1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Поиск обрыва провода во внутриквартирной электросети

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Faustovo1, 23.10.17.

  1. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Вскрыл первую розетку. Ну как вскрыл. Расковырял вокруг. Интуитивно то место где пропала фаза и вот что там:
     

    Вложения:

    • IMG_20171023_203940.jpg
  2. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    В теории эти оба провода идут под полом. Левый с фазой. Правый без фазы. На нем же скрутки обугленные, но контакт есть. Звонится хорошо. Ниже фото как уходит два провода от рабочей розетки (оба с фазами) и приходят два провода на взломанную розетку. Фаза только на левом.
     

    Вложения:

    • IMG_20171023_210438.jpg
  3. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Я вижу систему так:
     

    Вложения:

    • 15087859001972139369151.jpg
  4. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полагаю, немного не так... не могло встретиться в одном месте три 2хжильных провода (см. справа от знака "?"). Скорее всего был выбран иной путь прокладки провода, чтобы в розетке встречалось только два 2хжильных провода.
    имхо
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Куда он "звонится хорошо", если на нём уже нет фазы?
     
  6. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    я в том плане что не смотря на обугленность кустарных скруток, контакт через них есть!
     
  7. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Вот так:
     

    Вложения:

    • IMG_20171023_203940.jpg
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.538
    Благодарности:
    3.606

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.538
    Благодарности:
    3.606
    Адрес:
    Москва
    Проводка лежит под полом. Найденные распайки относятся к освещению. Отгорело потому что какой то идиот скрутил медь с алюминием, а где этой мины нет, там все работает. Забейте на старую группу, проложите от щита новый кабель по плинтусу, и подключите к нему розетки. Заодно поменяйте автоматы (и не называйте их пакетниками).
     
  9. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Все. Причина найдена.
    После скрутки фаза исчезает. Все розетки последовательно идут. Проводки по полом.
     

    Вложения:

    • IMG_20171024_190949.jpg
  10. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно.
    Тоже согласен. Вот только такая мина как оказалось на КАЖДОЙ розетке...

    Да даже если по плинтусу, то все равно штробить стены до розеток. А это опять ремонт.
    Надо собраться со средствами... А сейчас врежу распайку под розеткой и нарощу медным кабелем через клеммы соединительные.

    Автоматы стоят на 25А. про пакетники учту
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.445
    Благодарности:
    37.586

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.445
    Благодарности:
    37.586
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Есть плинтус с кабель каналами. Есть наплинтусные (если так можно написать:)) розетки.
    Лучше поменять на 16 А. :)
     
  12. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Именно такие и стоят.
    когда утопленые, оно симпатичнее. А так и в коробах проводку можно делать...

    Это точно. Моя проводка не рассчитана на 25 а. Можно и 10А, от греха подальше.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.445
    Благодарности:
    37.586

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.445
    Благодарности:
    37.586
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно переделать, хотя бы временно (с наплинтусными розетками), ваши розеточные линии.
    Потом, при ремонте, сделаете уже капитально.
     
  14. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Ну вот как то так. Распайки поменьше не было...
     

    Вложения:

    • IMG_20171025_183446.jpg
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из Вас получится вполне грамотный электрик :) Или диагност.
    Розетка только чуть не горизонтально... Или горизонт на фото завален :)

    P. S.: И обязательно поменяйте то, что вы называете "автоматами". Это уже в лучшем случае рубильники. Функцию защиты они перестали выполнять лет 20 назад...