1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    15.361

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    15.361
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Я вижу термометр показывает 17ата. Энто в выключенном состоянии? А скока при работе на всасе?
     
  2. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    А вот что то мне подсказывает это 4-х ходовой завис - попробуйте управляющие тубки пошшупать - от компрессора должны быть горячими и слегка постучать (не металлическим предметом) по оси перекладки клапана при запуске. Возможно просто засор капилярки или управляющих трубок на клапане. Такой эффект еще присутствует при влаге в системе.
    И проверьте что саленоид перекладки 4-х ходового реально перекладывает сердечник с хорошим таким щелчком при переключении режимов на нагрев (по умолчанию в режиме на охлаждение).
     
    Последнее редактирование: 26.06.25
  3. Ти-ко
    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    Ти-ко

    Участник

    Ти-ко

    Участник

    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Я смотрю, у вас давление на выключенном компрессоре. Такое ощущение, что у вас не запускается компрессор. Либо реле во внутреннем блоке накрылось, либо конденсатор пускач компрессора.
     
  4. Яиванович
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.599
    Благодарности:
    642

    Яиванович

    Живу здесь

    Яиванович

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.599
    Благодарности:
    642
    Какой емкости необходим конденсатор для работы с компрессом 44R233BF-FJS? на старом надпись не четкая или 35 или 25 мкф, реальная 24
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Ответ из инета в другой теме см.
     
  6. koliakraev
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    koliakraev

    Участник

    koliakraev

    Участник

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    2 дня кондиционеру, прошу помощи.

    Смонтировали кондиционер Gree Cosmo DC invertor GWH12AWCXB
    Длина трассы 7 метров с перепадом 5. При монтаже фреон не дозаправляли. Из номинальных 950 ватт, кондиционер брал максимум 750.

    На след. день я почитал документацию, оказалось что заводской заправки там на 5 метров, вызвал монтажника и попросил дозаправить. Сколько он влил - не знаю (делал по манометру). Сразу после этого кондиционер вышел на номинальную мощность 950 ватт (+/-)

    После процедуры дозаправки кондиционер начал издавать странный звук. Локализация на внешнем блоке, в районе компрессора. Звучит не постоянно, периодически. 90 % времени работы этого звука нет.

    Заметил закономерность: когда инвертор сбрасывает мощность, появляется вибрация внешнего блока (небольшая, но заметная) и появляется этот звук.
    Ссылка на видео https://vkvideo.ru/clip-231353533_456239017
     
  7. Яиванович
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.599
    Благодарности:
    642

    Яиванович

    Живу здесь

    Яиванович

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.599
    Благодарности:
    642
    по манометру ? тут по весам 24 грамма тяжело увидеть... скорей всего перезаправлен
     
  8. koliakraev
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    koliakraev

    Участник

    koliakraev

    Участник

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Я не спец, не знаю как называется. В общем манометр для кондиционеров, синий и красный. Но меня терзают сомнения, как бы не сократить срок службы кондиционера (
     
  9. Яиванович
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.599
    Благодарности:
    642

    Яиванович

    Живу здесь

    Яиванович

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.599
    Благодарности:
    642
    @koliakraev, нет вы правильно назвали манометр. заправляют по весам ... вот когда фреона явный недостаток тогда заправляют по манометру, типа на глазок ... Переизбыток фреона не увеличивает точно срок службы
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Уже сократили :(
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Инверторный нельзя "по манометру"...:(
     
    Последнее редактирование: 30.06.25
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Срочно отключайте кондиционер.
    Если монтажник официальный, жалуйтесь его руководителю. Пусть новый привозят.
    Если "с улицы", я вам сочувствую. :(
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    15.361

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    15.361
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Эт как? :faq: На 3й этаж к голове тянули?
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    15.361

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    15.361
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Можно, тока он недозаправлен будет;) Ибо на низких обормотах всас будет показывать передоз из-за слабого вакуума на входе в медленный компрессор. А на номинальных обормотах заправится, как обычный, но опять, без передоза.
    5-метровый перепад тут больше интересен...
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.968
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    5м высоты для Gree разве проблема?
    И что тогда "стучит"? До дозаправки стука не было...

    P. S

    Для 12 модели
    Длина до 20м
    По высоте 10м
    Свыше 5м дополнительно 16г/м
    Скорее всего, много добавили.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250701-010533_Adobe Acrobat.png
    Последнее редактирование: 01.07.25