Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.

?

Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом

  1. 50-80

    4,3%
  2. 100

    9,6%
  3. 120

    8,7%
  4. 150

    33,0%
  5. 200

    22,6%
  6. больше200

    21,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Asimonov
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Asimonov

    Участник

    Asimonov

    Участник

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что для настройки минимального и максимального давления газа. Достаточно сделать U образный манометр с шкалой в миллиметрах. С его помощью настроить минимальное давление согласно паспорта. Для котла Logamax U052-28K/28 работающего на природном газе это 9.9 (кВт) 1.0 (мбар) что в пересчёте соответствует 10.2 мм. водного столба. А максимальное давление задать в соответствии с используемой мощностью котла.
    18,4 (кВт) 4,7 (мбар) 48 мм. вод. ст. 68% от максимальной мощности
    19,8 (кВт) 5,4 (мбар) 55 мм. вод. ст. 73.3% от максимальной мощности
    21,2 (кВт) 6,4 (мбар) 65.3 мм. вод. ст. 78.5% от максимальной мощности
    22,7 (кВт) 7,3 (мбар) 74.5 мм. вод. ст. 84% от максимальной мощности
    24,1 (кВт) 8,5 (мбар) 86.7 мм. вод. ст. 89 % от максимальной мощности
    25,5 (кВт) 9,4 (мбар) 96 мм. вод. ст. 94.4% от максимальной мощности
    27,0 (кВт) 10,2 (мбар) 104 мм. вод. ст. 100% максимальная мощность
    И в соответствии с настроенным максимальным давление газа (выбранной мощности), сделать настройку мощности в меню 1. А в процентах.
     
  2. Asimonov
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Asimonov

    Участник

    Asimonov

    Участник

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Не дождался ответа от кого либо, и продолжил свои изыскания. Делюсь, так сказать, опытом. Согласно своему понимаю и расчётам сделал такие настройки давления газа: Максимальное давление 60 мм водного столба (до этого было чуть больше 100 мм) минимальное 10 мм водного столба (было чуть больше 10 мм). Настройки мощности в меню (1А) установил 75%. После настроек оставил включёнными два радиатора отопления по 6 секций. Тёплые полы работают в диапозоне температур 22,5-23 и на данные момент закрыты. Так вот при таких настройках цикл включения котла был около 13 минут. Чуть придушил один из радиаторов и период тактования сократился до 8 минут. Считаю такой вариант рабочим. Жду ваших комментариев по данному поводу.