Прыжки давления при переключении с отопления на бойлер и обратно

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Duke61, 15.11.17.

  1. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Прыжки давления при переключении с отопления на бойлер и обратно
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по системе отопления частного дома.

    Система не знаю как называется, но такая: газовый котел дедитрих с приоритетом на подогрев бойлера, сама система состоит из двух кругов - большого на отопление радиаторов и малого на подогрев воды в бойлере. Оба круга объединены в общий вход в котел и переключение между ними осуществляется бойлером автоматически путем попеременной активации насосов на каждом из кругов. Настройка температуры как в радиаторах, так и в бойлере осуществляется крутилками на котле. Датчик температуры бойлера находится в самом бойлере. Датчик температуры теплоносителя - внутри котла. Стоит красный расширительный бачок, автоматический клапан для стравливания воздуха на котле и автоматический клапан для стравливания воды при превышении показателя 3.0. Теплоноситель - обычная вода из водопровода - подливается через кран.

    Проблема такая.
    В последнее время мы резко усилили потребление горячей воды - новая большая ванна плюс маленький ребенок в семье. Система отреагировала на это негативно.
    При сливе воды из бойлера, котел переключается на его разогрев. Поскольку разогрев не успевает полностью компенсировать расход горячей воды, то непрерывно работает только на бойлер. Радиаторы потихоньку остывают. Датчик температуры теплоносителя внутри бойлера вместе с тем показывает рост температуры до 70 с чем-то градусов. Но проблема не в этом - точнее в этом совсем нет проблемы - после разогрева бойлера до положенных градусов 55, котел переключается на отопление, вода прокачивается и все нормализуется. Проблема с давлением воды в системе. Когда ВСЯ вода в круге отопления, т. е. во ВСЕХ радиаторах дома полностью остывает, то несмотря на локальный перегрев небольшого объема воды малого круга для бойлера давление в системе падает чуть ли не ниже нуля - стрелка на механическом датчике давления полностью ложится. При этом начинается активное подсасывание воздуха в систему. Механическое добавление воды в систему путем открытия крана водопровода выравнивает давление, но позже при нагреве бойлера и переключении котла снова на круг отопления эта вода оказывается лишней и стравливается клапаном, но при этом в радиаторах остается воздух, который журчит в самой верхней батарее. Иногда в довольно большом объеме.

    Таким образом, каждый вечер при пользовании горячей водою в больших объемах требуется постоянное участие человека чтобы: а) добавлять теплоноситель - воду в систему при падении давления, б) стравливать воздух из батареи с добавлением снова воды в систему на объем выпущенного воздуха. При низком потреблении горячей воды все эти манипуляции не требуются.

    Что не так в системе? Как это исправить? Что можно установить на верхней батарее автоматический клапан для стравливания воздуха - я как бы догадываюсь. Но что делать с прыжками давления?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Начните проверку с давления в воздушной камере РБ и проверки начального избыточного давления.
    Начальное избыточное давление устанавливается на остывшей СО. Давление в воздушной камере проверяется при отключенном от системы РБ (можно перекрыть на котле СО и открыть предохранительный клапан), а перед этим проверьте РБ на отсутствие воды в воздушной камере (проверяется на ниппеле до отключения бачка)
     
  3. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Спасибо!
    Не совсем понял, что и как конкретно делать, но зная, куда начинать копать, поищу по форуму подробности и разберусь.
    Т. е. есть подозрение, что РБ у меня фактически не работает? Как если бы его вообще не было.
     
  4. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Т. е. самый первый и простой тест - не отключая РБ от системы, выкрутить ниппель и посмотреть, не даванет ли оттуда вода? При каком максимальном давлении СО это будет безопасно делать для РБ, чтобы не повредить его мембрану, если она все-таки цела?

    Дополнительные вопросы, возникшие по ходу дела:
    - сейчас стоит РБ без маркировки, но на вид литров на 20. Вместе с тем дом очень большой - секций радиаторов отопления не считал, но больше 250 точно. Может объема РБ, даже если он и исправен, просто недостаточно?
    - сейчас клапан стравливания избыточного давления систему стоит на 3 очка. Может имеет смысл заменить его на более высокое давление? Изначально радиаторы работали от центрального водоснабжения в 5 очков и на это рассчитаны.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Нажать, а не выкрутить. Если брызнет вода значит порвана мембрана и РБ подлежит замене.
    Может, но это нужно считать
    Нет.
     
