1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. DmitryKnyazev
    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    DmitryKnyazev

    Участник

    DmitryKnyazev

    Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    @trudogolik48, Благодарю, теперь понятно, что ни вакуумирования ни продувки не делалось :)
    Однако, знаете, только что вспомнил, что розетку из окна они кидали себе в вышку. Значит для чего-то она была нужна им. Но честно не обращал внимания какое они оборудование с собой затаскивали туда. Просто по не знанию таких требований - не контролировал.

    А ремонт по гарантии как и замену как предлагает Sarma38ru я уже потребовал. Магазин не против снять его за свой счет и поменять, но т. к. это технически сложный товар, то они имеют полное право отправить его в сервис центр на экспертизу. Если там будет выявлено, что неисправность имеется - то магазин поменяет блок и оплатит еще и установку потом. То есть идеальный вариант.

    Но пообщавшись с некоторыми сервис центрами сам (не говоря, что им вот-вот могут гарантийный блок от меня привезти) я понял то, что вся экспертиза будет заключаться в измерении шума. Типа если блок укладывается по уровню шума, который для него заявлен, то значит он исправен. И в таком случае я получаюсь в глазах магазина нервным клиентом, который жалуется на исправный аппарат. И они мне этот блок отдают в руки и ставить самому надо будет.
    А по шуму он явно пролезет, тем более на вскидку цифры назывались типа 50-60дб, что очень много. Внешник работает практически бесшумно на фоне улицы, если вылезти из окна. Только вот это тарахтение еле различимо с расстояния 3м.

    Самая то проблема в том, что этого звука быть в принципе не должно (походил к знакомым, ни у кого такого даже близко нет). Чего его мерить то. Но вникать в это никто не хочет.
    К тому же заберут они его в сервис и будут держать его там до 45 дней, на что имеют право, а потом он уже и не нужен будет осенью :)

    Вот и решил, что большой шанс попасть на платную повторную установку, плюс ожидание до 45 дней - это хуже и дороже, чем вызвать автовышку и оплатить работу толкового человека. Последний, кстати, кажется нашелся. По крайней мере в проблему вник, подтвердил, что такое тарахтение это не нормально и звук явно от компрессора (предположительно приходит внутрь квартиры по трубкам), и предложил вскрыть наружник.
     
    Последнее редактирование: 15.07.17
  2. trudogolik48
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20

    trudogolik48

    Живу здесь

    trudogolik48

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20
    DmitryKnyazev, снимайте верхнюю крышку НБ и смотрите по месту, иначе можете просто и время и деньги потратить, да еще и в жаре пол лета сидеть. А руками если за трубки в квартире браться, то есть эта вибрация?
     
  3. SmileBoy777
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    SmileBoy777

    Участник

    SmileBoy777

    Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Мы Mitsubishi Classic inverter пользуемся уже не один год. Никаких неполадок, все четко, работает без проволочек
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.097
    Благодарности:
    15.375

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.097
    Благодарности:
    15.375
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    На хомутиках? ;)
     
  5. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    989

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Байкал
    Вы будете смеяться. У нас в конторе 17 разных кондюков. От 12 до 48 по БТЕ. Самым старым по 14 лет. Айрвелы, лыжи и прочие кетайцы. И ни одного японца. Все работают чётко и без проволочек.
    Что нам делать? Ставить МЕ? Или дайкины?
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    За чем в конторе МЕ и Дайкины? А вот дома можно, чтобы друзьям показать, похвастоваться, да и самолюбие потешить.
     
  7. DmitryKnyazev
    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    DmitryKnyazev

    Участник

    DmitryKnyazev

    Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    Да спасибо, так и планирую делать, все времени нет, работы навалом :)
    Пока что выходим из ситуации тем, что ставим на таймер часа на 4 ночи кондер, чтоб успеть уснуть крепко.
    А потрогать трубки внутри и правда можно попробовать. Только они прям за внутренним блоком и там же уходят в дырку наружу. Думаю найду мануалы как с крепления этот блок отцепить и залезть под него, да потрогаю.
    Благодарю !
     
