1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Криво забили ЖБ сваи для фундамента

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zinenkov, 10.11.17.

  1. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    686

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Уфа
    Да, сваи забиты с отклонением от допусков, но! так ли это опасно, как многие говорят? проблему может решить ростверк чуть шире чем по проекту. Вот это "шире" и можно взыскать со свайщиков и всё им обьяснить. Но неплатить нельзя. Нужно договориться. Главное чтоб несущей способности сваи хватило и пучением не повыдергивало
     
  2. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.819

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.819
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Контора с криминалом связываться не станет, а криворукий частник еще и спичек не напасется,
    да и едва ли станет рисковать.
    На этот случай существует еще такой прибор, как детектор лжи. Действует с помощью веревки и палки.
    А то, что они там на камень напоролись - это их риски. Либо эти вопросы указываются в договоре, либо делай на свой страх и риск. Проверяй, нет ли там камня.
    У меня, например, на то, чтобы сделать трехметровое отверстие в грунте обычной арматурой, уходит, максимум, минут 15.
     
  3. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    1.385

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    1.385
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уход сваи в сторону может быть связан не только с камнями и неравномерным строением грунтов, но и с геометрией острия. Сваи - это не прецизионное изделие, и остриё может быть достаточно сильно смещено. Это стандартная ситуация даже для именитых производителей. Я столкнулся с этим на своём опыте: профессионалы рекомендуют использовать тупоносые сваи в большинстве грунтов (если нет камней). При забивании под тупым носом образуется уплотнённый конус, который препятствует сползанию сваи и облегчает погружение. Я использовал остроносые, получил отклонения (правда, в пределах допусков).
    С коротышами есть ещё одна проблема, о которой здесь никто не упоминал - наклон сваи. Грубо говоря, сваи забиваются с отклонением от вертикальной оси, и эта проблема гораздо серьёзнее смещения в плане. Стандартные сваи не рассчитаны на боковую нагрузку. Такие отклонения, как и большие смещения, шириной ростверка не компенсировать.
     
  4. DoSS91024
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    DoSS91024

    Новичок

    DoSS91024

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Чем все закончилось? Как вышли из положения?
     
  5. samael87
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    samael87

    Участник

    samael87

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Мне забили чуть лучше чем у вас, но я сразу планировал обвязку свай 20-м швелером, хочу сказать я изрядно помучился чтобы уместить весь ростверк нормально, где-то пришлось резать швелер, а где-то сваи...
     
  6. Андрей420420
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Андрей420420

    Новичок

    Андрей420420

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Так у меня такая же картина. Так и не понимаю что делать сейчас. Ростверк ставить ?
     

    Вложения:

    • 9D679B00-8EF3-403E-8EC1-B155A4D08177.jpeg
    • EB2BB737-2644-4459-B56D-102500D153ED.jpeg
    • 0A22A5D3-B71C-4239-9879-F27BCB368322.jpeg
  7. bigbear4852
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    bigbear4852

    Участник

    bigbear4852

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ярославль
    Используйте швеллер, шириной 18; 20 или 22 см, в зависимости от величины отклонения. Это лучше, чем сдвигать опорные пластины на края. 6-метровые отрезки швеллера укладываются вручную двумя людьми. Швеллер режьте на металбазе, т. к. длиннее 6 метров не увезти, затем на месте сварите.
     
