Расширительный бак в системе ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.

  1. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    497

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    497
    По характеристикам вот такой. Короче видно стаутовский. Ну по крайней мере похож.
    https://www.stout.ru/catalog/baki-membrannye/baki-dlya-sistem-vodosnabzheniya/stout-stw0001-rasshiritelnyy-bak-gidroakkumulyator-24-l-vertikalnyy-tsvet-siniy/

    Идет он на БКН?

    422C57F6-C3BA-4F69-B2BE-6E70095259C0.jpeg
     
  2. Vrntech
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    129

    Vrntech

    Живу здесь

    Vrntech

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Воронеж
    @andreich5800, Думаю подходит, максимальная температура рабочей среды +100 градусов.
     
  3. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    497

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    497
    Тогда наверно да.
    Ну если верить зонту, выше 80ти и не греет

    C5940D0C-83F0-4CC8-A858-9DFACDD5A87D.jpeg
     
  4. Vrntech
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    129

    Vrntech

    Живу здесь

    Vrntech

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Воронеж
    @andreich5800, При нормальной работе и правильном подключении вода такой температуры туда не попадёт,бак стоит на входе холодной воды и по мере расширения ещё остывает в трубе.
     
  5. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    99

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Если неправильно зашел - пошлите куда нужно.

    Суть вопроса в следующем: посоветуйте группу подключения мембранного бака для ГВС и отопления?

    Смотрю watts, там клапан, который перекрывает воду при откручивании в комплекте?

    И посоветуете такой клапан, пожалуйста.

    На какие бренды обратить внимание, а кого избегать?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.610
    Благодарности:
    29.333

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.610
    Благодарности:
    29.333
    Адрес:
    Калуга
    Так для ГВС или отолпения ? на ГВС сталь нельзя, только нержу/латунь.
    отсечной клапан идет в комплекте - если на ГБ есть место под РБ
    а зачем именно ГБ на ГВС ?
     
  7. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    99

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    Мне и на ГВС и на СО. На СО в качестве дублирующего котловую безопасность.

    Я имел в виду расширительный бак.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.610
    Благодарности:
    29.333

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.610
    Благодарности:
    29.333
    Адрес:
    Калуга
    Фламко если найдете. ну или хоть стаут.
     
  9. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    99

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    Как раз из РБ взял. Точнее заказал. Поищу и группы. Спасибо!
     
  10. Alexavd
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexavd

    Участник

    Alexavd

    Участник

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, всем.
    Подскажите пожалуйста, достался дом в управление, на фото система обогрева и водоснабжения.
    Щелкал насос постоянно - на слив унитаза включался по 12-14 раз, в общем сегодня заменил мембрану в гидроаккумуляторе 80л, выставил срабатывание на 1,5 и 3,0.
    Вроде все работает.
    Решил измерить давление в белом баке (расширительном на ГВС) он на 8л, с ниппеля пошла вода безостановочно. Пока перекрыл воду.

    Хочу посоветоваться, что сперва предпринять перед заменой мембраны или бака полностью - попробовать его накачать?
    Где-то на первых страницах этой ветки увидел, что накачка кому-то помогла и мембрана цела оказалась.

    Это все 10лет назад монтировалось, насколько вероятно, что мембрану/бак уже пора менять?

    На сколько мне его надо накачать, учитывая выставленные верх и низ на гидроаккумуляторе?

    Спасибо.

    aquasys01.jpg aquasys02.jpg
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.610
    Благодарности:
    29.333

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.610
    Благодарности:
    29.333
    Адрес:
    Калуга
    Если в ниппеле вода - то мембрана порвана. не на всех РБ можно ее менять, если есть фланец разборный - значит можно.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956
    Адрес:
    Москва
    Лучше отдельно набирать. клапан на 6 атм. А больше на ГВС ничего и не нужно.

    лучше белый flamco
    он накачан до 4 атм.
    Рабочее до 10. Температура +70.
    По схеме ставится на входе БКН по холодной воде.
     

    Вложения:

    • 0564882c41f88d22d82493f043cec381.jpeg
    Последнее редактирование: 02.06.23
  13. Negoros
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    356

    Negoros

    Живу здесь

    Negoros

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    Всех приветствую.

    Потек РБ. По сварке. Проработал почти 3 года. С месяц назад заметил, что вроде как напор воды в душе стал лучше. Я так понимаю, порвалась мембрана ? Потом потек сам РБ, хорошо был на даче, перекрыл.

    WhatsApp Image 2023-07-17 at 12.36.08.jpeg WhatsApp Image 2023-07-17 at 12.36.28.jpeg

    На вводе в БКН стоит обратный клапан с аварийным сбросом 6 бар. Без РБ, при эксплуатации стравливает 1-2 л в день. Задумался стоит ли снова ставить РБ, учитывая их качество.
    Подскажите, кто в теме, правильно ли я понимаю:

    Диапазон давления в ХВС установлен 2.2-3.2, На ГВС есть рециркуляция полотеньчик.
    Без РБ, диапазон давления в ГВС 2.2 - 6 бар, до сброса? или нет? там манометр не установили.

    К плюсам не устанавливать РБ отношу:

    Меньше "слабых мест" в системе, выше напор в душе :)

    К минусам:

    Повышенная нагрузка до 6 бар на магистраль ГВС (краны, соединения, подводки)

    Поправьте, пожалуйста, если не прав.
     
  14. WladWolk
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    604

    WladWolk

    Живу здесь

    WladWolk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    г.Москва
    Всем привет, вопрос по обвязке бака косвенного нагрева. Есть группа безопасности, правда покупал её для газового котла, но так как в котле есть своя система безопасности, включая расширительный бак, то группу безопасности решил использовать для бака косвенного нагрева. Расширительный бак для водоснабжения, группа безопасности для котла подойдёт? Давление 3 бара держит группа безопасности, бак 8 бар.

    IMG_20230807_134821.jpg IMG_20230806_194914.jpg
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956
    Адрес:
    Москва
    @WladWolk, клапан нужно менять на 6 атм
    на гвс рабочий диапазон давлений 2-3 атм.