    Добрый день, коллеги.
    Каждый осень и каждую весну одна и та же проблема.
    Обмерзает радиатор испарителя.
    Тепловой насос Meeting MD50.
    В настройках там разморозка регулируется только в минусовом диапазоне, от -10 (условно, точное значение не помню) до 0 градусов.
    А проблема в том, что в осенней сырости радиатор отлично обмерзает при температурах от 0 до +5.
    Контроллер не понимает, что надо бы разморозить и насос встает с ошибкой по высокому давлению.
    Я перемещал температурный датчик поглубже в радиатор, замерзания стали пореже, но все равно есть.
    Особенно это неприятно, если насос остановился с ошибкой 06 ночью - к утру будет холодно и не будет горячей воды.
    Есть идеи, как решить проблему?
     
  2. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    H1 Cycle of defrost 20─99min 35min
    h2 Temp of enter defrosting -15℃ ─1℃ -3℃
    h3 Runtime of defrost 5-20min 15min
    h4 Temp of quit defrosting 1℃ ─40℃ 25℃

    он размораживается по таймеру параметр h1
     
  3. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Перевожу на понятный язык
    h1 через какой промежуток времени повторять разморозку
    h2 при кокой температуре испарителя запускать таймер при +5 на улице на испарители будет -1-5
    h3 максимальное время разморозки
    h4 до какой температуры греть испаритель до окончание разморозки
     
  4. Poulsam
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Poulsam

    Участник

    Poulsam

    Участник

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    И что? Я в межсезонье при влажной погоде ставил 20 минут паузу между разморозками. Мне не нравится отапливать улицу.
    Да и бесполезно это, если датчик считает, что выше нуля вокруг.
    Засунешь его слишком глубоко в радиатор - будет все время считать что минус, даже при нормальной работе
     
  5. Poulsam
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Poulsam

    Участник

    Poulsam

    Участник

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    По умолчанию я в прошлом году настроил н1 - 30 минут, н2 - -1 градус, н3 - 5 минут, н4 - 20 градусов. Датчик запихнул прямо в середину оледенения.
    Не помогает - зарастает льдом (сейчас на улице +3)
    А4 при работе выдает -5, по идее все должно вовремя размораживать
     
  6. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Если вы имеете в виду датчик который в заде на решетке это датчик внешний температуры он за разморозку не отвечает он только отвечает за включение внешнего нагревателя (Электро котла) от выстоновленой температуры параметр L5 environment temp at which electric heating startup
     
  7. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Датчик отвечающий за разморозку стоит в нижней части испорителя (радиатора) в медной трубке припаяной к другой мож он отуда выпал Безымянный.jpg
     
  8. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
  9. Poulsam
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Poulsam

    Участник

    Poulsam

    Участник

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    А разве н2 - это не температура окружающей среды?
    Температуру испарителя как-то нелогично измерять, она и летом отрицательная.
    Вроде датчик не выпадал, пойду, проверю
     
  10. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    H2 Это температура датчика про который я вам писал
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Контроллер принимает решение уйти в разморозку примерно по следующему алгоритму:
    Разморозка разрешена при Т улицы ниже +5 град и работе на нагрев (отопление или ГВС)
    Включить разморозку при Т улицы - Т оттайки (стоит внизу испарителя) > 7 град (условно) в течение 20 минут (обычно)
    Выйти из разморозки при Т оттайки >8 град (может задаваться уставкой)

    У меня были проблемы с оттайкой на SUZ-KA60 Mitsubishi Electric. Слишком поздно уходил в оттайку, когда уже большая шуба и выходил из оттайки до оттаивания шубы. Изменение уставок джамперами ситуацию не спасло. Перенес датчик оттайки на калачик выше, стало лучше. Перенес на еще один калачик выше - стало оптимально. На том и остановился)
     
  12. Poulsam
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Poulsam

    Участник

    Poulsam

    Участник

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Вроде все датчики на месте.
    Не совсем понимаю алгоритм оттайки тогда. Принятия решенияоб оттайке.
    При отрицательных температурах, вплоть до -15 все было ок, не обмерзал. Обмерзает только при небольших плюсовых температурах, до +5
    Короткое время между разморозками - плохой выход, много энергии тратится впустую.
    Хотелось бы пооптимальнее. Чтобы разморозка была, когда действительно есть лед и оттаивал чтобы до его полного исчезновения
     

    Вложения:

    • IMG_0001.JPG
    • IMG_0002.JPG
    • IMG_0003.JPG
    • IMG_0004.JPG
    • IMG_0005.JPG
    • IMG_0006.JPG
  13. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    К сожалению для воздушного ТП в +5 и вплоть до -5 от отаек не уйти особенно когда влажность большая вам надо приноровится менять время разморозки в зависимости от влажности иначе с этим ТП ни как сам 2 года мучился с таким пока не поменял на другой
     
  14. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    А так алгоритм разморозки у него примитивный по таймеру когда он видит что температура на испарителе ушла ниже порога установленного он запустит таймер и ему не интересно есть там лед или нет
     
  15. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Вы тут говорите про калачик на теплообменнике внутреннего или наружного блока?