    Здравствуйте, форумчане!
    Установил насос вода-вода на 13 квт. китаец (Hiseer -куплен в 2013г.)
    При первом включении, мозги подумали и выдали ошибку AL17 (датчик потока). Позвал соседа-кондиционерщика - пришел, посмотрел. Говорит газ в норме, проблем нет. Посоветовал поиграть давлением. Почитал мануал - рабочее давление в отоплении - в нагревающей стороне 1-3 атм. в нагреваемой - 2-3 атм. Поднял все до 2 атм. - глюк исчез.
    Включил. Заработали моторы - потом при появлении значка - включился компрессор.
    Я обрадовался, но, видимо, еще рано - резко стала опускаться температура на выходе нагревающая сторона. а при +5 - мозги выключили систему - ошибка AL04
    Low outdoor side outlet water temperature protection (when STO≤ AR11 in heating mode)
    Где рыть?
    Загружаю мануал контроллера
     

    Вложения:

    Лучшие ответы
    Уважаемый Sdoinikov, никто вам не поможет, мы с вами общаемся на разных языках. Понимаете, здесь на форуме люди не знают что такое Al04, Ar11, ET и. т. д. Чтоб вникнуть что это такое нужно время, а его нет, и лишний раз для себя представлять что это такое очень тяжело, каждый производитель может обозвать тот или иной параметр или ошибку как угодно. Давайте разговаривать на стандартном языке и называть элементы теплового насоса как принято.
    Есть несколько основных элементов в вашем ТН:
    1. промежуточный теплообменник,
    2. испаритель,
    3. компрессор,
    4. конденсатор.
    Ещё есть скважина и система отопления=СО
    Нужно писать:
    температура из скважины,
    температура в скважину,
    температура на входе в испаритель,
    температура на выходе из испарителя, и. т. д.
    дельта=разница температур на вх.-вых. теплообменника, контура или СО.
    Вам нужно промерять все температуры: из скважины, в скважину, на входе и выходе испарителя в сторону промежуточного теплообменника, подача в СО, обратка из СО. Все параметры нужно снять одновременно в установившемся рабочем режиме хотя бы через 20 минут работы системы. Неплохо бы иметь данные расхода жидкости через теплообменники. Я просил фотки. Вы не умеете пользоваться фотоаппаратом? Это значительно упростило бы понимание что у вас установлено и как. Мануал на ваш ТН ничего не даёт, производители в разных ТН ставят разные типы испарителей, у них на сайте разные фотки.
    Без вводных данных вам никто ничего не скажет!
    Ваши сообщения здесь расцениваются как отчёт об экспериментах над ТН Hiseer.
    P. S. Без обид.
  2. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Всё правильно, мозги выключили систему по низкой температуре воды на выходе испарителя. Сработала защита. У вас какой первичный контур переливная система или гликолевый контур? Если контур, что в него залито?
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.421
    Благодарности:
    5.142

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.421
    Благодарности:
    5.142
    Адрес:
    МО
    @Sdoinikov, для начала выяснить эти температуры - STO и alarm: AR11.
    Там в низу мануала подписано, что настройки по умолчанию в другом файле.
     
  4. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ребята, я не знаю, как отвечать каждому. Посмотрите общий ответ. По рекомендации завода выполнен дополнительный наружный контур с теплообменником между скважиной и теплообменником ТН (скрин высылаю), по сторонам - со скважины чистая вода, между теплообменниками - вода со спиртом (немного)
    По температурам в покое: STo - 7.6-8.2, AR11 (по умолчанию стоял 5), менял вплоть до 3,5. все равно рубит и все. Главное на 4,2 постоит немного с минуту и потом резко падает. Пробовал по внутренней стороне доп насосы - ничего не помогает. На контуре дополнительном стоит насос водосток, на скважинном контуре - поверхностный 3м3
     

    Вложения:

    • Допконтур.JPG
  5. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вот все данные с заводских и серверных установок.
    СМ01-10
    СМ02-300
    СМ06-02
    СМ07-00

    SF01-01
    02-01
    03-01
    04-00
    05-00
    06-2
    07-1
    08-5
    09-3
    10-00
    13-00
    14-00

    ST01-12
    02-40
    03-1.0
    04-1.0
    05-20
    06-06
    07-00
    08-5
    09-50
    10-3
    11-10
    12-40
    13-20
    14-50 (?) курица лапой лучше пишет
    15-20
    16-55
    17-3

    AR01-5
    02-7
    03-55
    04-15
    05-10
    06-04
    07-07
    08- -2.0
    09-300
    10-115
    11-5 ставил до 3,5, ничего
    12-7
     
  6. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Откуда взялся промежуточный теплообменник? Его поставил производитель ТН, его площадь? Какой тип испарителя пластинчатый или коаксиальный проточный? Можно фото кишок ТН?
     
