1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. Kpaca
    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kpaca

    Новичок

    Kpaca

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Я понимаю, что это лессар, китай и все такое, но все же... Или можно не суетиться? Это не исправляется?
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    Модельку назовете? а тепло хорошо шпарит?
    когда включаете на отопление начинает обмерзать трубы в наружном блоке когда наледь соединяется с панелями блока начинает дребезжать -развести или теплоизолировать трубы а для этого разобрать наружник! не криминал -неприятно -есть опасность разгерметизации контура в отдаленном будущем!
     
  3. Kpaca
    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kpaca

    Новичок

    Kpaca

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Модель LS/LU-HE09KFA2. Греет очень хорошо, заданную температуру набирает и удерживает. вообще моделью была бы очень довольна, если бы не эта неприятность...
     
  4. Kpaca
    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kpaca

    Новичок

    Kpaca

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Я не знаю, имеет ли это значение, но такое дребезжание даже когда на улице +20.
     
  5. VAD1k
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    35

    VAD1k

    Живу здесь

    VAD1k

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Великий Новгород
    Дребежжит корпус, плохая подгонка деталей. временно помогает протяжка винтов и точечный удар в область где идет вибрация:aga:
     
  6. Kpaca
    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kpaca

    Новичок

    Kpaca

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Если б была проблема в подгонке, тогда бы он стучал и на режиме "холод", а не только на "тепло". На холоде работает практически бесшумно.
     
  7. VAD1k
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    35

    VAD1k

    Живу здесь

    VAD1k

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Великий Новгород
    На тепло всегда больше шумит, особенно при оттайке
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    не надо при 20 вкл на тепло неположено +15 предел -оч большая нагрузка- попробуйте поиграться со скоростью внутреннего блока!-как я и говорил если начинает дребезжать сразу это резонанс если через 15-20 мин это намораживание льда на трубках внутри нар. блока!
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    VAD1k-компрессор работает также как на тепло так и на холод в одну сторону просто из за размеров теплообменников при работе на тепло у конденсатора размер меньше да и температура в помещении больше поэтому потребляемая мощность да и давление больше при работе на тепло естественно что при возросшей нагрузке кондиционер работает громче а вот дребезжание не должно происходить и чаще всего это не плохо прикрученные панели а то как кондиционер передвигается-кинули бросили привезли на боку-монтажники гайки тянули одним ключем что трубы стянули а если вибрирующая деталь будет прикасаться к любой из панелей вот где будет шум!Kpaca, попробуйте не ставить большое задание 2-3 градуса больше чем есть впомешении и поиграться со скоростью внутреннего -послушайте на махе и мине!
     
  10. VAD1k
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    35

    VAD1k

    Живу здесь

    VAD1k

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Великий Новгород
    Только почемуто нормальные кондеи не гудят, а китайцы все почти)
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    а вы подороже возьмите китайца -:)]дайкин-панасоник-дженерал-йорк-данфосс-копланд-футжитсу -хитачи-карриер-гри-тосот наконец поняли к чему я веду:)]
    между прочим на северо западе лессар идеальная марка для монтажных организаций брак никогда не оспаривается-и гарантийный ремонт производится быстро и бесплатно! в том числе и замена компрессоров!
     
  12. Михаил Куприков
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Кондиционеры марки Lessar производятся на китайском заводе Midea. На этом заводе еще в 70-е годы Toshiba построила и запустила линию по производству своего старого компрессора, который достаточно надежный, но по уровню шума меньше 32 дБ не может давать. Среди всех китайских производителей (не путать со сборкой в Китае японских производителей, которые поставляют на конвейер компрессоры с японских заводов) - это один из лучших компрессоров. НО, у китайских производителей пока нет собственного производства компрессоров, которые давали бы уровень шума меньше 32 дБ.
    Поэтому, покупая кондиционер любого китайского производителя (опять же не путать с китайской сборкой японских кондиционеров), как, например, в данном случае LS/LU-HE09KFA2 НЕ ЖДИТЕ ТИХОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА НИКОГДА.

    Низкий уровень шума при работе кондиционера (в любом режиме) - пока это только прерогатива японских производителей. Вот за это, в первую очередь, вы и переплачиваете, когда покупаете японские кондиционеры вместо китайских.

    Ну, а во вторых, - это срок службы и вероятность поломки. Ну и здесь это уже относительно, например, все бренды от завода Midea достаточно надежны, хотя и отстают по этим показателям от ведущих японских производителей.
     
  13. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    -это нереальные данные для компрессоров выше 2 квт-никто не может-их глушат в корпусе! а вообще то вы оперируете
    совсем устаревшими данными- киты выпускают компрессора от копланда от данфосса (так что они уже могут все-у самого шок был когда данфосс китайский увидел) и на заводе гри выпускаются самые современные инверторные для дайкина по спец соглашению так называемые G10
    и двухступенчатые роторные!
    насчет японских производителей -вот уже 2 год как таможня рапортует о отсутствии оффициального экспорта японских кондиционеров в РФ-так что делайте выводы!
     
  14. Balahonow
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Balahonow

    Участник

    Balahonow

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Не хочет запускать компрессор на обогрев оконник кариер
     

    Вложения:

    • tmp_IMG_20131102_191904-1303642526.jpg
  15. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    Там тены скорее всего иначе чем обьяснить такую разницу в мощности на тепло и на холод!