    Разобрать блок -на все трубы одеть теплоизоляцию- компрессор одеть в валенок -панели перед сборкой обклеить- на панель с плоскостью наклеть сырую резину- сам блок установить на пружины- обратить внимание на резинки от компрессора бывает они маловаты-компрессор почти касается поддона!
    уменьшить обороты компрессора -слишком дорого нужно помимо компрессора решить вопрос с капилляркой-замена на этрв!
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    В старых бакинских оконниках вентилятор имеет две скорости и две крыльчатки -а компрессор и так имеет 2 обмотки-рабочую и пусковую!
    сейчас в оконниках 3 скорости есть -и все равно он шуметь должен больше сплита!
    часто бывает что блок роняли и компрессор сдвинулся и трубой или корпусом касается панели -шум от этого очень серьезный!
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.079
    Благодарности:
    15.349

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.079
    Благодарности:
    15.349
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
     
  4. Dr.zorg82
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    2.542
    Благодарности:
    530

    Dr.zorg82

    Живу здесь

    Dr.zorg82

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    2.542
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Темрюк, краснодарский край
    кстати может Вы и правы. раньше встречал такое дело на некоторых моделях
     
  5. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    В премиум моделях производитель с гордостью пишет, что компрессор упакован двойным слоем шумоизоляции. Так что поле для деятельности непаханное:)
     
  6. Alex52777
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    3

    Alex52777

    Живу здесь

    Alex52777

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @TAIIIKOB, День добрый! Сейчас пытаю новый сплит, хочу заменить компрессор со старого Ballu (который постоянно грелся) на аналогичный по производительности, вопрос: на новом компрессоре рабочие токи на холостом ходу 1.7-1.8А, при затыкании всасывающей токи падают до 1.5А, при затыкании нагнетающей растут до 2.2А, вроде нормально, но меня смущает что он греется! Какая вообще рабочая температура у компрессоров? И еще вопрос, хочу заменить в новом (б/у) масло, как это сделать?
     
  7. sserikss
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sserikss

    Новичок

    sserikss

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Кондиционер тошиба RAS M13 SKV после включения на охлаждения через. минуты внешний блок выключается и звук странный как воздух спустил. В чем проблема?
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    если плюнешь на него шипеть не должен:) а так все зависит от типа компрессоров где у него какое давление! основная часть на 30-40 гр выше температуры окр среды! а возле нагнетания и за сотню может быть!
    слить старое в ручную через трубки-и столько же налить свежего а лучще б узнать тип и кл-во на бирке иногда пишут или в мануалах искать! для 22 лучше 3-4GS нету!
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    слишком мало информации!-включается начинает работать создавать разность давления в контурах -после выключения естественно давление выравнивается! может на тепло включаете и он по превышению давления вырубается а может и 4хходовой неисправен!
     
  10. Alex52777
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    3

    Alex52777

    Живу здесь

    Alex52777

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @TAIIIKOB, А как тепловое проверить, от зажигалки не срабатывает! Спасибо!
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    У вас скорее всего не простая термичка а токовая -биметалическая пластина нагреваясь по всей своей поверхности выгибается и обрывает фазу там градусов 300 она аж красная становиться! -проверяеться быстрым повторным пуском пока давление фреона не уровнялось-пусковые токи оч большие поэтому между запусками должно пройти 3 мин а через 10 секунд после останова компрессор скорее всего не запуститься !
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.079
    Благодарности:
    15.349

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.079
    Благодарности:
    15.349
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Давно ли чистили наружный блок и радиатор-конденсатор в особенности?
     
  13. Salkazanoff
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    22

    Salkazanoff

    Живу здесь

    Salkazanoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Владикавказ
    Господа специалисты, подскажите пожалуйста.
    Кондиционер Samsung AR12HQFSAWK с самого начала работает не так, как бы мне хотелось.

    Проблема следующая- в режиме обогрева (на улице +5) внутренний блок дует теплым 20-30 минут потом выключается. Включится опять может через 20 минут, а может и через 30.
    Косяк установки или звать гарантийщиков?
     
  14. Solenoid
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    64

    Solenoid

    Живу здесь

    Solenoid

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Украина,Одесса
    Похоже на недостачу фреона... А, вообще то, надо смотреть по месту.
     
  15. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.079
    Благодарности:
    15.349

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.079
    Благодарности:
    15.349
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А кондиционер в курсе, что он работает не так, как вам хотелось? :)
    Возможно обмерзает внешний блок и компрессор отключается по перегрузу. Пока работает - посмотрите, на наружной крутится ли вентилятор и какая приблизительно температура выходит из блока, если существенно холоднее уличной, значит я угадал и вентилятор филонит.