1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Котлы BAXI - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.505

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    мне уже посоветовали одного.
     
  2. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    20.054
    Благодарности:
    146.348

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    20.054
    Благодарности:
    146.348
    Адрес:
    Махачкала
    Не так всё просто, эта трубка упирается вот этим пояском во внутренний упор.
    Ну в принципе решаемо, подберу футорку покороче.

    31012201.jpg
     
  3. Logvin
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    906

    Logvin

    Живу здесь

    Logvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    906
    Адрес:
    Звенигород Московская область
    Горелки даже в каталоге под одним номером. У 24 форсунки меньше и давление при настройке меньше настраивается чем у 31.
    Мне больше 24 и не надо. ТО в БКН на 24 квт.
    Если бы была Луна не комфорт на 24, я бы ее взял .
     
  4. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    391

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Ну если всё так, то меняйте жиклёры (форсунки) и изменяйте настройки газового клапана согласно мануалу мощностью как у 24 кВт котла вместо 31 кВт. :hello:
     
  5. FedinPapa
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    254

    FedinPapa

    Живу здесь

    FedinPapa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Ярославль
    Котел Бакси эко, два контура, в эксплуатации почти два года, из крана с горячей водой, в самом начале, идёт "песок" черного цвета, не много, но есть, из крана с холодной водой такого нет. Понятно, что надо промывать, но какая причина и что это может быть?
    спасибо
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Это могут быть отложения из вторичного теплообменника из-за повышенного солесодержания в воде.
     
  7. vpiyanov
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    9

    vpiyanov

    Живу здесь

    vpiyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    9
    Подниму еще раз вопрос про перенастройку двухконтурника Baxi в режим работы с внешним БКН.

    Котел - Eco Home 24F. К нему куплен комплект с трехходовиком KHG 71409631. Подключение согласно инструкции "Подключение котла и бойлера v. 1. pdf" от Baxi. Из нюансов - котел установлен на кухне, а бойлер в техпомещении, растояние между ними около 8м.

    Вопрос про значение параметра F03 при использовании внешнего БКН. В разных местах рекомендуются разные значения. В инструкции к котлу указано значение "03". В инструкции по подключению бойлера - "05". А вот тут https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=5906 специалист СЦ Baxi пишет про "07".

    Из семинарской тетради:
    03 = Одноконтурный котел трехходовым клапаном и встроенным бойлером косвенного нагрева;
    05 = Одноконтурный котел с насосом ГВС и внешним бойлером косвенного нагрева;
    07 = Одноконтурный котел с трехходовым клапаном и с бойлером косвенного нагрева для работы с солн. коллекторами
    08 = Одноконтурный котел с насосом ГВС и бойлером косвенного нагрева для работы с солн. коллекторами;

    Можете поделиться информацией по алгоритму работы котла для разных значений параметра?
    И что подразумевается под "насосом ГВС" - насос рециркуляции ГВС или что-то иное?

    У меня сейчас установлено значение "03". Вроде все работает - и отопление и ГВС. Из подозрительного - в момент отключения ГВС трехходовик несколько раз щелкает. Такое ощущение, как будто котел несколько раз переключает трехходовик. Раньше у меня вместо газового котла был электрический и он вроде бы щелкал один раз.
    При попытке использовать значения "05" в момент включения ГВС котел закипел и сбросил теплоноситель через аварийный клапан. Непонятно, что это было.
    "07" пока не пробовал.
     
    Последнее редактирование: 27.04.19
  8. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    03 - котел со встроенным бойлером, Nuvola. Несколько раз щелкает трехходовик, скорее всего, для охлаждения первичного теплообменника - встроенный бойлер маленький, слабенький :)
    05 - вместо трехходовика подключаем насос загрузки бойлера, фаза с разъема трехходовика подаётся постоянно, пока требуется нагрев бойлера. Насос котла отключается - поэтому и закипел.
    07, 08 - тоже самое, но с солнечными коллекторами, по хитрому алгоритму управляет отдаваемой мощностью котла
     
  9. vpiyanov
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    9

    vpiyanov

    Живу здесь

    vpiyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    9
    Заметил, что датчик температуры (показания A00) "дребезжит" - показания прыгают с размахом в 4градуса. Возможно, многократные щелчки были из-за этого - размах дребезга превышал гистерезис и котел несколько раз подряд пытался выключить/включить нагрев бойлера. Датчик по диаметру меньше колбы бойлера (Baxi Premier Plus) и болтался в ней свободно. Наклеил на датчик с одной стороны несколько полосок изоленты, чтобы он плотнее прижимался к колбе. Вроде помогло, наблюдаю дальше.
     
  10. IvanSevan
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    15

    IvanSevan

    Живу здесь

    IvanSevan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    15
    Здравствуйте. Планирую полотенчики подключить к отоплению. Находятся недалеко от котла, метров 5, система двухтрубная. Летом постоянно греющие полотенчики не нужны, но хотелось бы их включать на пару часов для лучшей просушки полотенец. Можно ли будет летом перекрыть батареи отопления и оставить котел работать только на полотенчики? Это нормальный для него режим, не приведет к преждевременному выходу из строя? Можно ли через реле времени управлять включением котла на эти два часа, например через контакты датчика комнатной температуры? BaxiMainFour 24F.
     
  11. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.247
    Благодарности:
    2.499

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.247
    Благодарности:
    2.499
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно включать
     
  12. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    20.054
    Благодарности:
    146.348

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    20.054
    Благодарности:
    146.348
    Адрес:
    Махачкала
    Из-за полотенец котёл гонять всё лето? :faq:
    Купите электрический, они с таймером есть.
     
  13. IvanSevan
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    15

    IvanSevan

    Живу здесь

    IvanSevan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    15
    Электрический к сожалению не могу, так как закуплены уже водяные.
    Вот я и говорю, что хочу включать котел только на момент просушки полотенца. Помылся, нажал кнопочку, котел включился на два часа. Вопрос в том, можно ли поставить вместо датчика комнатной температуры кнопку с таймером.
     
  14. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    266

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    266
    Адрес:
    Белебей
    Ставьте, все получится:super:
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Я у себя сделал так:
    От бойлера горячая вода с помощью циркуляционного насоса прогоняется через ПС. Насос включается через программируемое реле с режимом: 1-1,5 минуты включено и потом 20 минут отключено. А через 3 часа все отключается совсем.
    А если бойлера нет, то даже при наличии купленного водяного ПС я бы купил использовал электрический в режиме, описанном выше. Потребление энергии и денег будет минимальным.
    Котел бы я не стал гонять по такой мелочи, дороже обойдется.
     
Статус темы: