1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по канализации в доме

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Antip99, 11.11.17.

  1. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Подскажите по канализации в доме
    Уважаемые. дом построил сам. есть непонятки по канашке в ванной. стояк вывел в полу и через потолок на крышу. осталось подобрать фитинги и собрать. Nyib9MXvdMY.jpg

    мои соображения что трубу обрезать под самый пол. и первым поставить угол 87град с двумя по бокам отводами на 50 мм для стиралки и ванной 36deecb4810240c86ccc73bfad11dcaa.jpg ,далее почти по полу тройник тройн 110 45-500x500.jpg

    справа от стояка сразу будет толчек и стиралка. слева ванна и раковина

    в
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    @Antip99, правильней рисовать схему, а не пытаться словами изобразить Ваши решения.

    Фитинг должен вставляться в раструб, поэтому обрезать трубу "под самый пол" видимо не верно.

    Также, правильно будет организовать Фановый Стояк с выходом через кровлю, рядом с коньком.
    Поэтому, первый фитинг видимо не подойдёт. Его возможно надо заменить на прямую крестовину.
     
  3. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    @Ladomir, рисовать не умею. стояк выведен уже через крышу. а на первый фитинг одену тройник. косой отвод45град для толчка а прямой это заверно уголком на крышу
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    @Antip99, то что вытяжная часть выводится на кровлю это правильно и хорошо.
    При Вашем решении не придется ли унитаз слишком высоко подымать над УЧП (уровень чистого пола).

    Так же, мне все равно не понятно, как на обрезанную трубу выходящую из перекрытия можно надеть первый фитинг. Ведь у трубы не будет раструба. Или Вы еще муфту ставить будите, но тогда вся сборка еще выше подымается?

    Короче, суббота, вечер и голова плохо соображает.
    Может чего и не понял.

    Схемка канализации все бы прояснила, а так приходится фантазировать.
     
  5. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    1vGEciYzAIw.jpg

    Нарисовал схему). Жизнеспособна? Ввод у унитаза получается на одном уровне с канализационным...
     
  6. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Схема безупречна? Все молчат:(
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    90 градусов впереди уходит в низ ? если так, то всё нормально, единственно может быть при сливе стиралке в сифоне ванной может булькать. так что может про это как то подумать.
     
  8. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    спасибо.
    Да 90 в низ, далее под полом 2 углами по 45 и 10 метров под уклоном к ЛОСю... Бульканье не пугает, на крайняк шланг от слива стиралки поглубже засуну. То что выход у унитаза и вход в канализацию на одном уровне, ничего? Или городить подиум для толчка?
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у канализации выход :) а что вас смущает,
    уклон всё равно от горшка должен быть, но стандартный 2 см/м.
    если будет подключать горшок гофрой, а у вас скорей всего и не получится по другому, смотрите что бы она не провисала и тройник чуть вверх разверните. но он у вас похоже так и стоит.
     
  10. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Трубы проложил. теперь проблемка спрятать фановый стояк... короб городить нет ни умения ни желания.
    в голове2 варианта: -купить шкаф-пенал. выпилить заднюю стенку чтоб 110 труба зашла и плотно поставить к стене

    2. внизу со 110 трубы перейти на 50 и заштробиться в стену. а нижнее хоз-во закрыть тумбой в одном стиле с лентой.

    какой вариант живее?