    А какая температура в самом помещении? p. s. Работа вентилятора не гарантирует работу компрессора (или утечку фреона)
     
  2. VolkovBU
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    VolkovBU

    Участник

    VolkovBU

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    В помещении +26 - +28 градуса. Просто во время монтажа, год назад, на одной из трубок со стороны внутреннего блока продавили гайкой развальцовку. Но сразу же всё переделали. А вот опрессовывали потом или нет- не помню.
     
  3. Solenoid
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    64

    Solenoid

    Живу здесь

    Solenoid

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Украина,Одесса
    до того как вакуумировали и потом открыли краны и пустили фреон в систему.
    Дельта Т вроде бы нормальная, а там, в дальнейшем-лето покажет:)
     
  4. Rerehelp
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Rerehelp

    Участник

    Rerehelp

    Участник

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день. Расскажу о поломке в сплит-системе Panasonic CS-PС9GKD (думаю этот случай подойдет и для других подобных систем). Случай банальный, может кто то уже писал об этом, но все же опишу поломку. На улице +35 (28 мая 2013 в Ростове-на-Дону) сплит охлаждает нормально (на пульте выставлена температура+23 в комнатах реально +24) Работал до 24 часов ночи. Потом я его выключил. По новой включил в 11 дня, когда температура на улице подошла к +30. Внутренний блок погнал теплый воздух. Так как фильтр внутреннего блока чистил неделю назад, решил, что забился пылью и пухом радиатор наружного блока. Так как я живу в частном доме, добраться к внешнему блоку не сложно. Радиатор был загрязнен, но не очень. Профилактики ради промыл его Керхером (раз уж залез к блоку на верх). Включил сплит, по прежнему гонит теплый воздух. Полез по лестнице к наружному блоку и не услышал чтобы включился компрессор, а услышал щелчки реле. Знаю, что в 70-80% летит конденсатор, но так как времени не было, вызвал мастера сервисной службы (система кстати не на гарантии ей 4 года). В течении 40 минут приехал мастер поменял за несколько минут конденсатор, выписал гарантию на год, взял 2 тыс. рублей и отбыл. Понимаю, что дорого, сам бы поменял за 5 минут а купил бы конденсатор рубле за 200-300. Но не было времени. Может быть кому нибудь это описание поломки пригодится.
     
  5. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Rerehelp,
    Это еще что! У меня в прайс забита замена батареек в пульте - 500 рублей. Зачастую еще по телефону обращаешь внимание зака, просишь взять пульт из соседнего отдела - уверения - с батарейками все ОК. Приезжаешь, показываешь, втыкаешь пару китайских и берешь денежку. Реакция заказчика на процесс - цирка не надо, хоть сам это удовольствие оплачивай.
     
  6. Мукмм
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Мукмм

    Новичок

    Мукмм

    Новичок

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Привез электролюкс eacm-10 DR/N3
    при включении в сеть кондер не заводитися, на дисплее мигают все символы одновременно
    что то можно самому сделать или сервис?
     
  7. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Что-то с мозгами. Надо полагать повторное включение не помогло, одновременное нажатие нескольких кнопок тоже. Если есть инструкция - читать внимательно. Не факт, но возможна "защита от дурака" - нажать и держать какую-либо кнопку секунд 5-10. Если этого нет - в ремонт. Аппарат старый или новый? Пульт ДУ есть?
     
  8. Serg1915
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Serg1915

    Участник

    Serg1915

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Подскажите - есть смысл ремонтировать?
    12 лет назад были установлены 4 сплита General Electric 7-ки на 22 фреоне (старт-стопники)
    работали хорошо.
    Этим летом один из них перестал охлаждать и стала обмерзать маленькая трубка на наружке.
    Попытались заправить.
    Вакуумирование прошло успешно, заправили по весам, проработал несколько дней и снова перестал.
    Стал проверять где утечка -нашел, что, сняв верхнюю крышку наружки, если наклонить немного трубки над компрессором, то в глубине слышно шипение. Если отпустит, то шипение прекращается.
    Получается - где-то треснула/протерлась трубка к компрессору?
    Стоит ли разбирать, вынимать компрессор и паять трубки?
    Или треснет в другом месте?
    Сам паять не смогу, придется вызывать (это от 3000 и выше с последующей заправкой)
    Этот сплит изначально вибрировал сильнее остальных. Изза этого наверное и треснула трубка.

    Второй вариант - купить недорогой сплит на 22 фреоне (типа Midea MSX-07) и поставить от него наружку. (вроде там управление простейшее и одинаковое на всех старт-стопниках?)
    Если не получится совместить, то менять и внутренний блок.

    Тогда вопрос
    - при замене наружки надо менять медные трубки?
    -если не менять то заново развальцовывать надо или старая развальцовка будет также хорошо держать?
    -какие еще подводные камни при желании оставить старую трассу?
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    Чаще всего на 4 ходовом трещит он тоже 2-3 тыщи стоит с демонтажем монтажем около 10 ремонт встанет -самое простое найти контору которая имеет мастерскую и привезти им на ремонт и попросить сделать опрессовку на разрыв ибо от вибрации могут быть скрытые дефекты которые вскроються! или мастера искать -настояшего по месту!
     
  10. Serg1915
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Serg1915

    Участник

    Serg1915

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Про мастерскую понял

    вопрос о трубках - старые можно оставить или надо менять на новые при замене сломавшейся системы?
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    При использовании 410 нужно менять хотя есть у МЕ модели которые можно вешать на старые трассы если проложен 5х1.5 межблочный то мицубан подойдет длдя замены-срок службы рекомендуемый заводом 7 лет это по 8 часов в день те в принципе ресурс при нашем лете может быть и не вычерпан! но пластмасса -высохла!
     
  12. Serg1915
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Serg1915

    Участник

    Serg1915

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    У меня на 22 фреоне
    вопросы
    1. Медные трубки за 10 лет не нуждаются в замене? (окислы и прочая...)
    2. Развальцовку обновлять надо? или попробовать открутить и закрутить на старой развальцовке (которая 10 лет деражала хорошо) В смысле - не стала ли труба за 10 лет в районе развальцовки жесткой и уплотнения не получится?
    Спасибо!
     
  13. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Ленинград
    Фреон инертный газ если система была под давлением ничего с трубами не произошло вальцовку отжечь не помешало бы чтобы уплотнение произошло!
     
  14. Kpaca
    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kpaca

    Новичок

    Kpaca

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Добрый день! Такая проблема в работе инверторные сплит системы лессар: при работе в режиме обогрев через минуты через три после включения, внешний блок начинает дребезжать. Он включается, разогревается, начинает дуть теплым и через минуту начинается дребезжание. В комнате сидишь, такое чувство, что стену кто-то сверлит. При чем на остальных режимах такого нет, внеший блок работает тихо. Что это может быть? Это гарантийный случай? Мастера из компании, в которой устанавливали сплит, не спешат идти.
     