1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как укрепить монолитный участок между плитами перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем -Andrey-, 26.10.17.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.769

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.769
    @-Andrey-, судя по плану свай, прямо по центру лестницы проходит лента свайного фундамента. Однозначно надо делать стойку, опирающуюся на эту ленту, чтобы снимать нагрузку с плит.
    Перегородки кирпичные судя по всему. Плиты итак загружены под завязку, я бы сказал.
    Толщину стяжки ограничил бы толщиной 50мм. И перегородки на этих плитах делал бы из пустотного кирпича.
    Причем в чертежах есть некий столб в зоне лестницы.
    Что касается возможности устройства бетонной лестницы. Думаю, что это возможно при облегчении веса перегородки, о котором я уже упоминал. Требуется более точный расчет.
    Стойка, вероятно, стальная. Труба, как вариант. 100х5 за глаза. Снизу сверху опорные пластины. На монолитном участке снизу и сверху в зоне контакта со стойкой - пластины, схваченные меж собой болтами. Между верхней опорной пластиной стойки и нижней пластиной плиты оставляется зазор. Стойка подводится, фиксируется в проектном положении. Зазор выбирается забивкой клиньев.
     
  2. -Andrey-
    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    -Andrey-

    Новичок

    -Andrey-

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Rolandspb, спасибо, честно говоря я уже подумывал ее демонтировать.
    Под монолитом по проекту должен был быть столб, очень жалею, что поддался на уговоры строителей его не ставить. Меня сбило с толку, то что они отказываются заработать еще немного и настойчиво убеждали в том, что он не нужен.
    Перегородки планирую ставить из газосиликата 150 (а не кирпич, как в проекте). Это позволит сэкономить примерно 150 кг веса на каждом погонном метре по сравнению с пустотелым кирпичом.

    Есть у меня еще одна проблема.
    В стене проходит вентканал шириной 70 см, одну из плит обрезали по контуру канала, то есть просто вырезали кусок 70х15 см и замазали раствором.
    Получилось так что с одной стороны оставили одно ребро и плита опирается на пояс участком ~5-6 см, с другой стороны она опирается ~45 см.
    Я так понимаю, что несущая способность данной плиты крайне мала.

    Для наглядности как смог нарисовал:
    123.jpg
    Можно что-нибудь сделать или только демонтаж?