РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Год назад включился с ЩУ на трубостойке в 30м от ВЛ-0,4кВ. Строений не было (бытовка не в счет), электричество было необходимо для строительства. PEN и N не расщеплял, планировал сделать после постройки. Построил домик, проложил ВЛ на СИП 4х16 от трубостойки к домику, 35м. Первоначально планировал закапывать броню 5 жил (под эту мысль и ЩУ делал, - чтобы потом на трубостойке и расщепиться), - не вышло - плывун. Настало время включить все по правильному при имеющемся ЩУ и проложенной ВЛ, заземление у домика сделал). Пояснения: 1. Счетчик и крышка вводного АВ опломбированы. PEN - нет (не требовали). 2. На фото-1: между счетчиком и АВ - шинка N на изоляторах. 3. На фото-2: справа - шинка PE заземлена (на нее - ящик, трубостойка, дверца), с N не соединена. 4. Т. е., схема заземления по смыслу - ТТ. 5. PE и N разделяются в ЩР в домике по схеме TN-C-S. Планирую и вопросы: 1. Всё, что на DIN-рейке (фото-2) снимается, кроме АВ 10А слева - лампа освещения на трубостойке). Есть ли смысл заменить АВ 10А освещения на диф. автомат? 2. Вместо УЗО на фото-2 поставить выводной АВ 4п на вывод в домик. 3. Не сильно ли плохо пропускать PEN через клеммы выводного АВ? Можно ли (и нужно ли) PEN со счетчика пропустить мимо выводного АВ сразу на СИП, а выводной АВ поставить 3п? Тут есть не очень хороший момент - придется обжимать 16мм выводного СИП с отходящим от счетчика медным 10мм (или 6мм, - не помню)? Пресс-клещи и гильзы имеются. Спасибо.
Как вы умудрились разделить псевдо-"ПЕН" после узо? что изменится с заменой УЗО на 4П автомат? Каким сечением синий провод в и из счетчика?
Не верно выразился: Еще не делил (планирую только). УЗО не будет. Хороший вопрос. Ответ - не знаю. Поэтому и спрашиваю. Основная идея - сделать так, чтобы деление сделать в домике. Провод ПуВ 1х6
Про ПЕН можно забыть. Минимальное сечение ПЕН проводника - 10 квадрат меди, все что меньше ПЕН проводником быть не может. Оставляйте ТТ, ставьте на все линии дома УЗО. Общее узо в щите со счетчиком должно быть селективным. Ну или по крайней мере на диф. ток 0.3А. На фото не видно.
Коротко и, - ясно. УЗО сейчас стоИт F204 AC 40А/0.1 100mA. Заменю на с бОльшей уставкой. В домике (вообще-то, это - баня) на всех групповых линиях УЗО стоЯт 30мА (парная/моечная 10мА). Спасибо. P. S. Но, все-таки, если заменить проводник на правильный - про ПЕН можно вспомнить? Вопрос скорее риторический. Чувствую, что c TN-C-S дело не простое, а для бани, м. б., и не приемлемое. Т. е., ТТ с двухуровневой дифференциальной защитой должно спасти?
Да. Заземление не забудьте сделать. только если воздушная линия по деревне выполнена СИПом, есть много повторных заземлений и вообще с ней все в идеале. но стоит ли оно того?
Сделано. Линия СИП. Свежая относительно. Про повторные заземления и идеальность - ХЗ. Согласен - не стОит. Спасибо за помощь.
При TN-C-S нет. Поставить АВ 3П. Это вообще запещено. Зачем брать PEN со счетчика? Берите PEN с медной шины куда у вас и приходит PEN с линии.
Olegaa2, день добрый! 1. С АВ на фонарь все ясно. 2. Про УЗО (АВ) в ЩУ примерно - тоже. Вчера "прошел по столбам" ВЛ до ТП - промежуточных заземлений не увидел. Т. е., скорее ТТ, чем TN-C-S. Поэтому, видимо, в ЩУ после счетчика оставлю УЗО. Но тут начинает "жаба душить". Имеется УЗА 40А/100мА. muai2 советует поставить селективное или с бОльшей уставкой (300мА). Вчера разбирался с нагрузками на фазы. В итоге, при максимальной нагрузке, - около 8А на каждой фазе. Друзья, может, типа АС 100мА хватит? 3. Нулевой провод в УЗО с шины брать, на которую он у меня с линии приходит? И еще один момент. Есть ли разница и вообще как правильно: Сейчас в ЩР в домике у меня стоИт АВ 3Р, нулевой идет на шинку N. Шинка PE уходит в заземление. Надо ли ставить АВ 4Р, а уже с него нулевой на шинку N? Спасибо. P. S. Схему всю еще не дорисовал. Пока - так. Автомат и УЗО внизу схемы - перспектива.
1. Следует прочитать ГОСТ 30331.1–2013, в котором предельно ясно определена система распределения электроэнергии. Для неё устанавливают типы заземления системы. Нарисованы картинки системы распределения электроэнергии. В ГОСТ 30331.1–2013 также изложены требования к системам TN-C-S и TT. 2. УДТ (УЗО - неправильно) в ЩУ должно быть типа S. Иначе оно будет срабатывать одновременно с УДТ в доме. Вопрос: зачем оно в ЩУ? Все УДТ типа А. 3. УДТ и АВ в ЩУ (на улице) должны быть рассчитаны на температуру от минус 45 гр. С (для МО и аналогичных регионов).
Правильно советует. Может и хватит, если линий в доме мало и Вы готовы к отключению всего дома, например при пролитом электрочайнике. Если будет ТТ то брать из счётчика как сейчас, если после вводного щита будет TN-C-S то брать с шины и УЗО убрать.(либо оставить пременив 5 жильный кабель в дом) Нормально.
Добрый день, Друзья! С Вашей помощью в итоге выходит как-то - так: 1. Планирую обойтись без шинки N. И так всё разводится. 2. Можно ли "мокрое" поставить групповое УЗО 10мА (или, все-таки групповое поставить 30мА, а на каждого "мокрого" потребителя - отдельные УЗО 10мА после АВ)? В принципе, если сработает"мокрое" групповое УЗО 10мА и вырубится все "мокрое" - не проблема. Спасибо.