1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    14.250

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    14.250
    Адрес:
    Москва
    Экономически безсмысленна, для комфорта - можно. НО - между наездами если дом остывает, вентиляция обязана выкинуть пар из дома, обязана работать 24часа 365дней в году!
    Себе дешевле лосснея не купил бы. Если покупать на кредитные деньги (то есть если совсем тяжко с бюджетом), то роял клима (рассчетный).
     
  2. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    И в итоге? Мы, когда уезжаем надолго (зима) то отключаем все рубильники. В теплое время года, включенный только холодильник. и то не всегда, в мае, например мы им не пользовались (холодные ночи позволяли все хранить на кухне пару-тройку дней). Это как бы использование природного холода.
    Поэтому и вопрос по принципу организации вентиляции в доме. Причина: утепление стен и ставим стеклопакеты. Старым рамам более 20-ти лет и они с одним стеклом.
    Резюме: какое оборудование в итоге приобрести?
     
  3. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Я полагаю, ЧЕЛ интересовался не давлением и расходом установок (это тривиально), а их качеством и оптимумом по критерию цена\качество.
     
  4. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    По определению бумага-невечна,особенно если замерзнет. Продаются ли бумажные рекуператоры отдельно, как запчасти к авто?
     
  5. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Но люди-то ходят туда-сюда. Одновременно все они не будут в спальной или гостинной.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Продаются.
    Конечно, не в любом хозяйственном/строительном магазине, но продаются. В часности - в сервисных центрах производителей. Или на али (там точно есть!).
     
  7. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    В первом посте этого раздела товарищ пересилил модели выбираемых им ПВУ:
    Dantex 500 (встроенный нагреватель)
    Electrolux EPVS-650 (не встроенного нагрева?)
    Electrolux EPVS-200 (пишут что хватит на 3 человека)
    Electrolux EPVS-450
    Royal Clima RCS 350 2.0
    Аэроблок ECO (Shuft ECO) 160/1-1,2/1 (не рекуператор - есть разные нагревы / дешевая - поставить отдельно на каждый этаж
    Эльф эко 700
    Mitsubishi Electric LGH-35
    Я добавлю еще три ПВ:
    Alasca ECO V200 B

    Shuft NOVA-300

    ВУТ 350 ПЭ/ПВ ЕС А7
    Цены на вышеперечисленные разятся чутьли не в три раза от 35 до 110 тыр. Хотелось бы понять, а лучше проранжировать их в порядке цена\качество, что=бы купить надежный качественный изначально малошумный агрегат за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги.
    для справки параметры сети 160 м3\ч и 150 Па (с запасом). Эксплуатация: дачного типа, мин. т=ра минус 10 С.
    Прошу понять, вопрос по сути и качеств агрегатов, а не гидравлике.
    Это реально, формучане?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нет, Не реально.
    Специалист, длительное время работавший (наблюдавший и сравнивавший в эксплуатации) ВСЕ эти установки, вряд-ли найдется.
     
  9. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    196

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    196
    И снова здравствуйте.

    Dantex 500 (встроенный нагреватель)
    Electrolux EPVS-650 (не встроенного нагрева?)
    Electrolux EPVS-200 (пишут что хватит на 3 человека)
    Electrolux EPVS-450
    Royal Clima RCS 350 2.0
    Все вышеперечисленное, это примерно одно и тоже. всё щупал и следил за эксплуатацией.
    Качество плохое, КПД низкий, фильтры никакие. Electrolux (самая мелкая) потекла при -5, при -10 замерзла льдом, Royal Clima 350 кпд около 52 показала, потекла при -10. Разумеется условия у обеих разные, поэтому разные итоги. Были ещё с разной степенью косячности. На форуме тут отзывы люди писали - ищите.

    Аэроблок ECO (Shuft ECO) 160/1-1,2/1 (не рекуператор - есть разные нагревы / дешевая - поставить отдельно на каждый этаж
    Приточка есть приточка, чё её размусоливать. работает, как и любая другая.

    Эльф эко 700
    Не видел, не знаю.

    Mitsubishi Electric LGH-35
    Гуд, но с нюансами. Ставил много, большую часть с преднагревом. работают, тихие, текут только если высокая влажность. фильтры ужасны, с хорошими падает расход. Пульт дорогой. Не возможности поставить догрев. Штатный преднагрев он/офф, нештатный дорогой и нужны прямые руки. Брать можно и нужно, если не хватает на что то более хорошее.

    Alasca ECO V200 B

    http://ministryofclimate.ru/
    оч рекомендую, ога! Вы хоть гуглом пользоваться начните.

    Shuft NOVA-300

    видел, к конструкции есть вопросы. не ставил, не следил.

     
  10. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Так что в итоге-то? Осталось из этого списка?
    ЛОссней и ЭКО SHUFT? и выбор между Лосснеем и любой приточкой?
     
  11. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    @DiJo, ВУТ 350 ПЭ/ПВ ЕС А7 пропустили :)
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я? Я ничего не пропустил!
     
  13. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Daikin VAM250FC как такая ПВУ? Бумажный рекуператоры, а у Лосснея какой? Вообще это ПВУ меняют представлены о тепороьеммрниках, издревле они были из металла: медь, алюминий, сталь. И вот на тебе - бумага и полистирол!

    @Montana_d,
    Daikin VAM250FC, стоит своих денег?
     
  14. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Если сравнивать модели ПВУ с АС двигателем и аналогичные с ЕС, (ЕС дороже). То реально в чем выражается улучшение при переплате за ЕС? (кроме плавной регулировки скорости?) Или иначе- пользователь почувствует разницу при вентиляции помещений с ЕС или АС двигателями? Или все преимущества-чистый маркетинг!
     
  15. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Привет всем. Задумавшись не о ТЕХНИЧЕСКОЙ, а об экономической составляющей обоснования выбора тех. решения, скачал программу Митсубиси для расчета Лосснеея.
    При исх. даннных: Зима: Тос= 0С, доп нагрев, давлении 130 Па и расходе 120 м3/ч (два чел в здании)
    Лето Тос= +30 С.
    При работе: лето - 3 мес, 10 час/день,20 дней); осень, весна (в программе "зима") - 4 мес., 20 час/день,20 дней.
    Разница в затратах на эл энергию: Лосснея LGH-35 RX5-E и приточной вентиляции БЕЗ рекуператора прим 2000 руб/год (цена квт/ч 3.5 руб-сельская местность). При паспортном сроке эксплуатации оборудования Лоссней 10-ть лет выигрыш более 20000 тыс.(без учета стоимости роста цен на эл/энергию).
    Стоимость Лосснея сейчас около 89 тыс. Стоимость аналогичного приточно/вытяжного набора с автоматикой (БЕЗ рекуператора (из комплектующих General Climate) составила 58 тыс руб. Итого: разница в тридцать тыс. рублей. Я НИЧЕГО не пропустил? Верен ли мой вывод об экономической неоправданности рекуперации в данных условиях эксплуатации оборудования (дачное) ?
     
Статус темы: