    О да. попался такой чУдный клиент)
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230
    Адрес:
    Минск
    Похоже, источник питания нужно ремонтировать. Электролитические конденсаторы, возможно, вышли из строя.
    Из-за этого и датчики температуры, если они Dallas DS18B20, могут "шалить".
     
  3. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266
    Адрес:
    Москва
    Если подождать некоторое время, то и информация появится. Там еще и повторного розжига не было. Это аварийная ситуация, вот точно не стоит моментально пеллеты засыпать. Пламя пропало - котел ушел с "ступор" минут на 10, если пламя не появилось, то повторный розжиг и при его неудаче остановка. Простой, и надежный алгоритм в плане безопасности. Другое дело, надо было на это внимание в документации обратить, а то кажется, что БУ сломался.
     
  4. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266
    Адрес:
    Москва
    Точно, его надо первый проверить. БУ просто зависает, или программа рушится в памяти. Там или проблемы с обвязкой СО, или с элементной базой контроллера.
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230
    Адрес:
    Минск
    @AVG111 Андрей! Подскажите, пожалуйста, в контроллере (БУ) девятилетней давности какие датчики температуры применены?
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.076
    Благодарности:
    14.208

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.076
    Благодарности:
    14.208
    Адрес:
    Калининград
    И теперь становится понятным, почему его послали подальше в ОМ.
     
  7. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.607
    Благодарности:
    548

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.607
    Благодарности:
    548
    Правильно, Вячеслав, за 9 лет работы должно было что-то сломаться.
    Никакая волшебная прошивка уже не поможет.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230
    Адрес:
    Минск
    Года 3-4 назад (примерно) были жалобы на работу БУ Валдай из-за плохой работы датчиков температуры. Причём, один случай был очень похож: в БУ стоял режим управления по Т°о, и котёл перегрелся. ОМ ответил, что даже в этом режиме осуществляется контроль T°к (подачи). То ли датчики были бракованые, то ли ещё что. Лично я был склонен считать, что причина в схемотехнике крылась. Конструктор-схемотехник применил вариант подачи питания на датчики без провода. (См. вложение, верхняя схема из двух).
    К чему это приводит, можно понять, обратившись к темам о контроллерах Zont (Нижний Новгород). На работу датчиков оказывает влияние даже сетевой адаптер, его качество. Низкая помехоустойчивость такой схемы включения датчиков Dallas.
    Разработчикам казалось, что так проще, экономия провода. Удобно, что и выходы датчиков можно объединять на одну шину. А на деле вот оно как выходит...

    Какой датчик сейчас в БУ, как он включён, какой был 9 лет назад - неизвестно. ОМ и тогда промолчал, и сейчас молчит, к сожалению.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20211226-042052_Adobe Acrobat.png
    Последнее редактирование: 26.12.21
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230
    Адрес:
    Минск
    Прошивка может оказаться ни при чём. Её корректировали, меняли, я так понял.
    Вы лучше скажите какой тип датчика в вашем БУ Валдай, двухпроводный или трехпроводный?
     
  10. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266
    Адрес:
    Москва
    Не знаю. Но судя по фото и описанию датчики живы.
    На маленьких расстояниях эти датчики работаю нормально, при любом варианте подключения. Проблемы могут появляться при расстояниях 10-15 метров. Данные датчики или работают, или не работают. Другого состояния у них нет, в отличии от резистивных датчиков. Но они очень чувствительны к наводкам. При включении ТЭНа, датчик примотанный к трубе может пропасть из сети на какое то время. Но температуру они выдают правильную.
     
  11. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266
    Адрес:
    Москва
    Это прогнозируемый результат. Много слов, но нет ясности как там все подключено. Только одно, ОМ во всем виноват, не покупайте. Если нагреть котел до 70 градусов. и перекрыть поток, то и Plum вскипит. Можно будет то же писать, поляки во всем виноваты.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230
    Адрес:
    Минск
    Если пропал, считай нет контроля по Т°к.
    Расстояние - вопрос относительной. Почитайте темы на досуге о Зонтах. Там море сообщений на эту тему.

    Что касается двухпроводных. Во-первых, не нужно соблюдать полярность. Это удобно.
    Бывают двух типов: электронные сопротивления c PTС и терморезисторы NTC. Первые - можно сказать, безотказные (Philips, NXP).
    Точность 1%. Вполне достаточно для отопления.
    Но, понимаю, программисты "любят" Dallas. Не нужна аналоговая часть. Схемотехники просто "настольных книжек" не читали, как это правильно сделать).
    Даже если кран перекрыть, не вскипит, если датчик работает и его не выдернуть из котла.
    Вторая ступень - STB надо ставить.) В инструкции к Plum это есть. Правда, не все этой рекомендации придерживаются. "Пока рак на горе не свистнет"(с)
     
  13. Konstantin940
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    247

    Konstantin940

    Живу здесь

    Konstantin940

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    247
    Павел, здравствуйте, в вашем случае можно не платить за электричество, но надо кого-то там вызвать, чтобы зафиксировать этот момент и до тех пор, пока не исправят вас освобождают от платежей. Погуглите)
     
  14. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.772
    Благодарности:
    1.266
    Адрес:
    Москва
    Двухпроводная схема подключения dallas все равно требует соблюдения полярности.
    Если датчик пропал, то там уже вопрос с алгоритмам ПО. У меня эти датчики контролируют температуру помещений, где есть вода. Все сразу не пропадут, если один пропадает, то установленная критическая температура становится выше. Но в помещениях датчики работаю отлично, пока не пропадали. Все проекты на них сделаны, пока проблем не было. А аналоговые чувствительны и к проводам, и к условиям эксплуатации. Они могут давать неправильные результаты, это сложнее контролировать.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.360
    Благодарности:
    7.230
    Адрес:
    Минск
    Естественно, Dallas в любом случае с соблюдением полярности.
    Более того, как-то видел фото платы БУ, от датчика до платы идут три провода, разъём 3х контактный. Что дальше на плате, не знаю.
    Про датчики типа электронные сопротивления" PTC, извините, сказки не рассказывайте. Они очень надежные. А про некоторую сложность аналоговой части я уже отвечал. Она сложная, если не знаешь как... Вот и лепят на Ардуино Далласы с выводом температуры котла до сотой градуса на экране планшета... :(
     
    Последнее редактирование: 26.12.21