  7. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Выше есть рисунок - это предложение завода - ввиду не должного качества воды задействовать дополнительный контур, чтобы сберечь теплооюменник насоса. Попробую прикрепить мануал самого насоса. или скину ссылку в инете. Нет - большой файл. Мой вариант на стр, 8 Файл в инете называется HISEER_GHP_manual.pdf
     
  8. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да, вот еще по дополнительному теплообменнику. счет - там есть параметры
     

    Вложения:

  9. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Поправьте меня. Может я неправильно дополнительный теплообменник подключил? Паспорт куда-то завалил. Подключал - подул в него и соединил. Высылаю данные рассчета по теплообменнику, там есть соединения (Н1-Н4). Скажите как правильно подключать.
     

    Вложения:

  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Так всё таки тип испарителя какой?
    Понимаете, на этой площадке идёт борьба за прибавку единичек (эффективности) к СОР, а вы с производителем дополнительный контур воткнули. Ни один НОРМАЛЬНЫЙ производитель ТН вам такого не посоветовал бы! Многие наоборот пытаются всех подсадить на DX ради эффективности. Вас развели на бабки. Даже для очень плохой воды на перелив в качестве испарителя ставится кожухотрубный теплообменник, он и заморозки не боится и грязью меньше зарастает. Если ну очень плохая вода, ничего страшного не произойдёт, если вы хотя бы раз в год промоете данный теплообменник без его демонтажа из системы. Всё реально если предусмотреть заранее.
    Так тип испарителя какой?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для обычного гликолевого ТН, промежуточный ТО на перелив - скорее обязательное условие.
    На входе испарителя, особенно в системе с РТО, даже при плюсовом кипении...
    Будет минус.
    А это - опасность замерзания испарителя. Причем происходит это лавинообразно.
    В системе с промежуточным ПТО, этой проблемы нет. Можно легко приблизиться к 0 температуре сброса воды.

    Так что, всё верно сделали. В конце концов, теплообмен вода/очень слабый раствор гликоля, легко можно уложить в 1-2К потерь.

    Можно посчитать расклад по площади и т. д. Пара польских ПТО по 100евро - и все дела.
     
  12. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ребята, мне 56 лет. Я ни черта не понял - можно по простому писать. Просто скажите, что в щах не хватает. Почему вылетает. Высылаю скрин дополнительного теплообменника с показателями температур при работе ТН до вылета. Мерил правда китайским накладным - но где-то рядом. Да еще. посмотрел внимательно - поменял дополнительный теплообменник разъемами (тупо перевернул) вроде стало лучше - больше времени работает и температура обратки увеличилась на 1 град. Такое чувство, что не хватает скорости потока, т. е. для включения реле по минималке хватает, а вот на саму работу - нет. (там вода и спирта намного - настрою, потом солью и этиленгликолем разбавлю, сейчас пачкаться не хочется). Насос стоит Vodostok на 3м3, но видимо он не добирает, а по паспорту нужно 3м3 в час.
     

    Вложения:

    • Градусы.JPG
  13. Sdoinikov
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sdoinikov

    Участник

    Sdoinikov

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да и еще. Стал разбираться с мознами. Смотрите выше все параметры писал. Вот, что мне не нравиться.
    Так ка вылетает ошибка AL04 это значит, что STo = AR11 (по умолчанию там было 5 град - дошел до 2,5 все равно вылетает), вот чтобы заработал ТН вновь требуется по параметрам AR11+AR12 (по умолчанию 7 рад). Если посчитать, то 5+7=12 град. А у меня температура 9,3 всего. Может тут собака порылвсь...
    Да и еще есть функция SF03-01. ЭТо связано с разморозкой системы как раз по линии с AR11, AR12
     
  14. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    166

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    166
    Судя по вашим температурам. насосы не вывозят... поммеряйте расходы хоть обычным водосчётчиком Б\Ушным
     
  15. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    820
    Благодарности:
    486

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    820
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Курган
    немного-это сколько, нужно чтобы этот раствор не замерзал хотя бы до -10с