1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СИКЗ и КТЗ

Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Nailyamgn, 29.10.17.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - совершенно верно, за исключением вашей доброй воли .
     
  2. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    181

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    и в мыслях не было, прошу прощения, если мои слова вас обидели

    а где запрет требовать выполнения добровольных пунктов?

    и вам такая же просьба: ну приведите ссылку, что мы обсуждаем ИЖС или вообще жильё, а не животноводческий комплекс или общественное здание сельсовета
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - запрета нет, но выполнять можно на свое усмотрение ! Это отражено в ФЗ№184 !
    В ФЗ №384 дословно сказано перечень нац. стандартов на обязательной основе выполняет минимум необходимый для безопасной эксплуатации !
    И еще момент ГРО ответственности в границах земельного участка ИЖС не несет .
     
  4. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Принято!
    Это навязывание обязательств, не предусмотренных правилами.
    Они потому добровольные, что применяются добровольно.
    С этим даже ГРО согласно и не ссылается на необязательные
    пункты при ответе на претензии.
     
  5. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    181

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    @new469, вот! вы сами начали логически рассуждать! ну вы же от меня требовали прямое указание в нормах, почему же сами приводите логические рассуждения вместо ссылки на прямое указание в нормах? двойные стандарты?

    @LeonidKam, всё ещё жду от вас ссылку на то, что автор темы говорил, что мы обсуждаем ИЖС
     
  6. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @neokort, простите, но автор темы не участвует в диалогах, он задал тему и отдалился. Хотя мне мне понятно про что шла речь
    Зачем пытаться увидеть сложное в простом?
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - есть момент, все что в не ИЖС дома, например баня -САКЗ должен стоять !
     
  8. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Добрый день.
    Вот ссылка на электронный фонд https://docs.cntd.ru/document/420243891 где конкретно написано С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 7 ДЕКАБРЯ 2016 г. (зачем-же тогда вносить изменения в СП 62, если они не применяются?)
    В СП 62 с изменениями:

    Пункт 7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.

    Пункт 7.1 Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 ...

    В СП 60 касательно ИЖС есть Пункт 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    Но этот пункт не входит в обязательный перечень стандартов (см. ссылка выше).

     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - где вы увидели 2016 год ?-44. СП 62.13330.2011
    2011г.

    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
    При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.

    Вот в чем разница
     
  10. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    В самой "шляпе" - Технический регламент с изменениями. (может конечно я не туда смотрю...)
    "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    (с изменениями на 7 декабря 2016 года)"

    Изменения № 1 точно входят в регламент, текст там немного другой. Хотел загрузить, но объем большой.

    ИЖС подразумевает только строительство индивидуального
    жилого дома
    Во всяком случае у меня так (в град. плане), даже в свидетельстве о регистрации звучит "договор о купле-продаже жилого дома...
     
  11. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)

    Изменение N 1 от 10 декабря 2012 года N 81/ГС и введено в действие с 1 января 2013 г.

    Изменение N 2 от 3 декабря 2016 г. N 878/пр введено в действие c 04.06.2017
     
  12. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Документ (тех. регламент) с изменениями, внесенными:
    постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 1033

    Это все лирика, но может кому-то пригодится. А вот то-что Газовики живут в своем мирке со своими правилами это однозначно. Заставляют делать окна с остеклением площадью 0,8 м2 из одинарного стекла 3 мм. и это в жилом доме - ВСЕМ ЖИТЬ НА УЛИЦЕ РЯДОМ С КОТЛОМ (чтобы не замерзнуть).
     
  13. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    На что ссылаются? Такие требования обычно применяют к "теплогенераторным" (котельным). Вот требования к жилым домам.
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)
    п. п. 7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    п. п. 6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных)
     
  14. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Они приплели следующий документ (который вообще не имеет отношение к нам)
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

    И конкретно ссылаясь на п. 6.17 …

    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм.

    И как с ними бороться? Собирают всё из разных мест самое, самое...

    Кстати Леонид, у нас с Вами одна главная контора Пермская.

    Но пункты 6.5 из СП 60 это "Системы поквартирного теплоснабжения", а к нам применим пункт 6.6 "Системы индивидуального теплоснабжения", а этот пункт опять не входит в регламент, т. е. не обязательно.
     
  15. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Ещё раз, это для котельных!
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    А Вы к каком помещении ставить котёл будете?