    Добрый день. Летом решил заняться водоснабжением в загородном доме. 5 лет назад был вырыт колодец на 7 колец, испольлзовался для полива, было решено провести его чистку. Отмыли стенки, на песчаное дно насыпали 25 см речного гравия. Вода в колодце богата железом, о чем я давно догадывался (привкус и цвет), а анализ подтвердил его наличие в количестве ~ 6 мг/л. Обратился на фирму, рекомендовали поставить следующую систему:
    Насосная станция Grundfos MQ 3-45
    Фильтр грубой очистки 20BB 20микрон
    Колонна аэрации 1044 с помпой AP2
    Колонна 1252 с наполнителем birm и управляющим клапаном Clack
    Фильтр сорбционный 20BB Полисорбент-6, 5 микрон, углеродное волокно (Регенерация раз в 40-50 кубов лимонной кислотой)

    Система была благополучно смонтирована и запущена, вода была бесцветной, без привкуса и запаха около 2х недель, до осенних дождей. Сейчас стала желтоватой, привкус и запах отсуствует, подозрение на наличие коллоидного или органического железа, анализ прилагаю. Что посоветуете товарищи? На фирме предлагают поставить одномикронник а после подключить мембрану ультрафильтрации.
     

    Вложения:

  2. shultz-nln
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    shultz-nln

    Участник

    shultz-nln

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Забыл добавить, 5568 анализ воды из колодца, 5569 после системы водоочистки
     
  3. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже бесцветной вода была до тех пор, пока уголь в ВВ20 работал. По моему аэрация не справляется с окислением железа. На органику не похоже, т. к. ПМО низкий. Еще требуется время на окисление. Попробуйте добавить в воду гипохлорит натрия и посмотрите, что будет (на 1 л воды 2-3 капли белизны). Так же я бы попробовал отстаивать исходную воду (часы,сутки). Т. к. у вас очень высокая цветность возможно железо уже все окисленное, отстаивание это прояснит.
     
    Последнее редактирование: 24.10.17
  4. shultz-nln
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    shultz-nln

    Участник

    shultz-nln

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Завтра вечером попробую эксперимент с белизной, отстаивать пробовал, за 2-3 дня цветность без изменений. Есть одна особенность, горячая вода из крана (температура нагревателя накопительного типа установлена на 60 градусов) практически без желтизны.
     
  5. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А осадок выпадает?

    Может железо на стенках и тэнах откладывается.
     
  6. shultz-nln
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    shultz-nln

    Участник

    shultz-nln

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да, на дне емкости образуются хлопья, собственно все что находится в колодце со временем покрывается подобным осадком.
     
  7. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рыжие хлопья?
     
  8. shultz-nln
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    shultz-nln

    Участник

    shultz-nln

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да по цвету ближе к рыжему, как ржавчина
     
  9. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ржавчина и есть.
     
  10. shultz-nln
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    shultz-nln

    Участник

    shultz-nln

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    @vlad00, при добавлении белизны, какой должен наблюдаться эффект? теоретически вода должна посветлеть и выпасть осадок?
     
  11. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Двухвалентное железо должно окислится и выпасть в осадок (если оно есть). Вода должна осветлится. Если железо уже все окисленное, то ничего не произойдет. В анализе ведь только общее железо указано, а какое оно окисленное, неокисленное или коллоидное аквафор почему то умалчивает. Не они ли вам водоочистку ставили и из чего исходили? Может осталось какое нибудь коммерческое предложение от них, интересно было бы почитать.
     
  12. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.570

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.570
    Адрес:
    Краснодар
    Гумины дают воде высокую цветность. При этом ПМО может быть низким.
    Вероятно, колодец находится в районе болот или торфяников.
    Цветность удаляется коагуляцией.
     
  13. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В любом случае сначала эксперименты с гипохлоритом, аква-ауратом и пр., только потом водоочистку подбирать.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И на какую производительность "фирма" этот набор поставила?

    Для анализов вы явно не лучшую организацию выбрали. Экспресс тесты, это больше для юных химиков, чем для подбора водоподготовки.
     
  15. shultz-nln
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    shultz-nln

    Участник

    shultz-nln

    Участник

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Организация называется НТЦ-Вода. Собственно они делали экспрес анализ. Потом у себя собирали мою систему в миниатюре. Вода на выходе была как у меня первые 2 недели.
    Провел эксперимент с гипохлоритом, 3 капли. Слева на фото исходная вода из под крана, справа после обработки гипохлоритом.
    система подбиралась на объем около 1 куба в час.
     

    Вложения:

    • Resized_20171025_194319_9231.jpeg