1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    таки вы хотите сказать, что турков круче лосснэя, у которого кпд максимум 75% при температуре наружного воздуха не ниже -10?
     
  2. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да по опыту, часто небольшой дисбаланс по притоку, бывают показания и получше.
    В большинстве случаев температура дома 22-24

    Конечно. у Лосснея 1 ступень рекуперации, у ХЕКО - три ступени рекуперации.
     
  3. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @PiterPro, в целом картина маслом рисуется, осталось уточнить, +13 на выходе это с подогревом 1,2 кВт при номинальной производительности 550 куб. м/ч? И КПД с учётом подогрева?
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что значит КПД с учетом ТЭНа? и КПД с учетом подогрева? Я Вас не понимаю)

    +13 - это БЕЗ нагревателя, только за счет рекуператора при 550 м3

    Чтобы догреть до +20 - нужно затратить 1,2 кВт
     
  5. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @PiterPro, при номинальной производительности 550 куб. м/ч по вашим ответам на мой вопрос и уточняющие вопросы имеем КПД 80-84% при
    Т уличного воздуха = - 20°C;
    Т вытяжного воздуха = +22-24°C;
    Т приточного воздуха = +13°C.
    Правильно?
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет при
    Т уличного воздуха = - 20°C;
    Т вытяжного воздуха = +20°C;
    Т приточного воздуха = +13°C.

    При
    Т уличного воздуха = - 20°C;
    Т вытяжного воздуха = +22-24°C;
    Т приточного воздуха = +15,8°C.
     
  7. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @PiterPro, такое впечатление, что вы пытаетесь нивелировать неточности путём подгонки под нужный результат. Мои цифры в вопросе:
    Т уличного воздуха = - 20°C;
    Т вытяжного воздуха = +20°C;
    Т приточного воздуха = ?;
    КПД = ?

    Ваши цифры в ответах в хронологии:
    Т приточного воздуха = +13°C;
    КПД 80-84%;
    Т вытяжного воздуха = +22-24°C;
    Откуда взялась Т приточного воздуха = +15,8°C?
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое ощущение, что вы не читаете, что я пишу, и ищите подвох

    Вы спросили про
    Т уличного воздуха = - 20°C;
    Т вытяжного воздуха = +20°C;
    ответ был +13 кпд 80-84%

    Потом вы спросили про +22-24
    Ответ был
    Логично что чем выше температура вытяжки, тем выше температура после рекуператора?
     
  9. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Так точно! И против расчётов не попрёшь:)
    Вот РЕАЛЬНЫЕ измеренные (не расчётные) цифры 550 НЕСО на её номинальной производительности:
    Т уличного воздуха = - 20,1°C;
    Т вытяжного воздуха = +18,4°C;
    Т приточного воздуха = +3,6°C;
    КПД = ~62%
    и справочно
    Т выбрасываемого воздуха = - 9,6°C
     
  10. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    фотку с контроллера покажете с данными значениями?) а то у меня тоже сомнения насчет 80% кпд
     
  11. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Маловато, пуско-наладку когда делали объем притока и вытяжки одинаковый?
     
  12. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @pirat-rediska, фотки нет, значения выборки с сервера архивирования данных, получаемые с измерительного контроллера, всё прикручено к компу.
     
  13. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Да уж, чудес не бывает! Маловато. Вот я и подумал, может общий КПД агрегата учитывается с учётом подогрева, а не энтальпийного рекуператора в отдельности.
    Вот другая выборка:
    Т уличного воздуха = - 13°C;
    Т вытяжного воздуха = +19,6°C;
    Т приточного воздуха = +10°C;
    Т выбрасываемого воздуха = 0°C
    КПД = ~71%

    p. s. А конденсат, всё же, есть, куда же без него!
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Повторю вопрос, при пусконаладке равный расход был?
    Чудес не бывает, много людей приобретают эти пву. В том числе и с форума.
    Я вижу 2 причины возможные:
    1. Брак установки, Можете написать своему продавцу претензию.
    2. Не правильные монтажные и пуско-наладочные работы
     
  15. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Равный. Есть и будет, пока не потребуется разморозка.
    Из вами перечисленных, уверяю, ни одной.
    Что мешало производителю снабдить установку 3-я датчиками температуры, а контроллеру задать алгоритм вычисления КПД в реальном времени, полагаю разочарование от горькой правды.
    p. s. рекуператор не плохой, но возможности по КПД возврата тепла явно завышены на ~12%.
     
Статус темы: