    По уму - надо не только снять пароизоляцию со стороны холода, а ещё смонтировать пароизоляцию изнутри. Иначе - что будет подсыхать, тут же компенсируется поступлением пара изнутри.
     
  2. Шинка
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6

    Шинка

    Живу здесь

    Шинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, эти работы уже запланированы на ближайшие выходные. Хорошо, что этот мой косяк обнаружился сейчас, так как в ближайшее время планировал заняться чистовой отделкой потолка и потом, ремонтировать его было бы крайне затратно, что по времени, что по финансам. Сейчас вот пытаюсь понять весь пирог, двигаясь от тепла к холоду. Спасибо.
     
  3. Шинка
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6

    Шинка

    Живу здесь

    Шинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может тогда попробуем собрать весь пирожок? :|:
    Начинаем снизу (с тепла) вверх (к холоду).
    У меня сейчас по лагам, подшита 6 мм фанера, она крашеная чисто с точки зрения на то время пока не сделали чистовую отделку. За ней, степлером, к лагам прибит Изоспан А, далее 150 мм утеплителя роквул, поверх Изоспан В (шершавой стороной к утеплителю). Потом обрешетка из 25 мм. доски с шагом 25 см, контробрешетка из 25 мм доски с шагом 25 см и сверху 21 мм. фанера.

    Как должно быть?
     
  4. Maxim7305
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Maxim7305

    Живу здесь

    Maxim7305

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    Должно быть так. Убираете утеплитель, убираете фанеру, снимаете Изоспан А. На лаги степлером крепите Изоспан FS, герметично заделываете все стыки! Обратите внимание на слово герметично. Затем делаете обрешетку бруском 20*50мм поверх Изоспан FS и крепите фанеру. Потом укладываете утеплитель и сверху герметично Изоспан АМ. И наслаждаетесь результатом. Только когда будете укладывать мембраны не ошибитесь какой стороной их класть. И если у вас чердак то обязательно делаете нормальную вентиляцию чердака иначе пар будет кондесироваться на внутреней стороне крыши. 100% герметично вы не заделаете Изоспан FX и со временем такая проблема может возникнуть. Вообщем вентиляция никогда не помешает.
     
    Последнее редактирование: 05.12.17
  5. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    914

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    914
    Адрес:
    Россия
    Перекр
    Перекрытия между отапливаемыми этажами как раз можно и пароизоляцией с двух сторон. У Вас второй сейчас отапливается? Между отапливаемыми конденсата быть не должно.
    GetPic.png
    Вот приблизительно Ваш случай (перекрытие), и даже без вентзазоров. Повторюсь, при условии отапливания 1 и 2 этажа
     
  6. Maxim7305
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Maxim7305

    Живу здесь

    Maxim7305

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    ну не всегда все отапливают 2й этаж, бывает в зиму живут на 1 а второй холодный, да и разные могут случится обстоятельства, вот поэтому я бы лично не стал делать пароизоляцию с двух сторон...
     
  7. Шинка
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6

    Шинка

    Живу здесь

    Шинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оказалось, что найти FS не так уж и просто. Народ предпочитает В. Вы говорили про пенофол для СУ... его же можно использовать, если что и в случае замены FS?
     
  8. Maxim7305
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Maxim7305

    Живу здесь

    Maxim7305

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    да Пенофол фольгированый можно использовать как пароизоляцию и вместо пароизаляционных плёнок типа Изоспан FS, я бы его взял, так как, он еще, и с минватой будет являться утеплителем, главное герметично его уложите и проклейте все стыки металлизированым скотчем, а края к дереву попробуйте приклеить клеем-герметиком Soudal Fix ALL Classic или клеем Титан, люди пишут что эти клеи хорошо его приклеивают к разным поверхностям, Пенофол берите фольгированый с одной стороны толщиной от 5мм хотя бы и обязательно сделайте обрешётку со стороны фольги с зазором не менее 20мм, а потом к этой обрешётки можете прикреплять обшивку
     
    Последнее редактирование: 06.12.17
  9. Шинка
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6

    Шинка

    Живу здесь

    Шинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. С Наступившими Вас!
    Добрался до переделок. Возник вопрос относительно одного из помещений. На фото 3 уже проведённая ранее работа по чистовой отделке потолка (это первый этаж, то есть отапливаемое помещение). На фото 2 вскрыл лист фанеры и виден вид под ним: обрешётка, тот самый изоспан В. Завтра планирую продолжить работы. Под Изоспаном В утеплитель и дойду до изоспан А. Извлеку утеплитель, сниму Изоспан А. И вот вопрос: как в данном помещении провести работы по пароизоляции и дальнейшему утеплению? Спрашиваю почему: до назревшей переделки, как уже говорил, в качестве «пароизоляции» была ошибочно применена пленка Изоспан А и закреплена она была, как видно на одной из фоток путём как бы укладки между половых лаг. А теперь необходимо выдержать зазор между Изоспан FS и отделкой потолка. Спасибо за идеи.
     

    Вложения:

    • 00286474-085A-433E-9E74-DD318BCC6BCD.jpeg
    • BD711649-D16A-47DD-9760-95FFA6E636EA.jpeg
    • 3EF45379-AFF1-4D53-B3D6-CF2319195976.jpeg
    Последнее редактирование: 10.01.18
  10. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248
    Адрес:
    Московская Область
    @Шинка, А это точно Изоспан А? Судя по надписям там что то начинающееся на RO... Сдается мне что это Rockwool
     
  11. Шинка
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6

    Шинка

    Живу здесь

    Шинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, это роквул, по характеристикам, как Изоспан В (пароизоляции).
     
  12. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.906
    Благодарности:
    2.532

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.906
    Благодарности:
    2.532
    Адрес:
    Самара
    Бадим !
    Я поражаюсь просто как вам здесь запудрили мозги. Один только каблуки дельную мысль начал про вентзазор и тут же опошлил мифическим ураганом и прочностью плёнки. Ситуация простейшая и тысячу раз обсуждённая и решённая. Сделать утепление с вентзазором между утеплителем и существующей плёнкой, по барабану какая она там - А, Б Ц. Теоретики, ббц ... В разделе о кровлях кровельщиков нет, это как вообще ?
     
  13. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248
    Адрес:
    Московская Область
    Как бы требования по прочности не я придумал) Есть новый СП кровли 17.13330.2017. В приложении №1 для водозащитной (антиконденсатной) плёнки, укладываемой с образованием двух вентиляционных зазоров прописаны разрывные нагрузки не менее 200 Н/5см. Изоспан В не проходит по нормам, я уж молчу про Роквул. Правила есть правила, не очень красиво будет об этом нюансе умалчивать. Так что написал как есть, можно конечно спорить с СП, можно не соглашаться, в конце концов это не обязательный документ, но тем не менее данное требование существует.
     
  14. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.906
    Благодарности:
    2.532

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.906
    Благодарности:
    2.532
    Адрес:
    Самара
    Ну дык если бы речь шла о строительстве новой кровли, какой макдак засунул бы туда тот изоспан. А здесь уже постелена плёнка, так давайте и не согласимся, раз можно. Тем более что я видел много таких кровель с этим самым Б, живут там люди балдеючи и припеваючи .
     
  15. Шинка
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6

    Шинка

    Живу здесь

    Шинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно подробнее, пожалуйста, про болдеючи относительно моей ситуации :)