  6. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Варианта два:
    1. Объем РБ не соответствует объему системы отопления.
    2. РБ перекачан, и запаса воды в нем не хватает для компенсации давления в системе.
    Порядок действий тот же:
    1. Сначала проверяется соответствие объема бака емкости СО.
    2. Если по п. 1. все в порядке, настраивается давление в РБ
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вариантов, почему падает давление в системе, действительно, два.
    Одного и того же - систему "покидает"
    а) либо вода
    б) либо воздух.

    а) - устанавливается проверкой целостности системы (опрессовка)
    б) - проверкой воздушников на "тихое стравливание" воздуха, в процессе работы.
    ...
    Вода может стать "лишней" в одном случае - ее "замещает" воздух.
    Это - признак-намек того, что у вас не все нормально по "завоздушиванию".
    И да,- падение давления только от "остывания" - признак недостаточной "компенсации"
    давления бачком РБ.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.476
    Благодарности:
    35.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.476
    Благодарности:
    35.183
    Адрес:
    Касимов
    И загоняет в систему порцию воздушных пузырьков...которые потом успешно :
     
  9. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Падение давления происходит только при остывании. Если система не перегружается работой бойлера на пределе, то ни давление в ней не падает, ни воздух не подсасывается.

    Вообще системе уже лет 8-9. Как и бачку. Колебания давления были с самого начала. Необходимость вручную регулировать давление путем добавления воды или ее слива возникала, но очень редко. Но возникала. Думал, что это нормальное явление. Сейчас понимаю, что ошибался. За последний же месяц скачки давления вдруг резко увеличили амплитуду. Похоже, у меня присутствуют сразу оба фактора: маловат бачок, и он еще к тому же и сдох.

    Короче, решил сразу заменить старый РБ в 20 примерно литров на бак большего объема. Уже купил 35-ти литровый. Сегодня-завтра буду ставить.

    Сразу возник вопрос о его настройке. Если у меня оптимальное давление в СО около 2 очков (за 3 уже идет клапан аварийного сброса), то какое давление воздуха мне лучше настроить в РБ? Вроде как предустановка в нем 1,5. Маловато? Или наоборот - многовато?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.476
    Благодарности:
    35.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.476
    Благодарности:
    35.183
    Адрес:
    Касимов
    Проверьте. Сейчас в нем может и 4 ...быть.
    Самое оно!
     
  11. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Отлично! Значит подрегулирую, чтобы точно 1,5. Ну а там уже посмотрим, что получится!
    Отпишусь по результатам!
     
  12. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Только вчера руки дошли.
    Проверил давление в новом РБ - 2.5. Стравил до 1.5.
    Демонтировал старый РБ - с 20 литров объема литров 20 воды и слилось.
    Установил новый, отрегулировал давление воды на 2.0.
    Запустил систему.
    При активации насоса большого круга давление возросло до 2.5. И замерло на этой точке вплоть до набора температуры воды в 70 градусов. Больше не стал нагревать.
    При работе котла на бойлер давление упало до 2.0 и так на нем и оставалось.

    Итоговые колебания давления 2.0 - 2.5 находятся в прямой зависимости от активации большого насоса. От температуры теплоносителя не зависят. Воздух не подсасывается, трубы не шумят, добавления воды в систему не требуется.

    Т. е. все нормализовалось!

    Спасибо большое за советы!
     
  13. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Кстати, спрошу еще один вопросик.
    Моей системе уже лет... не помню даже... 8 или 9... После всех этих какаклизмов с прыжками давления стали появляться звуки - что-то типа постанывания. Вроде бы прослушка ведет к насосу циркуляционному, стоящему на малом круге - т. е. на бойлере. Походу кабздец ему приходит.
    Насос стоит Grundfos UPS 15-50 130

    Попытка купить такой же точно и просто заменить болт-в-болт провалилась - похоже такую модель насоса уже не выпускают. Не подскажите какой-нибудь распространенный аналог - не разбираюсь сам в параметрах - как бы не навредить.
     
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Наберите в поисковике магическую фразу "Насос длиной 130 мм", и выберите.
    Например:
    Wilo Star-RS 15/6-130
    VALTEC VRS 25/60 G 130;
    SMS 525-GRS15/6-1
    Jemix WRS 25/6-130
    UNIPUMP UPC 25-40 130
     
  15. Duke61
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Duke61

    Участник

    Duke61

    Участник

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Так вот что значит цифра 130 в описании! Спасибо! Поищу!