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201

    Vrntech

    Живу здесь

    Vrntech

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Воронеж
    @ashim1963, В Вашем мануале бак тоже стоит на подаче холодной воды. :)
     
  7. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.331
    Благодарности:
    1.672

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.331
    Благодарности:
    1.672
    Да, протупил. :(
     
  8. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    894

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    894
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...есть ли опыт по использованию плоских МГБ от джилекса серии F - как они по ресурсу?
    Зы...гарантия у них вроде 3года
     
  9. Vrntech
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201

    Vrntech

    Живу здесь

    Vrntech

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Воронеж
    @V109ый, Так он не для ХВС ГВС а для отопления.
     
  10. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    87

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Исходя из вышенаписанного можно сказать что РБ в системе ГВС с БКН не нужен? Неужели его применение чисто маркетинговая уловка? Сколько видел проектов ГВС частных домов везде есть РБ. Может это требование документов? Действительно, возможно проще поставить 3 атм. предохранительный клапан на входе в БКН со сбросом в каналью? Этим решаем вопрос аварий при выходе из строя мембраны РБ. В квартире стоит 100л элетробойлер (пользуюсь летом при откл ГВС) шланг выхода предохранительного клапана в ведре, так вот, ни разу не сбрасывалась вода. У кого какие мысли по этом поводу?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.939
    Благодарности:
    33.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.939
    Благодарности:
    33.288
    Адрес:
    Калуга
    Если предохранительный без обратного - то ничего удивительного
     
  12. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    87

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    В инструкции на БКН Дражице вычитал что ..."использование расширительного бака не является условием правильного подключения, это лишь возможный вариант..." Если в газовых котлах РБ необходим, он интегрирован в котел. Если бы в БКН был необходим РБ, производитель бы делал комплекты. ИМХО
    В схеме завода РБ на ветке ХВС до БКН после обратного клапана.

    без, точно, лишнее выдавливает в систему ХВС.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.939
    Благодарности:
    33.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.939
    Благодарности:
    33.288
    Адрес:
    Калуга
    не путайте СО и ГВС
    если производитель, по Вашему, делает краны - он делает к ним и трубы ?
    и что ?
    хотите ставьте, хотите - нет
     
  14. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    23
    А подскажите мне пожалуйста ?
    ниже на картинке мои установленные параметры на автоматике, на гвс, после БКН на исходящей горячей трубе стоит гидроаккумулятор 24л синий, в нем постоянно рвет мембрану.
    Поставить красный расширительный бак ? или у меня с давлением не все правильно настроено ?
    (БКН 200л, рециркуляция гвс не подключена).
     

    Вложения:

    • давление.png
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.939
    Благодарности:
    33.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.939
    Благодарности:
    33.288
    Адрес:
    Калуга
    РБ на ГВС ставится сразу после ввода ХВС в БКН. и РБ должен быть для ГВС (дело не в цвете а в диапазоне рабочих Т)
    2 атм - большеватая дельта на ХВС, сделайте не более 1.5