  8. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    2.498
    Так реплика и не более. Как бы не судили/рядили объективность вот такова.
    С 1974 г и по 2009 занимался серьезными строительными делами. С 2009 -малоэтажкой. И выскажу свое мнение основанное на опыте.
    1- не занимайтесь самообманом и не теште себя иллюзиями, когда строители вам обещают забитые сваи строго по нитке. Это технически исполнить сложно и то при условии:
    а) - полной однородности грунта, что бывает крйне редко на гвсю лубину забивки сваи
    б) но даже если вам повезло с этим, то сваи выпускаемые заводом, из-за износа и деформаций наконечника формируемого угол атаки конца сваи при забивки-разный и свая при забивки отклоняется-закон физики и геометрия.
    в) При забивки сваи надо, что-бы оператор обеспечил вертикальность сваи и соосность удара исключив внецентренный удар, чего тоже добится сложно.
    Как понимаете выдержать эти условия весьма и весьма сложно.
    А посему принимая решение на применение забивных свай, если вы в серьез этот вариант рассматриваете и не предполагаете для себя затем в качестве бонуса для строителей судебные тяжбы с мутными переспективами. То будьте готовы что отклонения будут и готовтесь на ростверк с шириной как минимум 1,5 сечения сваи а то 2 сечения. А то и перелом сваи.
    2-Ели вас такие перспективы не устраивют, то приглашайте специалистов с лидерным бурением, там результат будет другой. Но по деньгам вы при этом ни чего не выиграите.
    Выбирайте.
     
  9. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    1.385

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    1.385
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полностью подтверждаю слова @swdawu2016. Из-за неоднородности грунта и несимметричности острия сваи смещаются при погружении. Смещаются так, что выдержать нормативы достаточно тяжело. Иногда после начала забивки сваи приходится вынимать и смещать с учётом предыдущего сдвига. Если грунты позволяют использовать тупоносые сваи, то лучше применять их. В моём случае использование остроносых свай было ошибкой. Смещение свай в поперечном направлении заставляет увеличивать ширину ростверка. Лидерное бурение - это вообще отдельная тема. Стоимость бурения лидеров "правильными" установками сопоставима со стоимостью погружения свай в пересчёте на погонный метр. Никакие "ямобуры для забора" здесь не прокатывают.
    А что касается минисвай, то здесь всё ещё хуже (из-за длины тела сваи, качества изготовления, и т. п.). Причём основная проблема даже не смещение, а вертикальность погружения. Эту проблему озвучили специалисты, проводившие у меня статические испытания погруженных свай.
     
  10. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    2.498
    _
    Спасибо коллега, может ваш пост добавит понимания объективной реальности в ожиданиях заказчиков от фундаментов на забивных сваях. Ведь не случайно для серьезных фундаментов (малоэтажка не в счет) сваи бьются кустами. Более того в мои времена в сметах подобного типа фундаментов, всегда закладывались расходы на форсмажор при забивке. Я уж не говорю, о том, что никогда сваи не бились в темную без понимания геологии и без контрольных пробных свай.
    В малоэтажке сейчас их применение построено на сплошном риске. Но правдо достаточно дешево и если кому-то не повезло, то это вписывается в % вероятности невезения-бывает.
     
  11. Искимжи
    Регистрация:
    19.08.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Искимжи

    Участник

    Искимжи

    Участник

    Регистрация:
    19.08.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Как решился вопрос со сваями? У нас одна угловая ушла на колено...поправили и вбили полено Ищу того, кто поможет. Скоро строители заедут, а тут такое..Посоветовали вкрутить сваи по бокам.
     
  12. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.350
    Благодарности:
    6.297

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.350
    Благодарности:
    6.297
    Адрес:
    Абакан
    Вы хоть покажите.
     
  13. Искимжи
    Регистрация:
    19.08.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Искимжи

    Участник

    Искимжи

    Участник

    Регистрация:
    19.08.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
  14. Искимжи
    Регистрация:
    19.08.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Искимжи

    Участник

    Искимжи

    Участник

    Регистрация:
    19.08.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Крайняя угловая свая наклонена в сторону соседней сваи по длинной стороне ряда. Вбито полено с внутренней стороны. Что можно исправить? Какие действия нужно предпринять чтобы продолжить работу.
    Можно ли вытащить весь ряд и перебить заново. Со стороны соседей три метра нужно отступить, предупредили о соблюдении нормативов. Отступили где то 3,50 но неровный участок и с другого угла 3,20 получилось, сантиметров 20 можно к забору отступить. Буду благодарна все кто откликнется на мою беду. Рассмотрю все варианты.
     

    Вложения:

    • IMG_20220503_151159.jpg
    • IMG_20220503_150228.jpg
    • IMG_20220503_150429.jpg
    • IMG_20220503_150352.jpg