1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидроизоляция отвесов и гидро-пароизоляция чердака

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем SergMO78, 11.11.17.

  1. SergMO78
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    SergMO78

    Живу здесь

    SergMO78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Гидроизоляция отвесов и гидро-пароизоляция чердака
    Здравствуйте!
    Вопросы по обустройству холодного чердака.
    Утепляю только пол (плиты ПБ), 30см щебень пеностекла. Крыша без утеплителя.
    Посоветуйте, какую гидро-паро мембрану положить под щебень между плитами и щебнем.
    Еще, в кач-ве гидро-пароизоляции взял тайвек. Он дорогой и боюсь его на всю площадь может не хватитью. Думаю, что под свесами (то что за стенами, за фронтонами) достаточно простой гидроизоляции. Посоветуйте плз какой материал туда установить.
     
  2. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    На плиту в принципе ничего не надо, зачем? На фронтонных свесах тоже никакая плёнка не нужна. По стропилам в принципе любая пойдёт.