    имелось ввиду что приходит оповещение в бот или смс о включении реле (выхода) от события на входе или какой то пользователь включил реле так вроде.
    тоже про это думал но увы производитель тут явно не читают эту тему
     
  2. demonik82
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    demonik82

    Участник

    demonik82

    Участник

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, речь про бот. просто не совсем логично не сделать отдельную кнопку для проверки состояния всех выходов, ведь входы можно посмотреть на вкадке "датчики"...Хотелось бы знать прост состояние (ВКЛ/выкл или актив/пассив).-смс командой это возможно, а через бот нет... Была ситуация что выход не должен быть замкнут, а он замкнут (сам виноват- накосячил с настройкой) и этого в боте не видно, приходилось смс общаться с контроллером
     
    Последнее редактирование: 30.10.23
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.574
    Благодарности:
    6.816

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.574
    Благодарности:
    6.816
    Адрес:
    Москва
    IMG_0095.jpeg
     
  4. demonik82
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    demonik82

    Участник

    demonik82

    Участник

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То что у вас на скриншоте это выходы, которые разрешены для управления. А если в настройках не стоит галочка "разрешить управление", то выхода в этом списке не будет, хотя внутренней логикой контроллера он может управляться (по расписанию на пример)...
     
  5. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    По принцыпу входов надо делать и выходы, если происходит активность выхода то летит оповещение на нужный номер будь то бот или смс, а то так кто-то котёл включит а я и незнаю
     
  6. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.574
    Благодарности:
    6.816

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.574
    Благодарности:
    6.816
    Адрес:
    Москва
    А почему не разрешать для управления? Это ни что не влияет, пусть внешкой управляется. Вам же просто видеть надо.
    Больше всего меня взрывает, что нет возможности разным пользователям разрешить видеть только их входы и выходы привязанные к периметру. По факту 1 контроллер=1 пользователь. Логика групп и множества пользователей не допилена.
     
  7. Beeer
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14

    Beeer

    Живу здесь

    Beeer

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Петрозаводск
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты есть для увеличения количества выходов? Если они есть. А то пять не хватает.
     
  8. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    95

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    95
    Скорее всего только через радиоустройства Риэлта. Там есть реле, розетка и сирена (например так можно освободить реле/выход CCU от проводной сирены).

    Здравствуйте!
    Кто чем защищает цепи питания CCU? Автоматов на DIN менее 1А не видел, а 1А это много, да и стоят такие выключатели как чугунный мост. Есть идея поставить держатель предохранителей на DIN со вставкой 0,25А на питание ССU и цепь внешней АКБ. Что скажите?
     
  9. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    243

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    243
    По цепям питания датчиков использую самовосстанавливающиеся предохранители
    https://www.chipdip.ru/product/mf-r010
     
  10. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.810
    Благодарности:
    10.543

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.810
    Благодарности:
    10.543
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Да тупо нельзя сделать read-only пользователя для запроса инфы через json. Который не мог бы ничего поменять, а мог бы только считать датчики...
     
  11. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    https://www.mean-well.ru/store/NES-15-15/ такой стоит на даче уже 15 лет выдержал все броски в сети, неубиваемый. Можно найти на али дешевле
     
  12. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    95

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    95
    Интересная штука, как их монтируете?
     
  13. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    243

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    243
    На макетной плате собрал вторичный источник питания на несколько каналов из модульных повышающих (X6019E) и понижающих (XL4015E) стабилизаторов с Али.
    Входы стабилизаторов подключены к выходным шинам питания CCU +10VS и ExtPwr, чтобы на выходах стабилизаторов получать стабильное и бесперебойное напряжение +15В, +24В, +12В и +5В, для питания разных датчиков и реле.
    Выходы стабилизаторов через самовосстанавливающиеся предохранители подключены к винтовым клеммам.
    Сама плата смонтирована в пластиковом корпусе на дин-рейку.
    Все датчики и реле подключены к отдельным каналам питания защищёнными предохранителями.

    АКБ подключена к CCU через дополнительный плавкий предохранитель на 3А, который установлен в винтовом держателе на плюсовом проводе.
     
    Последнее редактирование: 04.11.23
  14. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    95

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    95
    Ого, сложней чем я думал. А фото есть?
     
  15. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    243

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    243
    Да незачем повторять мое устройство, оно разработано под мои конкретные условия. Я просто привёл пример.

    Если Вам надо сделать защищённые цепи питания датчиков, установите самовосст предохранитель в разрыв питания на каждый шлейф и место соединения заизолируйте термоусадочной трубкой.