Устранение ошибок в работающей системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Jheka, 25.10.17.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    Устранение ошибок в работающей системе отопления
    Доброе время суток!

    Прошу совета при следующих вводных данных:

    жилой дом, три уровня, котел установлен на первом, радиально лучевая разводка, насос установлен на обратке.

    Проблема: температура теплоносителя/его расход на 2 и 3 этажах существенно меньше, чем на 1.

    Мое предположение, что бОльший объем воды циркулирует именно по 1 этажу. Как это можно исправить?

    Мое мнение, что для начала заменить гребенку на первом уровне (фото прикладываю) на гребенку с расходомерами для обеспечения бОльшей циркуляции воды на 2 и 3 этажах.

    Подозреваю что на объем циркуляции по этажам влияет моя схема разводки. Горячая вода после котла вертикальным стояком идет вверх, а от нее на тройниках организована подача на поэтажные гребенки, насколько это верно?
     

    Вложения:

    • гребенка первый этаж.jpg
    • 20171022_155907 - копия.jpg
  2. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    Похоже, что нужны балансировочные клапаны, гребенка вряд-ли что-то изменит
     

    Вложения:

    • shema3.jpg
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    @Jheka, Площадь дома какая? Можно с разбивкой по этажам :)
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    @Jheka, @neokort, @SL.,
    Ну тут же ясно видно на фото что трубы, как спички :close::|::um::victory:
    Или я один это вижу? :faq::close::|:
    С такими сечениями труб отопления насос должен быть очень мощным и балансировать систему долго и терпеливо:um:
     
  5. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Видно, но может дом всего 30кв.м... И каждый этаж по 10 квадратов. :))
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    "+" турбулентное движение теплоносителя.
     
  7. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    Труба от гребенки 16

    До гребенки скорее всего 25 либо 20 (посмотрю)

    Площадь дома ориентировочно 300 м кв. примерно 100 м на каждый этаж.

    Насос на обратке стоит мощный, с ним проблем нет.
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это уже заметили...

    Не хочется вас расстраивать, но скорее всего трубы СО под замену на нормальный диаметр (после гидравлического расчета, разумеется)

    С ним проблем нет, но проблемы в системе трубопроводов... В вашем случае, мощность насоса уже не важна... Хоть насосную станцию для водоснабжения вместо ЦН поставьте, но "Винни-Пух в эту норку не пролезет"...
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тупо на каждый этаж нужна 25 мм минимум.
    а стояк извините надо суммировать :))
     
  10. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    Если трубы не шумят - диаметр нормальный и трубы менять не надо
     
  11. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    Коллеги, я ценю все ваши комменты, но всеж насчет замены труб считаю что это как рубить с плеча.

    По первых подводка к радиаторам 16, вместо 16 использовать 20 или 25 смысла нет, это очевидно.
    Подводка к гребенка (и само собой обратка) сделана так же в диаметр этой гребенки, завтра уточню.

    Считаю что надо зажимать нижние уровни, для обеспечения бОльшей циркуляции по третьему этажу
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :faq: Так кто мешает? Имхо, считал, что это было уже сделано, но не дало желаемого эффекта.
     
  13. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.557
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Ступино
    во первых я советуюсь, ищу оптимальный вариант решения своей проблемы.

    в настоящее время балансиров нет, гребенки стоят на как фото на всех этажах, зажимать сечение я не могу, поэтому по моей логике самая большая циркуляция идет по первому этажу, а на третий доходят крохи
     
  14. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сделайте гидравлический расчет и сразу увидете слабые места в системе - это будет самым оптимальным решением...
     
  15. Agat13
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    Agat13

    Участник

    Agat13

    Участник

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добрый вечер всем, нужен совет специалистов.
    вопрос таков, переделали расширительный бак, тот кто переделывал сказал что сделал так же как у себя дома, но мне кажется есть в чем то ошибка, поясню в чем, в баке две трубки, одна для поступления излишков воды, другая переливная. При наполнении системы водой, из переливной трубы идет вода (это понятно, говорит о том что система наполнена), но, воды выливается очень много, а если еще и насос включить, то батареи почти пустые...В чем ошибка монтажа расширительного бака, фото прикладываю. бак.jpg . Первая трубка, это трубка от системы отопления, вторая перелив. На перелив я поставил кран, чтоб вода не выливалась в каналию, добавляю подпиткой до тех пор пока с батарей не стравится воздух, но при включении насоса, батареи булькают. бак1.jpg