1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Сатурн дизельный выдает ошибку низкий уровень

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bamblbee, 09.11.17.

  1. Bamblbee
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Bamblbee

    Новичок

    Bamblbee

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Котел Сатурн дизельный выдает ошибку низкий уровень
    Добрый вечер!
    Столкнулся с проблемой в работе дизельного котла Сатурн (в эксплуатации 9 лет), после включения работает 15-20 минут и выключается, показывает ошибку низкий уровень.
    Утечки теплоносителя нет, датчик уровня исправен.
    Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали.
     
  2. xsoft1
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    13

    xsoft1

    Живу здесь

    xsoft1

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    В моей теме про китурами аналогичная проблема. Выше посмотрите.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Снимаете провод с датчика уровня и касаетесь им в нижней части котла земли. Если котёл запустится, то или датчик уровня растворился или уровень воды в котле не доходит до датчика уровня.
     
  4. Bamblbee
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Bamblbee

    Новичок

    Bamblbee

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Все это уже проделано, ошибка не сбрасывается.
    Проходит 15 минут после запуска и снова отображается данная ошибка.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну естественно. Выяснили, что проблема не в автоматике котла. Выкрутите теперь датчик уровня и проверьте его состояние.
     
  6. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Добрый вечер!
    Похожая проблема. Автоматический дизельный котёл SATURN южнокорейской фирмы KyungDong Boiler. Рубанули воду на даче. Я слил и отключил подогрев воды (гвс) на автоматике. То есть теперь мне надо только отопление на антифризе. Запускаю котёл -работает три минуты -выключается и пишет осмотр. Несколько раз пробовал всё одно и то же. Или у него нет режима без ГВС (вернее сказать без воды в гвс не работает?) по инструкции не понятно ничего.
     
  7. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    147

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Самара
    Боролся с аналогичной проблемой на Олимпии
    проблема оказалась в плате
    схема определения уровня работает от отдельной обмотки трансформатора питания
    и в части схемы питания была проблема
     
  8. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    Проблема решена. В трубопровод попало волокно (лён или тангит). пропуск топлива был затруднён.Прочистка решила эту проблему. Всем спасибо за отклик.
     
  9. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    А стоял стабилизатор на питании этого котла?