1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обмерзание испарителя ТН воздух-вода Meeting MD50

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Poulsam, 10.11.17.

  1. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    1.296

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    1.296
    Адрес:
    Харьков
    Мож мне тоже поднять перегрев до 5 градусов, 8 - это по моему расточительство)
     
  2. Poulsam
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Poulsam

    Участник

    Poulsam

    Участник

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Ну нет, у испарителя есть все же некий запас по подогреву, трв-то не полностью открыт. Мне хотелось бы кипения хотя бы процентов 70 трубок по длине.
    Сейчас мощность теплообмена испарителя используется не полностью.
    Если теплосьем 5-10 градусов, компрессор не инверторный, переохлаждение в норме, ничего плохого, только хорошее