Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. Artem_92
    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Artem_92

    Участник

    Artem_92

    Участник

    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Да, он периодически отключается, всё оттаивает (из дренажа вода аж струйкой вытекает), и по новой. Причем охлаждает хорошо комнату
     
  2. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    Ну к сожалению диагноз все таки легкая нехватка хладогента (5-6 лет эксплуатации это нормально), система в принципе при работе на охлаждение или осушение настроена на температуру ниже точки выпадения росы при текущей температуре окружающей среды (воздуха который обдувает испаритель). В стандарте это -17 /-18 градусов от текущей температуры - так работают инверторы (учитывая установленную производительность). Обычные старт\стоп гонят стандартно 15-17 градусов.
    Для простого теста замерьте температуру исходящего из внутреннего блока воздуха на полной производительности, если ниже 17-15 градусов это явный показатель недостатка хладогента
    Температуру трубки испарителя (на входе) если она ниже 5-7 градусов - полное подтверждение нехватки хладогента.
    Температуру трубок на входе и выходе испарителя - если перепад меньше 5-7 градусов (температура перегрева) это признак либо нехватки хладогента либо недостаточно чистого испарителя (не хватает теплообмена с воздушным потоком), если перепад очень большой (температура на выходе равна температуре воздушного потока)- 100% нехватка хладогента.
    Остановка для разморозки и сброса шубы признак нехватки хладогента и снижение температуры испарителя ниже 0 градусов (замерзание конденсата на испарителе) - система останавливается по датчикам температуры для восстановления термодинамического цикла.
    Уточнение - обмерзание происходит всего испарителя равномерно или ближе ко входу или выходу из испарителя?
     
    Последнее редактирование: 11.06.25
  3. Ти-ко
    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    Ти-ко

    Участник

    Ти-ко

    Участник

    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Если очень хочется, то запустите и контролируйте образование льда. Если льда будет много, то лучше выключить. Если это просто седина то пользуйтесь пока не приедет мастер.
     
  4. Artem_92
    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Artem_92

    Участник

    Artem_92

    Участник

    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Спасибо за развернутый ответ, но мне, к сожалению, нечем замерять температуру. Ну я в любом случае буду вызывать мастера, просто хотелось бы знать, можно ли пока пользоваться сплит-системой.

    Насчет замерзания: начинается сначала с верхней части - она полностью равномерно покрывается инеем по всей ширине, потом нижняя часть, сначала слева и потихоньку идет направо. Ну а потом он отключается и оттаивает.

    И вентиль на внешнем блоке с тонкой трубкой тоже в инее

    Upd. Сейчас пересмотрел, в верхней части начинается покрывается инеем сначала справа
     
    Последнее редактирование: 11.06.25
  5. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    Да все подтверждается - хладогента не хватает. Кран на внешнем блоке при нормальной работе должен быть максимум покрыт конденсатом, но никак не инеем. Процесс кипения хладогента происходит уже на выходе из внешнего блока вместо того чтобы заканчивать фазовый переход из жидкости в газ в середине объема испарителя. Иней на испарителе движется тоже предсказуемо, в принципе хладогента не хватает совсем немного - на объем трубопровода до внутреннего блока. Мастеру напомните чтобы проверил следы маслянных потеков на предмет утечек.
    А вот цвет кранов внешнего блока и трубороводов какой - яркий латунный или медно -зеленый?
    В принципе эксплуатировать можно но только на низкой производительности и если совсем невтерпеж - желательно все-таки остановить работу и не насиловать систему на работе с экстремальными локальными перепадами температуры - могут потечь вальцовочные соединения и возможно повреждение уплотнительных колец в кранах на внешнем блоке что чревато протечками по штоку кранов - из личного опыта.
    Попросите мастера показать крышки кранов внешнего блока - если в них нет медных выжимных прокладок попросите их поставить.
     
    Последнее редактирование: 11.06.25
  6. Artem_92
    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Artem_92

    Участник

    Artem_92

    Участник

    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Понятно, спасибо большое.

    К сожалению, пока не могу точно сказать - они темно-серые, видимо от того, что рядом баня, и часто черный дым от печки из трубы идет в сторону внешнего блока
     
  7. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    Это явный признак утечки хладогента по кранам или по вальцовке
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Самара
    :)]:)]:)]:super:
    А ещё это может быть показателем того, что проток воздуха через испаритель сильно уменьшился. Фильтр чистый? Встречал когда люди не чистили фильтр и начинал обмерзать испаритель. ;)
     
  9. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Находка
    Я про это тоже писал постом выше
     
  10. dim257
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dim257

    Новичок

    dim257

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня всем! После где то 15 минут работы отключается кондиционер, мигает индикатор таймера 3 раза. После включения с пульта не включается внешний блок. Если выключить из розетки и включить - Опять работает и выключается через примерно 15 мин, индикатор мигает по три раза. Куда копать? Система HITACHI RAS-14SH1
     
  11. Artem_92
    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Artem_92

    Участник

    Artem_92

    Участник

    Регистрация:
    03.06.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Фильтры я раз в пару недель мою, ну иногда раз в месяц, в любом случае они чистые. Несколько дней назад как смог почистил кисточкой барабан

    А я думал, от сажи такой:)]
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.437
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.437
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
    Надо эти мигания в код ошибки перевести и уже дальше смотреть на что кондей ругается.
    На вскидку неисправность коммуникации между блоками или неисправность платы.
     
  13. Ти-ко
    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    Ти-ко

    Участник

    Ти-ко

    Участник

    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Уход фреона. Пусть мастер перевольцует, прокачает вакуометром. Заправит. Проверит промыливанием под давлением. А то лохотронщиков много.
     
  14. leks3117
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14

    leks3117

    Участник

    leks3117

    Участник

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14
    Здравствуйте,
    сплит OASIS CL-18 2017-го года, завод TCL. Проблема такая: не холодит, просто дует на всех режимах, даже на тепло. Иногда что-то (типа реле) щелкает во внутреннем блоке. Иногда что-то погудит чуть-чуть во внешнем блоке. Очень часто вообще не включает вентилятор внешнего блока. Все возможные выключения из розетки не помогают, сам по себе не понятно в каой момент включает вентилятор, но чаще не включает.
    Давление фреона высокое, как будто он во внешнем блоке стоит, а краны не открыты. Фреон спускал частично, и спукал весь - результата нет, всё так же, даже ошибок нет по давлению почему-то.
    Вокумирование сдедал, фреон по паспорту заправил. Ничего не меняется: дует просто, внешний блок иногда гудит секунд 10, потом тишина, иногда внутренний щелкает.
    Испарители все помыты и помыты хорошо. Обмерзаний нет нигде. Трубки сухие, т. е. вообще сухие, ни потеков, ни следов, ни обмерзания, ни конденсата.
    Вроде как в прошлом сезоне он часто глючил, но иногда работал всё таки. В этом вот не але вообще ниразу.