1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бьет током при отключенной фазе

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Rulezzz2, 14.11.17.

  1. Rulezzz2
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Rulezzz2

    Участник

    Rulezzz2

    Участник

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Бьет током при отключенной фазе
    Добрый день!
    Частный дом, приходит три фазы на 15кВт (сип 4*16), уличный щит и домашний заземленны раздельно (домашний заземлен на сваи, ноль не заземлял).
    И вот надо было переделать розетку, отключил автоматом фазу линии, проверил на всякий случай все три провода, тишина. Но вот когда случайно коснулся двух проводов (земля+ноль), шарахнуло током. Подключил к ним лампочку - горит :( По отдельности провода не бьют. Что за беда?

    И еще такой момент, заметил, что корпус плиты слегка бьет током, когда касаешься текущей воды в кране
     
  2. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Бесполезно с этим бороться, это магия Алексея Новацкого!
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Хотя бы одно УЗО на ток 30мА имеется?
    2. К вопросу о пользе 2Р автоматов...
     
  4. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.249
    Благодарности:
    11.122

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.249
    Благодарности:
    11.122
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нууу...УЗО и 2Р конечно хорошо, но явно у человека что-то не так. Не должно же быть напряжение на фазе, если он ее отключил.
     
  5. Rulezzz2
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Rulezzz2

    Участник

    Rulezzz2

    Участник

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    УЗО нету

    Напряжение не на фазе, а или на нейтрале или на земле
     
  6. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Череповец
    На другой линии пробита фаза на заземление, заземление плохое, дифов нет. Вот и бьет между землей и нулем. Найти что пробивает на корпус и установить либо нормальное заземление и дифзащиту, либо вообще убрать заземление и поставить розетки без заземляющего контакта.
     
  7. Rulezzz2
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Rulezzz2

    Участник

    Rulezzz2

    Участник

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Спасибо! Или как вариант, найти неисправный прибор и сделать нормальное заземление? Так?
     
  8. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Череповец
    Если шкаф учета соединен с шкафом в доме кабелем пятеркой то заземлите ноль для начала. Сваи если винтовые - покрыты краской и как заземление мало пригодны.
     
  9. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    если все три проверили, чем же шарахнуло?
     
  10. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    А чего же АВ не отключаются (по перегрузке хотя бы)?

    Вообще то N и без этого по любому должен быть заземлён, хотя бы на ТП.

    Так сказано же вроде, между N и РЕ. Правда, похоже что то таковым не является.
    Магия Новацкого непобедима!
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    так в розетке же три провода и есть, фаза ноль и земля... Все проверили а потом вдруг шарахнуло. Там наверное вольт 60 на заземлении, что проверка не выявила напряжение.
     
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    А откуда они на заземлении? Лампочка опять же горит между N и РЕ или N+PE - L?
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    между нейтралью и землей. Значит напряжение на земле, на нейтрали его быть не может.
     
  14. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Логично, если конечно нейтраль продолжает оставаться нейтралью от тр-ра, а не является просто проводом с обозначением N.
     
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.156
    Адрес:
    Самарская обл.
    тогда розетка не работала бы изначально.