1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор лучшего смесительного узла теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил_Гаврилов, 26.10.17.

  1. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Выбор лучшего смесительного узла теплого пола
    Уважаемые специалисты! Помогите с выбором самого топового смесительного узла для системы теплого пола из 4-х вариантов:

    1) Roth 1135006113

    [​IMG]

    Из особенностей: трехходовой клапан с термостатической головкой + погружной термодатчик

    2) Viega 1254.2

    [​IMG]
    Из особенностей: головка термостата с погружным термодатчиком приделана к подающей трубе.
    Вопрос: Лучше ли такой вариант предыдущего в смысле более простой конструкции или чем-то проигрывает Roth 1135006113 с его трехходовым клапаном?

    3) FAR FK 3480

    [​IMG]
    Из особенностей:
    а) До термосмесителя:
    - Крестовина со встроенной перегородкой и байпасом: возврат отработанной воды к бойлеру, подача горячей воды в термосмеситель и перепуск горячей воды к бойлеру с подогревом обратки;
    б) После термосмесителя:
    - Тройник со встроенным обратным клапаном: распределение рециркулирующего потока в термосмеситель и возврат воды к источнику тепла;
    в) В более ранних моделях регулирование байпаса в крестовине осуществлялось с помощью шестигранного ключа 5мм: открутите белый колпачок и вставьте ключ. Поворот против часовой стрелки уменьшает поток в термосмеситель и увеличивает поток, возвращаемый в котёл. Поворот по часовой стрелке увеличивает поток в термосмеситель, одновременно уменьшая возврат потока в котёл.
    Фото более ранней модели:
    [​IMG]

    Вопрос: Зачем итальянцы из FAR так заморочились с возвратом отработанного теплоносителя вместо того чтобы сделать как два предыдущих экземпляра, да и большинство других?

    4) Oventrop Regufloor H

    [​IMG]
    Из особенностей: трехходовой клапан, как и у первого экземпляра Roth 1135006113, накладной термодатчик (это скорее минус, так как реакция на изменение температуры будет с некоторым опозданием, в связи с запоздалым нагревом/охлаждением трубы теплоносителем)

    Пожалуйста выскажите свои мысли о достоинствах, недостатках каждого исходя из Вашего опыта, чтобы определить лучший смесительный узел :cool:
     

    Вложения:

    • Roth 1135006113.jpg
    • Viega 1254.2.jpg
    • FAR-FK3480-114.jpg
    • Oventrop Regufloor H.jpg
    • FAR FK 3480.jpg
    Последнее редактирование модератором: 26.10.17
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
  3. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Уважаемый @Сергей192, может быть мой пост похож на рекламу, но суть в том, что я хочу выбрать смесительный узел и я привел в качестве примеров 4 различных конструкции. Самостоятельно провести анализ лучшей из них я пока не могу, т. к. мало опыта в этой сфере.
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Мне не нравится до конца ни один из вариантов :no::close:
    Лучшим из представленных (по своему личному мнению) назначу №1:hello:
     
  5. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Уважаемый @beutiflet, спасибо за Ваше мнение. Но мне хотелось бы услышать о достоинствах и недостатках, вообщем конструктивную критику :)
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Увольте :close::|:
    Давайте я Вам список своих проблемм расскажу :victory::aga:
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для подбора НСУ нужно отталкиваться от структуры и характеристик системы, на которую этот узел "вешается". Вполне возможно, что для Вашей системы по характеристикам больше подойдёт какой-нибудь бюджетный, а не "топовый" вариант.
     
  8. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Уважаемый @Ovit1, квартира 55 м2, котел Vaillant Ecocompact VSC 266/4-5, 5 зон теплых полов, коллекторный узел 9 отводов, 350 метров трубы Q-tec 20 мм. Клеммную колодку для управления насосом (Wilo yonos para 25/6 - у первых трех экземпляров именно такой) и регулировки расхода на коллекторе думаю взять mohlenhoff alpha basis 2.
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для конкретных рекомендаций нужна схема (хоть от руки) + характеристики контуров ТП (длина петель, шаг, тепловая нагрузка, проектная дельта подача/обратка
    Насос рассчитан? или просто по-умолчанию принимается тот какой на НСУ? Если так, то подход неверный.
     
  10. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Ovit1, длины петель:
    1) Комната 32.2 м2 - 5 петель по 50 м с шагом 15 см
    2) кухня 6 м2 - 1 петля 50 м с шагом 15 см
    3) санузел 4 м2 - 1 петля 28 м с шагом 15 см
    4) 1/2 лоджии - 2.5 м2 - 1 петля 17 м с шагом 15 см
    5) 1/2 лоджии - 2.5 м2 - 1 петля 17 м с шагом 15 см
    Подача/обратка: 50/45
    Насос не рассчитывал, выбирал с бесступенчатой регулировкой скорости - c применением электронного блока частотного преобразователя вращения электродвигателя (в автоматическом режиме позволяет экономить электроэнергию)
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для полноты картины желательна схема. Отопление только ТП или радиаторы присутствуют?
     
  12. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Ovit1, схему выложу позже. Будут еще встроенные в пол конвектора с естественной конвекцией перед остеклением
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Михаил_Гаврилов
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Михаил_Гаврилов

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Уважаемый @Хортэк СПб, спасибо за Ваше мнение. По компоновке Oventrop Regufloor H похож на Roth 1135006113 - там такой же трехходовой клапан. Однако Oventrop Regufloor H имеет накладной термодатчик в отличие от Roth 1135006113, у которого термодатчик погружной. Я думаю что погружной термодатчик лучше, так как реакция на изменение температуры теплоносителя будет более быстрой, в отличие от запоздалого нагрева/охлаждения теплоносителем трубы с прикрепленным к ней термодатчиком.
    Остается невыясненным вопрос: что надежнее, быстрее и проще - трехходовой клапан, как у Roth и Oventrop или термоголовка как у Viega.
    Почему Far решили так усложнить конструкцию - подмес отработанного теплоносителя с горячим происходит дважды в термосмесителе и в крестовине со встроенной перегородкой? Какой в этом смысл?
     
  15. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Михаил_Гаврилов, все ваши варианты константные смесители, они имеют право на существование, но очень сильно не топ, лучше ставить смеситель который работает по улице и комнате.
    примерно такой
    2.png
    А автоматику на пол примерно такую
    10.png