    Не могу запустить Protherm Скат 6 kr 13 и теплый пол
    Поставил котел Protherm Скат 6 kr 13 в подвале на даче
    Три контура теплого пола на первом этаже- примерно в сумме 200 метров длина шлангов
    Температура на подающей гребенке в порядке, сколько на котле выставлю столько и есть
    Насос тоже работает, давление поднимал
    На гребенке обратки температура практически не растет, соответственно полы не греют.
    Оставлял один контур, перекрывал другие - ничего не помогает

    Такое впечатление - что нет циркуляции воды.
    Думаю на воздушные пробки в каждом из трех контуров? (как выгнать? получается самая верхняя точка в каждом контуре под стяжкой)
    Приезжал спец по телефону поддержки Protherm - отжал кнопку аварийного датчика температуры (сработал по перегреву), сказал что должно пройти время пока все нагреется и уехал.- ниочем, прошло неделя - без изменений

    Что можно сделать? В чем проблема? Как проверить?
     

    Вложения:

    • IMG_1901.JPG
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вопрос надо задать исполнителю. Его обязанность настроить контура и сдать Вам систему в работоспособном состоянии.
     
  3. noboris
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    noboris

    Участник

    noboris

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Исполнитель, который делал ремонт - не знает в чем дело
    Спец протерма, который приезжал - тоже по всей видимости
    Хотя, как мне кажется, все достаточно просто и стандартно должно быть
     
  4. noboris
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    noboris

    Участник

    noboris

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Исполнитель, говорит много теплых полов делал,
    в данном случае ссылается на сложность котла
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433
    Адрес:
    Россия, Москва
    Котёл работает - ведь он даже перегрелся из-за отсутствия циркуляции. Что в нём сложного? Бочка с ТЭНами. Пусть мастер не "ссылается", а разбирается.
    Он регуляторы протока хоть крутил?
     
  6. noboris
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    noboris

    Участник

    noboris

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    На него надежды мало.
    Что за регуляторы протока? Есть последовательность действий в этом случае?
    Я сливал воду с гребенок и с подающей и с обратной. пытался пролить контуры. - помогает
     
  7. noboris
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    noboris

    Участник

    noboris

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    В смысле - не помогает
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433
    Адрес:
    Россия, Москва
    На нижней гребёнке - снимаете красные колпачки, дальше понятно будет, чего и куда крутить
     
  9. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно насос котловой воздуха хапнул. Проверяли?
    Расход через него был("тарелка" красная в колбе вниз опускалась)? Если нет, то
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.990
    Благодарности:
    24.433
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я бы для начала "забайпасировал" подачу с обраткой через сливные краны - проверить, циркулирует ли теплоноситель в принципе. Ну и да, воздух из насоса и из корпуса котла надо было выпустить в первую очередь
     
  11. noboris
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    noboris

    Участник

    noboris

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Воздух из котла и насоса выпускал по интрукции
    Подскажите как "забайпасировать" подачу с обраткой через сливные краны?
    Как вариант, предполагал перекрыть 2 и 3 контуры, а 1 отключить и замкнуть байпасом - небольшим куском шланга в подвале - вы это имели ввиду?

    на первом контуре (от входа на коллектор) колба точно меняет положение, на 2 и 3 вроде не реагирует- надо смотреть (сейчас не у котла)
     
    Последнее редактирование: 23.10.17
  12. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.542
    Благодарности:
    353

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.542
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Домодедово
    А что за чёрная труба с закрытым краном?
    Кто делал отопление? С Форума?
     
  13. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замкнуть подачу и обратку между собой, через сливные краны.
     
  14. noboris
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    noboris

    Участник

    noboris

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    черная труба с каждого коллектора - просто слив в ведро
    не с форума
     
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Проблема в том, что петли теплого пола выше коллектора. От самой нижней точки трубы теплого пола в подвале до отметки труб теплого пола на первом этаже метра 2,5. В каждой петле получается неслабый воздушный мешок. Выгнать его обычным способом - поочередно, петля за петлей, насосом котла - может не получиться. Объем воздуха в петле большой, как только этот пузырь выталкивается напором насоса в коллектор и дальше на всас насоса, насос завоздушивается и перестает качать.
    Можно попробовать сделать так:
    0. Работаем на остывшей системе, котел отключен, давление в системе рабочее.
    1. Закрываем краны подводе к коллекторам, закрывам на коллекторах вход и выход всех трех петель.
    2. На первой петле выставляем расходомер на подаче на максимальный расход.
    3. Отсоединяем обратный конец этой петли от коллектора и, зажав отверстие в трубе пальцем, опускаем его в пустое ведро. Второе пустое ведро держим наготове рядом.
    4. Открываем красный кран на подающем коллекторе и односторонним давлением с максимально возможным расходом выгоняем из петли воздух. В петле примерно 8 литров воды, поэтому одного ведра может не хватить.
    После того, как ведро почти заполнится, и пойдет вода без воздуха, закрываем кран на входе в коллектор, зажимаем отверстие в трубе и быстро присоединяем трубу к коллектору, закручиваем до нуля расходомер. С первой петлей все.
    5. После этой процедуры РБ будет пустой, поэтому, прежде чем перейти к следующей петле, подпитываем систему, и повторяем процедуру с второй петлей, и потом с третьей.