    Однотрубная система. Где ошибка
    Всем доброго дня. Сразу скажу: в Отоплении я не спец далеко.
    Суть: в однотрубную систему врезал отвод под батарею в смешное помещение. После запуска все это работать отказалось. В доме жара, а на крыльце (где стоит батарея) все холодное.
    Понимаю, что где то ошибся, но вот где и в чем - прошу показать.
    Система на трубе 32 и насос. Отводы 20.
     
  2. TF 21
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TF 21

    Участник

    TF 21

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    Фото в тему.
    Уже три дня живу в психе. Думал, что все просто, ан нет!
     

    Вложения:

    • P71104-091954.jpg
    • P71104-092030.jpg
    • P71104-092035.jpg
    • P71104-092042.jpg
  3. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Первый вопрос - куда врезали то и как? Есть ли схема? Воздух выгоняли?
     
  4. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Так делать нельзя, сопротивление подводок к батарее много больше, чем вертикальный кусок трубы 32 мм.
    Надо 32-ой трубой идти до батареи и обратно. Подводки на 20 мм. не более чем к батареям в доме.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Полностью поддерживаю. :hndshk:
     
  6. TF 21
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TF 21

    Участник

    TF 21

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
     
  7. TF 21
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TF 21

    Участник

    TF 21

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    А если врежу кран на вертикальный участок 32, то возрастет нагрузка на насос, так?
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Вы просто посадите все остальные радиаторы.
     
  9. TF 21
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TF 21

    Участник

    TF 21

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    Посажу радиаторы после врезки? Или вообще все на этой ветке.
    Просто если после вырезки, то это менее критично для меня. Там на помещение в 13 м2 22секции чугунины. Я их и так прижимаю при обогреве.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Абсолютно все радиаторы на этой ветке будут зажаты и расход через них упадет, возможно до критического.
     
  11. TF 21
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TF 21

    Участник

    TF 21

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    Ок, и последнее: если рассматривать вариант с врезкой крана, но перекрывать магистраль им только при необходимости? Дом прогрет - закрыли кран, задействовал батарею крыльца. Дом протапливается "с ноля" - кран открыт и идет циркуляция по 32 трубе напрямую, без этого отвода.
    Не охота сливать систему если честно. Трубу то купить, можно. Прокатится до города не далеко.
    Но вот семью морозить пол дня - хотелось бы избежать.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Не надо там полдня морозить. Сначала спаяли всю ветку а уже потом только слили и сделали врезку. Не надо применять половинчатые и ущербные решения.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Ошибка монтажа.jpg Врезали сюда. А воздух ... как же его из этой загогулины выгнать. Есть три варианта, третий с саморезом в высшей точке, самый простой, есть ещё четвёртый, рядом с уголком впаять тройник с маевским. Несколько более трудоёмкий по сравнению с №3.
     
  14. TF 21
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    TF 21

    Участник

    TF 21

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    краны Ввода-вывода на батарее можно оставить те же (на 20) спаяв через переходник. Там то продавит?
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Можно оставить эти. Но я бы увеличил.