1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помощь чайнику. Подключение генератора

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olegjdm, 23.10.17.

  1. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    Помощь чайнику. Подключение генератора
    Доброго всем.
    Нужна ваша помощь.
    Дом подключен к электричеству, все работает все хорошо.
    Необходимо подключить кабель для генераторной установки. Как это правильно сделать, что нужно поставить?
    Я так понимаю нужно через автомат все подключать, чтобы при включении света не произошло накладывания (не знаю как правильно это назвать)
    Заранее спасибо за советы
     
  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Я так понимаю специалиста на месте нужно искать и подключать через реверсивный рубильник.
     
  3. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    Про перекидной рубильник читал.
    А что можете сказать о
    Модульный переключатель трехпозиционный или
    Кулачковый переключатель TDM
     
    Последнее редактирование: 23.10.17
  4. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Гуглим "качество TDM". Нервно курим.
    Задание не сформулировано, пока не озвучены мощности и токи.
     
  5. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    @Василий_Зимин, мощность генератора 3квт, макс потребление всех включенных приборов 5-6квт, но единовременно никогда не включаются. По току не скажу точно, стоит вводной автомат на 40а
     
  6. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Тогда даже не начинайте думать про TDM. Есть хорошие реверсивные рубильники ABB, вот их и нужно использовать.
     
  7. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
     
  9. EatonRussia
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    EatonRussia

      Представитель компании

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Добрый день! Процесс подключения генераторной установки можно осуществить несколькими способам. Если вы хотите, чтобы установка включалась автоматически, необходимо подключить контроллер для отслеживания падения напряжения, к нему аппарат защиты двигателя и контактор. Для включения установки вручную достаточно аппарата защиты и контактора.
     
  10. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    @Avs7153,а на 220 нет схемы? Хотя думаю разберемся, спасибо
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Будьте добры дать ссылку на правильное и безопасное подключение генератора, а так же выложите пожалуйста такую схему здесь.
    Думаю это многим будет полезно.
     
  12. EatonRussia
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    EatonRussia

      Представитель компании

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Вариантов способов и схем подключения большое множество, в том числе в Интернете, но мы рекомендуем Вам все согласовывать с специалистом, который непосредственно занимается подключением установки.
     
  13. EatonRussia
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    EatonRussia

      Представитель компании

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    [​IMG]
    Так выглядит схема подключения с перекидным рубильником на вводе. Нагрузкой в данном случае можно считать вводной автомат.
     
  14. EatonRussia
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    EatonRussia

      Представитель компании

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    skhemaTU.png
    Схема подключения с перекидным рубильником. Возможно, в предыдущем комментарии она не всегда отображается.
     
  15. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    А ноль на генераторе есть? Или две фазы по 110?