  8. trudogolik48
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20

    trudogolik48

    Живу здесь

    trudogolik48

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20
    Чтобы потрогать трубы, "оттопырьте" ВБ снизу сантиметров на 3-5 (он немного защелкнут на кронштейне снизу) и он будет на кронштейне висеть как на крючках (трубы потом можно будет достать пальцами). Только осторожно, с крючков не снимайте, иначе повредите трубы трассы или, того хуже, оторвете трубы от испарителя.
     
  9. СНорд
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    207

    СНорд

    Живу здесь

    СНорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поваренная соль - это NaCl. Или, по-учёному, хлорид натрия.
    А гипохлорид натрия - это совершенно другая соль, и подсаливать ею пищу я очень не советую :))
    Но для очистки или дезинфекции чего-либо - вполне.
     
  10. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    713

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Добра всем.
    Подскажите по комнатному кондею
    Samsung SH09ZS2A
    В этом году чудить начал. Белка (в комнате) покрутится чуть, и останавливается. Заменил ей конденсатор - не помогло. Так же.
    Как быть?
     
  11. trudogolik48
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20

    trudogolik48

    Живу здесь

    trudogolik48

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20
    А конденсатор наружнего блока чистый? Чистку кондею делали? Холодит нормально? Температуру на входе и выходе внутреннего блока измеряли?
     
  12. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    713

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    @trudogolik48, Не чистил, ибо он работал с момента монтажа на охлаждение (за 3 года) не более недели. Теперь холода с него не чувствую.
    Т не щупал.
    Подозреваю утечка. Из-за неё белка может останавливаться?
     
  13. trudogolik48
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20

    trudogolik48

    Живу здесь

    trudogolik48

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20
    Когда не хватает фреона (утечка), то будет обмерзать холодный вентиль (на НБ, тот, к которому более толстая труба подключена). Для начала на вентиль посмотрите, когда кондей еще работает. Если вентиль обмерзает, то вызывайте спецов для заправки. Можете еще посмотреть на соединения трубок внутреннего блока (если сможете: для этого надо "оттопырить" внутренний блок снизу, только не снимайте с крючков, иначе трубки можете оторвать или загнуть), если они в масле, то тоже вызывайте спецов (утечка и нужно соединения перевальцовывать).
    Неделя работы за 3 года - это не о чем, но пыль в комнате и на улице никто не отменял - в 90% случаев чистка является решением подобных проблем.
    Чувствовать холод - это все субъективно, нужно измерять температуру на входе и выходе внутреннего блока (должна быть разность около 12 градусов).
     
  14. andrey-tula-72
    Регистрация:
    02.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    andrey-tula-72

    Новичок

    andrey-tula-72

    Новичок

    Регистрация:
    02.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток!
    "я понял то, что вся экспертиза будет заключаться в измерении шума. Типа если блок укладывается по уровню шума, который для него заявлен, то значит он исправен."@DmitryKnyazev.
    Я немного в курсе того, как происходит диагностика в СЦ. В общем, вы правы. Однако, хочу обратить внимание на детали, производитель дает характеристику по шуму, замер звукового давления происходит в изолированной, без эховой комнате, в комнате установлен только тот блок, который тестируют. Уверяю вас сооружение данной комнаты стоит не малых денег, в СЦ таких комнат нет. Кроме того шумомер, которым проводят тестирование, должен быть тарирован и в СЦ должен быть не просроченный акт тарировки. Более того, если вы решитесь на замер шумового давления, то вы имеете право лично присутствовать при проведении данной экспертизы, только сообщите об этом заранее в магазин в заявлении. И напоследок, вы имеете право провести независимую экспертизу замера звукового давления через СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба). По СанПин (у) есть строгие нормы шумового давления (у меня нет этих данных) в жилых и общественных помещениях. Замер шума в СЭС делают непосредственно в ваших условиях (в вашей квартире) не снимая оборудования и после этого вы получите акт гос. учереждения, противоречить которому не возьмется ни одна компания.
     
  15. andrey-tula-72
    Регистрация:
    02.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    andrey-tula-72

    Новичок

    andrey-tula-72

    Новичок

    Регистрация:
    02.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Рома, когда вентилятор внутреннего блока останавливается, индикаторы OPERATION и TURBO мигают? или на 7-сегментном дисплее горит ошибка Е-3?